Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: JENMO efter Jan 17, 2017, 17:11

Titel: Regulering af kedeltemperatur
Indlæg af: JENMO efter Jan 17, 2017, 17:11
Har observeret at min kedeltemperatur kan ligge 10% over setpunkt i mere end en time, uden at regulering bringer den tilbage på setpunkt. P-led står til 2,2 og I-led står til 0,11. Det er ofte efter at der har været stor belastning, 40 - 60 m2 gulvvarme, at det kniber med at finde tilbage. Kedel stopper på "temperatur opnået".
Titel: Sv: Regulering af kedeltemperatur
Indlæg af: xkfc efter Jan 17, 2017, 20:04
Kan det være pumpen der stopper, så der ingen cirkulation er?
Titel: Sv: Regulering af kedeltemperatur
Indlæg af: MHES efter Jan 18, 2017, 05:52
Hej,

At temperaturen ikke falder hurtigt nok kan skyldes to ting:
 - Fyret regulerer effekten for langsomt ned
 - Der er ikke noget der aftager "overskudsvarmen"

Det første kan du kontrollere ved at se om drifteffekt kurven falder når aktuel kedeltemperatur er over setpunktet.
Regulerer fyret korrekt ned for drifteffekten, kan fyret ikke gøre mere for at sænke temperaturen.

Anden mulighed, at der ikke er noget der aftager effekten, kan fyret ikke rigtigt gøre noget ved  ;)

Jeg tror mest på den sidste mulighed  ;)
...specielt fordi man på dine kurver kan se at fyret regulerer effekten fint ned, men både kedeltemperaturen og returtemperaturen fortsætter med at stige.
Fyret producerer altså mindre og mindre varme, men temperaturen stiger stadig, så der "mangler" noget til at aftage varmen.

Hilsen
Michael


Har observeret at min kedeltemperatur kan ligge 10% over setpunkt i mere end en time, uden at regulering bringer den tilbage på setpunkt. P-led står til 2,2 og I-led står til 0,11. Det er ofte efter at der har været stor belastning, 40 - 60 m2 gulvvarme, at det kniber med at finde tilbage. Kedel stopper på "temperatur opnået".