Hej Alle. Jeg kører med en vejrkompenserings kreds mellem mit fyr i udhus og teknikrum i huset. Vejrkompenseringsventilen er en 2 vejs, og med selvstændig pumpe og shunt. indgang i huset ender i en 3 vejs ventil til VVB / gulvvarme. Dette kredsløb kører faktisk ok. Mellem fremløb og returløb er der monteret en konraventil, så hvis gulvkredsene lukker, kan vandet stadig cirkulere i vejr. kredsen. Jeg kan f.eks holde en fin temp. på f.eks. 35 gr. når der laves gulvvarme. men efter udgang i 3 vejsventilen, går røret til en shunt termostat, der er stillet til 35 gr., således gulvvarmen ikke får varemere vand end 35 gr. lige efter produktion af VVB. Lige efter denne termostat sidder der en kontraventil mellem retur og fremløb, lige før pumpen, således der kan blandes koldt vand i fremløb, hvis termostaten lukker pga. overtemperatur. Jeg har en Grundfoss Alpha2 25-60-180 siddende lige efter denne kontraventil. Jeg har pumpen stående på konstanttryk I, altså den laveste indstilling, selv i denne indstilling shuntes der alt for meget returvand ind, så mit fremløb måske kun er 20 -23 gr. sætter jeg pumpen på konstanttryk II, så iblandes der stort set ikke noget varmt vand, men udelukkende koldt returvand.Det er meget tydeligt at mærke. Jeg har prøvet alt, stille vejr. kredsens pumpe på konstanttryk I / II og III. uden at det hjælper. jeg kører pt. med vejr. pumpen på II og har så ca. 500 L/hour i kredsen. Et fuint flow, hvor jeg kan varme med VVB på 100 liter op fra 47 - 57 gr. på en god halv time. Nu det store spørgsmål? Kan jeg blænde kontraventilen i gulvkredsen af? Jeg kan jo styre min fremløbstemperatur via styringen helt præcist. Det eneste problem, der kunne blive, er at kortvarigt vil temperaturen i manifoldet stige til ca. 65 gr, før temperaturen i vejr. kredsen er faldet igen efter VVB drift. Hvad gør jeg? Er det en "no Go" og skal jeg bare hæve varmen i vejr kredsen til f.eks. 40 gr - 45 gr. Både konen og mine gulve kalder på varme :-) Hilsen Claus
-
Hej Claus,
Jeg forstår det sådan at din gulvvarme blandesløjfe ikke "modtager" tilstrækkeligt meget varmt vand til at holde temperaturn oppe.
Hvis det er tilfældet kan der være flere årsager:
- Termostatventilen lukker ikke nok vand igennem (for lille eller tilstoppet).
- Termostatventilen er ikke indstillet korrekt (skalaen er blot vejledende)
- Differens trykket mellem fremløb og retur i din vejrkompenseringskreds er ikke stort nok
Det sidste kan skyldes at pumpen i vejrkompenseringskredsen yder for lidt, eller at kontraventilen du har mellem fremløb og retur "æder" det meste.
Jeg havde nok valgt en lille hane med en lille åbning som "kortslutning" mellem fremløb og retur, som sikring af flow.
Prøv at tage termostathovedet af termostatvemtilen før gulvvarmekredsen helt af og se om det hjælper.
Prøv at mærke om dit varme vand fra vejrkompenseringen kører gennem kontraventilen.
Hilsen
Michael
-
Hej Claus,
Jeg forstår det sådan at din gulvvarme blandesløjfe ikke "modtager" tilstrækkeligt meget varmt vand til at holde temperaturn oppe.
Hvis det er tilfældet kan der være flere årsager:
- Termostatventilen lukker ikke nok vand igennem (for lille eller tilstoppet).
- Termostatventilen er ikke indstillet korrekt (skalaen er blot vejledende)
- Differens trykket mellem fremløb og retur i din vejrkompenseringskreds er ikke stort nok
Det sidste kan skyldes at pumpen i vejrkompenseringskredsen yder for lidt, eller at kontraventilen du har mellem fremløb og retur "æder" det meste.
Jeg havde nok valgt en lille hane med en lille åbning som "kortslutning" mellem fremløb og retur, som sikring af flow.
Prøv at tage termostathovedet af termostatvemtilen før gulvvarmekredsen helt af og se om det hjælper.
Prøv at mærke om dit varme vand fra vejrkompenseringen kører gennem kontraventilen.
Hilsen
Michael
Tak Michael. Tusind tak, du fik hjulpet mig i den rigtige retning :-) Jeg fik tjekket flowet i vejrkredsen, den trykker ca. 200 L /hour igennem shunten, det viser pumpen. Jeg fik slået vejr.kredsen fra, så fremløb steg til ca. 60 gr. det er tydeligt at mærke at varmen kun kommer frem til termostaten. jeg har haft den af, og maseret stiften, som kører fint ud og ind. Så jeg tror næsten den må være tilstoppet. Den tilhører den oprindelige gas installation, og da vi afmonterede gas fyret var der en del kedelsten i afgangen :-(
Jeg må nok tappe vand af anlægget, og pille termostatventilen af, og få den renset. Tror jeg monterer en snavssamler lige inden, og håber ikke på at der er "andet" der er nået helt ned i justeringsventilerne i manifoldet ? Men nu ved jeg hvad jeg skal bruge min søndag på :-) jeg vender lige tilbage med en status, når jeg har fået det skilt af. Rigtig god weekend :-) Hilsen Claus
-
Hej Claus,
Jeg forstår det sådan at din gulvvarme blandesløjfe ikke "modtager" tilstrækkeligt meget varmt vand til at holde temperaturn oppe.
Hvis det er tilfældet kan der være flere årsager:
- Termostatventilen lukker ikke nok vand igennem (for lille eller tilstoppet).
- Termostatventilen er ikke indstillet korrekt (skalaen er blot vejledende)
- Differens trykket mellem fremløb og retur i din vejrkompenseringskreds er ikke stort nok
Det sidste kan skyldes at pumpen i vejrkompenseringskredsen yder for lidt, eller at kontraventilen du har mellem fremløb og retur "æder" det meste.
Jeg havde nok valgt en lille hane med en lille åbning som "kortslutning" mellem fremløb og retur, som sikring af flow.
Prøv at tage termostathovedet af termostatvemtilen før gulvvarmekredsen helt af og se om det hjælper.
Prøv at mærke om dit varme vand fra vejrkompenseringen kører gennem kontraventilen.
Hilsen
Michael
Tak Michael. Tusind tak, du fik hjulpet mig i den rigtige retning :-) Jeg fik tjekket flowet i vejrkredsen, den trykker ca. 200 L /hour igennem shunten, det viser pumpen. Jeg fik slået vejr.kredsen fra, så fremløb steg til ca. 60 gr. det er tydeligt at mærke at varmen kun kommer frem til termostaten. jeg har haft den af, og maseret stiften, som kører fint ud og ind. Så jeg tror næsten den må være tilstoppet. Den tilhører den oprindelige gas installation, og da vi afmonterede gas fyret var der en del kedelsten i afgangen :-(
Jeg må nok tappe vand af anlægget, og pille termostatventilen af, og få den renset. Tror jeg monterer en snavssamler lige inden, og håber ikke på at der er "andet" der er nået helt ned i justeringsventilerne i manifoldet ? Men nu ved jeg hvad jeg skal bruge min søndag på :-) jeg vender lige tilbage med en status, når jeg har fået det skilt af. Rigtig god weekend :-) Hilsen Claus
Så blev fejlen fundet. Det var termostatventilen der hang, den har åbenbart været en lille smule utæt, og var så en lille smule tæret, så stiften ikke kunne komme helt ud, og dermed kunne åbne ventilen nok. Forsøgte med lidt WD40, men opgav, og monterede en ny. Det hjalp med det samme :-)
Tusind tak for hjælpen Michael :-)