Jeg er ved at få styr på min V7 styring (har opgraderet fra en V6.83), men har problemer med at få den til at kontrollere min 3vejs ventil til VVB.

Jeg har monteret den til udgang L8 + (L+N) (de L og N der er helt til venstre på printet - de samme som main 230V ind), således at ventilen konstant har 230v, og den blå ledning er connected til L8

Jeg kan konstatere at den registrerer temp. fint, og skriver også "Drift varmt vand" når temp. når under grænsen.
Men L8 lyser konstant uanset om fyret kører normal drift eller ej. Det var min forventning at L8 tændte når man kørte "Drift varmt vand".

Har i nogen ideer til om jeg har monteret det forkert eller hvordan jeg ellers kan fejlsøge på setuppet?

http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 19:44
Jeg er ved at få styr på min V7 styring (har opgraderet fra en V6.83), men har problemer med at få den til at kontrollere min 3vejs ventil til VVB.

Jeg har monteret den til udgang L8 + (L+N) (de L og N der er helt til venstre på printet - de samme som main 230V ind), således at ventilen konstant har 230v, og den blå ledning er connected til L8

Jeg kan konstatere at den registrerer temp. fint, og skriver også "Drift varmt vand" når temp. når under grænsen.
Men L8 lyser konstant uanset om fyret kører normal drift eller ej. Det var min forventning at L8 tændte når man kørte "Drift varmt vand".

Har i nogen ideer til om jeg har monteret det forkert eller hvordan jeg ellers kan fejlsøge på setuppet?

http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf

Er styringen på StokerCloud ?
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 19:47
Jeg er ved at få styr på min V7 styring (har opgraderet fra en V6.83), men har problemer med at få den til at kontrollere min 3vejs ventil til VVB.

Jeg har monteret den til udgang L8 + (L+N) (de L og N der er helt til venstre på printet - de samme som main 230V ind), således at ventilen konstant har 230v, og den blå ledning er connected til L8

Jeg kan konstatere at den registrerer temp. fint, og skriver også "Drift varmt vand" når temp. når under grænsen.
Men L8 lyser konstant uanset om fyret kører normal drift eller ej. Det var min forventning at L8 tændte når man kørte "Drift varmt vand".

Har i nogen ideer til om jeg har monteret det forkert eller hvordan jeg ellers kan fejlsøge på setuppet?

http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf

Er styringen på StokerCloud ?

Ja, http://stokercloud.dk/dev/indra.html.
Har slukket den lige i øjeblikket..

Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 19:48
Jeg er ved at få styr på min V7 styring (har opgraderet fra en V6.83), men har problemer med at få den til at kontrollere min 3vejs ventil til VVB.

Jeg har monteret den til udgang L8 + (L+N) (de L og N der er helt til venstre på printet - de samme som main 230V ind), således at ventilen konstant har 230v, og den blå ledning er connected til L8

Jeg kan konstatere at den registrerer temp. fint, og skriver også "Drift varmt vand" når temp. når under grænsen.
Men L8 lyser konstant uanset om fyret kører normal drift eller ej. Det var min forventning at L8 tændte når man kørte "Drift varmt vand".

Har i nogen ideer til om jeg har monteret det forkert eller hvordan jeg ellers kan fejlsøge på setuppet?

http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf

Er styringen på StokerCloud ?

Ja, http://stokercloud.dk/dev/indra.html.
Har slukket den lige i øjeblikket..

Hvis du går i menu MANUEL kan du så få ventilen til at skifte stilling ?
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 19:50
Jeg er ved at få styr på min V7 styring (har opgraderet fra en V6.83), men har problemer med at få den til at kontrollere min 3vejs ventil til VVB.

Jeg har monteret den til udgang L8 + (L+N) (de L og N der er helt til venstre på printet - de samme som main 230V ind), således at ventilen konstant har 230v, og den blå ledning er connected til L8

Jeg kan konstatere at den registrerer temp. fint, og skriver også "Drift varmt vand" når temp. når under grænsen.
Men L8 lyser konstant uanset om fyret kører normal drift eller ej. Det var min forventning at L8 tændte når man kørte "Drift varmt vand".

Har i nogen ideer til om jeg har monteret det forkert eller hvordan jeg ellers kan fejlsøge på setuppet?

http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf

Er styringen på StokerCloud ?

Ja, http://stokercloud.dk/dev/indra.html.
Har slukket den lige i øjeblikket..

Hvis du går i menu MANUEL kan du så få ventilen til at skifte stilling ?

Nej - rykker sig ikke ud af flækken. Og L8 lyser uanset om Manuel viser on eller off
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 19:53
Hvad mener du med at L8 lyser ?
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 19:56
Ja - jeg har jo det hele åbent. L5 (min pumpe) og L8 (Ventilen) lyser begge - indikerende at de er "on". Se billede.
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 20:01
Ja - jeg har jo det hele åbent. L5 (min pumpe) og L8 (Ventilen) lyser begge - indikerende at de er "on". Se billede.

Måske er kamera vinklen lidt skæv, men du er sikker på at den blå ledning er i terminal L8   :)
Er SORT ledning i NUL
og BRUN ledning på FASE ?

Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 20:08
Ja - jeg har jo det hele åbent. L5 (min pumpe) og L8 (Ventilen) lyser begge - indikerende at de er "on". Se billede.

Måske er kamera vinklen lidt skæv, men du er sikker på at den blå ledning er i terminal L8   :)
Er SORT ledning i NUL
og BRUN ledning på FASE ?

Nej det var omvendt  :-\
Nu har jeg byttet rundt - L8 slukkede fint efter opstart. Lader lige fyret starte og ser hvad der sker...
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 20:10
Hvilken eltænder har du ?
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 20:13
Øhm, en "normal" en. De første par gange i dag tog det en hulens tid at tænde, men lige nu tog det 3min.

VVB virker fint nu!

Du kan måske også kommentere på hvorfor min røgtemp ikke måler over 90grader?

Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 20:18
Øhm, en "normal" en. De første par gange i dag tog det en hulens tid at tænde, men lige nu tog det 3min.

VVB virker fint nu!

Du kan måske også kommentere på hvorfor min røgtemp ikke måler over 90grader?

Hvis det er en som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/eltaending-275watt.html
så er din eltændings tid for kort.

At din røgtemperatur ikke kommer over 90 gr, kan skyldes at din kedel optager varmen,
eller at føler ikke er placeret rigtigt  :)
Det første er sikkert det rigtige.
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 20:19
Det er sådan en. Skal jeg øge den til 10 min. eller lign!
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 20:23
Det er sådan en. Skal jeg øge den til 10 min. eller lign!

Ja, op på 10 min, og blæsertal kan være 20 - 12 - 25

Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur.
Så er det nemmer at hjælpe dig næste gang  :)
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 20:24
Det er sådan en. Skal jeg øge den til 10 min. eller lign!

Ja, op på 10 min, og blæsertal kan være 20 - 12 - 25

Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur.
Så er det nemmer at hjælpe dig næste gang  :)

Det vil jeg gøre. 1000 tak for hjælpen denne gang!
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 20:34
Det er sådan en. Skal jeg øge den til 10 min. eller lign!

Ja, op på 10 min, og blæsertal kan være 20 - 12 - 25

Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur.
Så er det nemmer at hjælpe dig næste gang  :)

Det vil jeg gøre. 1000 tak for hjælpen denne gang!

Det var nu blæser tal i menu eltænding der skulle være 20 - 12 - 25   :)

Se flere tal til din styring her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 20:40
Jeg øver mig... sku være bedre nu.
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 20:44
Jeg øver mig... sku være bedre nu.

Det er super  :)
Så mangler du lige at sætte max effekten op på 100%  ;)
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 20:46
Den under vejr?
Sku så være 100 nu.
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 20:52
Det var den  :)

Hvilken kedel har du  ( den med "rensemekanik" ) i bagerste kammer  ?

Hvis det er den, så bør du have en shunt temperatur på 55 gr og derfor en kedel temperatur på 65 gr.
Er temperaturene for lave, kan det give kondens.
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 21:00
Nej, der er ikke mekanik, blot et par røgvendere.

Det er en opop blackstar 20 (står der foran). Mener at det er 10 kw, men er usikker på om det i virkeligheden er 16.

Jeg har i mange år kørt med ønsket kedeltemp på 57 uden anmærkninger fra skorstensfejeren. Det havde jeg forestillet mig at køre videre med. Med mindre du anbefaler at skrue op?
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 21:04
Nej, der er ikke mekanik, blot et par røgvendere.

Det er en opop blackstar 20 (står der foran). Mener at det er 10 kw, men er usikker på om det i virkeligheden er 16.

Jeg har i mange år kørt med ønsket kedeltemp på 57 uden anmærkninger fra skorstensfejeren. Det havde jeg forestillet mig at køre videre med. Med mindre du anbefaler at skrue op?

Den kedel skulle kunne klare ca. 45 gr på shunten og de 60 gr som kedeltemperatur er fint  :)

Næste gang du slukker fyret, så prøv at måle længden på herden,
eller se om der er en etiket oven på brænderen hvor der står hvor mange kW den er på  :)
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 21:07
Typeskiltet bagpå (på polsk) har ind-ringet blackstar 20, herunder er der mulighed for både 10 og 16 og det er ikke indikeret... må vist hellere checke nogle gamle fakturaer.
Er herd længden forskellig ?
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 21:14
Typeskiltet bagpå (på polsk) har ind-ringet blackstar 20, herunder er der mulighed for både 10 og 16 og det er ikke indikeret... må vist hellere checke nogle gamle fakturaer.
Er herd længden forskellig ?

Mærke skiltet er på selve brænderen, gerne ved siden af faldrøret.
Ja, længden på herden på 10 og 16 kW er forskellig.
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 21:16
Ah! Ja selvf. Inde på brænderen står der 10kw.
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 21:24
Ah! Ja selvf. Inde på brænderen står der 10kw.

Og det er det den er indstillet til  :)

Har du vejet af, og grundindstillet, som vist i manualen ?
Se side 24  http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-09-11-2015-lo1.pdf
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 14, 2017, 21:27
Nej, det står på programmet i morgen. Det tog det meste af dagen i dag at pille alle ledninger ud af den gamle styring og få kablet om så styringen kunne komme på væggen bag fyret.
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: michael f efter Jan 14, 2017, 21:31
Nej, det står på programmet i morgen. Det tog det meste af dagen i dag at pille alle ledninger ud af den gamle styring og få kablet om så styringen kunne komme på væggen bag fyret.

Vi ser hvad du finder ud af i morgen  :)
Titel: Sv: 3vejs VVB på v7
Indlæg af: indra efter Jan 15, 2017, 11:09
Så er der afvejet og indstillet. Så skal det bare have lidt at lave.

Røgtemp blev fikset ved at gennemskue at der var en avanceret menu hvor man kunne skifte føler-typen til PT1000. Der er åbenbart et par options som ikke er at finde i stoker-cloud menuerne, men som gemmer inde i boksen.

Kan man i øvrigt få stokercloud til at bruge de samme baggrundsbilleder som i styringen (hvor der er 10 at vælge imellem)

Savner egentlig også et skin som på den stokerkontrol, hvor alle oplysninger er på en enkelt side så man kan scrolle i stedet for at klikke frem og tilbage. Nogen der har lavet sådan noget? altså data + realtidgrafer +forbrugsgrafer