Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: lollaender efter Jan 13, 2017, 13:15

Titel: "nødvendige" opgraderinger til pillefyr
Indlæg af: lollaender efter Jan 13, 2017, 13:15
Hejsa. Jeg har to 40kw black star pillefyr med version 10 styring. De producerer en dejlig masse varme. Men jeg har intet ekstraudstyr på dem, så mit spørgsmål er, hvad kan jeg gøre for at optimere brændselsøkonomien?
Den plade "røgvender" der var indeni blev taget ud af montøren fordi forbrændingen ikke kørte optimalt efter opstart.

Jeg tænker, iltstyring?

Eller andet?
Titel: Sv: "nødvendige" opgraderinger til pillefyr
Indlæg af: xkfc efter Jan 13, 2017, 13:20
Så var det oplagt at få "røgvenderen" sat i igen, og prøve at få det til at køre, så har du jo også lidt statistik der måske kan vise om det giver noget.

Det er ikke nemt at komme med konkrete optimeringsforslag, når man ikke kender installationen og ønsket driftsform.

Det er naturligvis oplagt at så længe du har brug for mindre end 40kW, at du så kun har et fyr tændt.
Titel: Sv: "nødvendige" opgraderinger til pillefyr
Indlæg af: lollaender efter Jan 13, 2017, 13:38
Ja de står så på to ejendomme og laver gulvvarme og rumvarme og kører altid med mindst 50% udnyttelse. Faktisk så kører den ene lige nu med mellem 99 og 100% hele tiden og så starter oliefyr op og hjælper til.
Titel: Sv: "nødvendige" opgraderinger til pillefyr
Indlæg af: T-mek efter Jan 13, 2017, 14:00
De bør kunne køre fornuftigt med røgvender monteret og der kunne være en lille besparelse at hente.
Hvor i landet ?
Titel: Sv: "nødvendige" opgraderinger til pillefyr
Indlæg af: lollaender efter Jan 13, 2017, 15:04
Lolland