Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: JENMO efter Jan 14, 2017, 07:07

Titel: Erfaring med temperaturmåling
Indlæg af: JENMO efter Jan 14, 2017, 07:07
Hvor stor forskel er der på målingen ved temperaturføler der er placeret i følerlomme kontra en der er påklistret et rør og omviklet med isolering
Titel: Sv: Erfaring med temperaturmåling
Indlæg af: MHES efter Jan 14, 2017, 07:13
Det kommer an på flere ting, men materialet som føret er lavet af har stor indflydelse.
Hvis vi tager ekstremerne, så vil der være meget stor forskel ved et PEX-rør og nøsten ingen forskel ved et kobberrør.
Årsagen er at PEX-rør er lavet af pladt som ikke er nogen god varmeleder og samtidig er godstykkelsen i PEX-rør stor.
Modsat er kobber en rigtig hod varmeleder og godstykkelses i kobberrør er meget lille.

Almindelige jernrør ligger imellem PEX- og kobberrør osv.

Hilsen
Michael

Hvor stor forskel er der på målingen ved temperaturføler der er placeret i følerlomme kontra en der er påklistret et rør og omviklet med isolering
Titel: Sv: Erfaring med temperaturmåling
Indlæg af: xkfc efter Jan 14, 2017, 08:12
Det er rimelig nemt at finde ud af hvad den faktisk er. Hvis vi antager at din kedel føler sidder i følerlommen på kedlen og returen er klistret på røret, flytter du bare retur føleren op på fremløbet, og klistrer den fast.

Jeg har testet på mine jernrør, og der er forskellen 4-5° og jeg er rimelig sikker da VVB 3m derfra er samme temperatur som kedlen.

Der er også meget stor forskel om man får klisteret føleren oven på røret, på siden eller under røret.

Summen er at følerlommer er og bliver det bedste.