Indlæg af: Polarfar efter Jan 18, 2017, 19:49
RTB fyr 10KW, firmware 7.0651 (nyeste).  Er de sidste 14 dage begyndt at fejle under opstart efter blæserrens. Starter jeg fyret op efter afstilling af alarm, så kommer den fint i gang efter knap 4 minutter, ganske som den plejer.  Nu stillede jeg mig foran fyret her til aften for at se hvad den gør efter rens, og derefter hvad den gør når jeg (gen)starter fyret normalt. Der er en meget vigtig forskel, og det er lysføleren der er stort set død efter rensesekvensen. De gule tal kommer ikke over 50, og LUX =0. Så fyret kan ikke se flammen, men jeg kan høre der er gang i bålet, og både se og lugte røg hvis jeg letter på udligningsklappen på afgangsrøret. Iltprocenten falder ligeledes som forventet. Så den starter altså godt nok ! - styringen kan bare ikke se det ?  Lysføleren reagerer anderledes hurtigt ved normal opstart, og når først den har passeret 10 LUX, så skruer fyret selv op for effekten.  Jeg kan se at der i displayet står at lysføler ignoreres under blæserrens - jeg synes det lugter af en firmware fejl. Har prøvet at regulere "Stop for træpiller" under "rens" menuen til 500 fra 180, efter råd fra en anden tråd, men det gav ikke noget. Det er heller ikke det der er problemet. Har kørt med standard 180 værdien altid uden bøvl.

Er der nogen der har en ide til hvad jeg kan stille på. Kan man hoppe tilbage til gammel firmware?

/Polarfar

https://stokercloud.dk/v3/#/polarfar/main-page
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: Hedestoker efter Jan 18, 2017, 20:50
Hvor gammel er fyret ?
Noget får mig til at tro at du har en TYD motor på din brænder, er det rigtigt ?

Mvh Allan
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: Polarfar efter Jan 18, 2017, 22:09
TYD motor ?   Fyret er installeret April 2015.
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: xkfc efter Jan 19, 2017, 05:14
Det er motoren i din brænder Allan henviser til. Der er to typer motorer. TYD som har vist sig lige svag nok til opgaven har desværre været brugt en periode til den interne snegl. Linix YN er noget stærkere.

Det kunne også være manglende rensning, eller at eltænderen ligger forkert. Jeg kan anbefale dig at demontere brænderen og checke at eltænderen ligger rigtigt og at der er fint hul der hvor eltænderen skal af med varmen, og så lige checke at herdens huller ikke er tilstoppede.
Man kunne også lige skifte eltænderen, bare for at sikre sig at det ikke var den.

Det skal også checkes at kedlen og røgvender samt røgrør og skorsten er rene, så der er et ordentligt træk. Blæseren kører jo meget langsomt under opstart, så manglende træk er uheldigt.

Hvis det ikke er en af de to forsklag ville jeg få fat på montøren.
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: MortenEV efter Jan 19, 2017, 13:04
Har der været et udskiftnings program af TYD motorene på NBE's regning ?
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: Polarfar efter Jan 19, 2017, 20:20
Ah den motor - den er skiftet sidste gang montøren var her. Men for lige at trække det skarpt op - fyret genstarter jo rent faktisk, det kan jeg se , høre og lugte, men da det ikke registreres lukker den ned igen efter to forsøg. Hvorefter jeg kan gå hen og trykke på afstil alarm, og starte fyret som om intet var hændt. Det giver jo ingen mening, og det er sket 4 gange nu.

?
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: ½mylund efter Jan 19, 2017, 20:45
Hej

Ja man kan godt down grade igen

Men har lige kigget på dine grafer de ser da sjove ud  :D
Det ser ud som om lysføler vender på hovedet  ??? normalt starter de på 100 og går ned
Dine starter på 0 og går op  ??? Ved godt at den starter på 0 lux og ved flamme går op på 100
Men din kommer aldrig op på 100

Var kurverne også før du opdaterede til xx,651 ?

Hvilken model føler er det ?

Prøv at lyse på føler med en god lygte så skal den vise 100 lux,Hvis ikke så skift lysføler

Du kan sætte lysføler til høj under eltændning

Ps en skakt temp. på næsten 60 grader det lyder da meget højt  :(

½mylund
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: John Doe efter Jan 19, 2017, 21:35
Ja, den lysføler ser da ud til at være kaput. Den skulle gerne stå på 100 når der er ild i fyret.

Sig mig lige en ting: Ligger din skakttemp. på ca. 60 grader???
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: MHES efter Jan 19, 2017, 21:55
Se nu har Polarfar jo en RTB med en v7-styring, så fotocellen er fast påbygget brænderen på bagpladen, og han kan ikke stille følsomheden på fotocellen.
Det er ikke noget problem at følsomheden ikke kan indstilles  ;)

Han kan dog tage faldskakt-røret af og få en blød børste eller en finger ned og rense glaspladen foran fotocellen.

Jeg er enig i at fotosignalet er for lavt og hvis ellers forbrændingen er korrekt er fotocellen beskidt eller defekt.

Når jeg ser på blæser parametrene kan jeg konstatere at de er meget langt fra mine på min RTB 10 kW.
Polarfar kører med 17-19-21 mens mine er 6-14-21, altså meget mindre blæs i lavlast.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: ½mylund efter Jan 20, 2017, 18:41
Ja det med lysføler kunne man da i version RTB 7,0640, men måske er det taget væk i version 7,0651  ???

Men at blæser kan laver luft nok,til en god forbrænding med et spænd på kun 5 % ? ok iltstyring  retter det jo selv

Hvis du Polarfar prøver at demonter brænder og rense den,og kedel indvendigt 
Pga. høj skakt temp og meget uroligt lux

Hvornår har du renset røgrør og røgkanaler/køler på kedelen https://youtu.be/u_Ts26ByX8s

Virker din askesnegl ?

Er der meget varmt i dit fyrrum ?


½mylund


Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: MHES efter Jan 20, 2017, 18:56
Justering af fotocelle følsomhed forsvandt fra og med v7.0512RTB i august 2014, altså nærmest fra starten af RTB  ;)

Hilsen
Michael

Ja det med lysføler kunne man da i version RTB 7,0640, men måske er det taget væk i version 7,0651  ???

Men at blæser kan laver luft nok,til en god forbrænding med et spænd på kun 5 % ? ok iltstyring  retter det jo selv

Hvis du Polarfar prøver at demonter brænder og rense den,og kedel indvendigt 
Pga. høj skakt temp og meget uroligt lux

Hvornår har du renset røgrør og røgkanaler/køler på kedelen https://youtu.be/u_Ts26ByX8s

Virker din askesnegl ?

Er der meget varmt i dit fyrrum ?


½mylund
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: ½mylund efter Jan 20, 2017, 21:12
Justering af fotocelle følsomhed forsvandt fra og med v7.0512RTB i august 2014, altså nærmest fra starten af RTB  ;)

Hilsen
Michael

Ja det med lysføler kunne man da i version RTB 7,0640, men måske er det taget væk i version 7,0651  ???

Men at blæser kan laver luft nok,til en god forbrænding med et spænd på kun 5 % ? ok iltstyring  retter det jo selv

Hvis du Polarfar prøver at demonter brænder og rense den,og kedel indvendigt 
Pga. høj skakt temp og meget uroligt lux

Hvornår har du renset røgrør og røgkanaler/køler på kedelen https://youtu.be/u_Ts26ByX8s

Virker din askesnegl ?

Er der meget varmt i dit fyrrum ?


½mylund

Hej Mhes

Det passer ikke kan vise dig 2 stk. RTB på version 7.0640, der under eltænder menu har lysføler følsomhed enten lav,mellem eller høj
Kan godt læse i program versioner, at det ikke kan ændres og er sat til lav som standard xx.0512
Jeg har bare gode erfaringer med at sætte den til høj
Så vi skal bare have Polarfar til at downgrade, og sætte den til høj også opdatere igen

Vi kan jo Michael F. til at bekræfte det,for han kan jo logge ind og tjekke det "bruger hansen72" en jeg hjælper lidt med fyr

Men pyt nu med det vi skal hjælpe Polarfar med hans pillefyr :)

Hvorfor mod man har sat lysføler til lav som standard  ???

½mylund




Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: MHES efter Jan 20, 2017, 22:14
Nu kan det jo være at du kikker på en styring v7.xxxx og ikke en v7.xxxxRTB  ;)
Det er jo muligt at downloade en anden softwareversion end den der er beregnet til en RTB  ;)

Lysfølsomheden er sat til følsomhed = lav på en RTB fordi den bruger den "nye" fotocelle der er indbygget i bagpladen og derfor har et helt andet "udsyn" til bålet.

Hilsen
Michael

Justering af fotocelle følsomhed forsvandt fra og med v7.0512RTB i august 2014, altså nærmest fra starten af RTB  ;)

Hilsen
Michael

Ja det med lysføler kunne man da i version RTB 7,0640, men måske er det taget væk i version 7,0651  ???

Men at blæser kan laver luft nok,til en god forbrænding med et spænd på kun 5 % ? ok iltstyring  retter det jo selv

Hvis du Polarfar prøver at demonter brænder og rense den,og kedel indvendigt 
Pga. høj skakt temp og meget uroligt lux

Hvornår har du renset røgrør og røgkanaler/køler på kedelen https://youtu.be/u_Ts26ByX8s

Virker din askesnegl ?

Er der meget varmt i dit fyrrum ?


½mylund

Hej Mhes

Det passer ikke kan vise dig 2 stk. RTB på version 7.0640, der under eltænder menu har lysføler følsomhed enten lav,mellem eller høj
Kan godt læse i program versioner, at det ikke kan ændres og er sat til lav som standard xx.0512
Jeg har bare gode erfaringer med at sætte den til høj
Så vi skal bare have Polarfar til at downgrade, og sætte den til høj også opdatere igen

Vi kan jo Michael F. til at bekræfte det,for han kan jo logge ind og tjekke det "bruger hansen72" en jeg hjælper lidt med fyr

Men pyt nu med det vi skal hjælpe Polarfar med hans pillefyr :)

Hvorfor mod man har sat lysføler til lav som standard  ???

½mylund
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: ½mylund efter Jan 20, 2017, 22:26
Nu kan det jo være at du kikker på en styring v7.xxxx og ikke en v7.xxxxRTB  ;)
Det er jo muligt at downloade en anden softwareversion end den der er beregnet til en RTB  ;)

Lysfølsomheden er sat til følsomhed = lav på en RTB fordi den bruger den "nye" fotocelle der er indbygget i bagpladen og derfor har et helt andet "udsyn" til bålet.

Hilsen
Michael

Justering af fotocelle følsomhed forsvandt fra og med v7.0512RTB i august 2014, altså nærmest fra starten af RTB  ;)

Hilsen
Michael

Ja det med lysføler kunne man da i version RTB 7,0640, men måske er det taget væk i version 7,0651  ???

Men at blæser kan laver luft nok,til en god forbrænding med et spænd på kun 5 % ? ok iltstyring  retter det jo selv

Hvis du Polarfar prøver at demonter brænder og rense den,og kedel indvendigt 
Pga. høj skakt temp og meget uroligt lux

Hvornår har du renset røgrør og røgkanaler/køler på kedelen https://youtu.be/u_Ts26ByX8s

Virker din askesnegl ?

Er der meget varmt i dit fyrrum ?


½mylund

Hej Mhes

Det passer ikke kan vise dig 2 stk. RTB på version 7.0640, der under eltænder menu har lysføler følsomhed enten lav,mellem eller høj
Kan godt læse i program versioner, at det ikke kan ændres og er sat til lav som standard xx.0512
Jeg har bare gode erfaringer med at sætte den til høj
Så vi skal bare have Polarfar til at downgrade, og sætte den til høj også opdatere igen

Vi kan jo Michael F. til at bekræfte det,for han kan jo logge ind og tjekke det "bruger hansen72" en jeg hjælper lidt med fyr

Men pyt nu med det vi skal hjælpe Polarfar med hans pillefyr :)

Hvorfor mod man har sat lysføler til lav som standard  ???

½mylund

Hej igen

Nej det er RTB fyr

Har kun downloadet direkte fra styring så vælger den vel selv hvilken version den skal bruge

Men det samme er gældende for alm. version 7 copy paste

DATO 26/08-2014 VERSION 7.0512
– Ny urstyring for varme og vvb, aktive perioder kan stilles i blokke af 2 timer separat for hver ugedag
– Ved afstilling af alarm skiftes ikke til STOP tilstand, men til DRIFT tilstand, hvis der er behov for drift.
– Kompressor rens, kompressor rens pulstid kan nu indstilles
– Ved skift fra en stop/fejl-tilstand til en anden, påbegyndes ikke ny nedslukning og kompressorrens
– VVB forbrugsdata registreres separat og vises sammen med total forbrug – Hvis vejrkompensering ikke er slået til, åbnes anlægsventil altid
– Blæseromdrejninger kan måles og benyttes til regulering samt mulighed for alarm, hvis blæser ikke kører (kræver blæser med pulsgiver)
– Blæserrens påbegyndes altid 5 minutter efter start af drift
– Kun lav lysfølsomhed for RTB (kan ikke stilles i setup)

½mylund
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: MHES efter Jan 21, 2017, 01:28
Nope, styringen ved ikke hvilken type fyr den styrer  ;)
Hvis styringen er loaded med v7.xxxx og opdateres fra styringen selv, så henter den blot nyeste version af v7.xxxx.
Hvis styringen er loaded med v7.xxxxRTB og opdateres fra styringen selv, så henter den vyeste version af v7.xxxRTB  ;)
Man kan "tvinge" styringen til at skifte vra v7.xxxx til v7.xxxxRTB eller omvendt, ved at loade software med et SD-kort.

Men lad nu det ligge  ;)

RTB skal ikke kunne justere følsomheden på fotocellen, ligesom det heller ikke var tilfældet i ældre styringer.
Det med at følsomheden kunne justeres var et "fænomen" en overgang hvor NBE følte at det var nødvendigt, men med nuværende version af softwaren er det ille nødvendigt.
Engang kunne man også indstille niveauet af lys der skulle til for at styringen detekterede ild, det kan man heller ikke mere.

Et RTB fyr skal kunne se 100 lux når forbrændingen er OK, kan 100 lux ikke opnås er der enten en fejl på fotocellen eller noget galt med forbrændingen.

Hilsen
Michael


Nu kan det jo være at du kikker på en styring v7.xxxx og ikke en v7.xxxxRTB  ;)
Det er jo muligt at downloade en anden softwareversion end den der er beregnet til en RTB  ;)

Lysfølsomheden er sat til følsomhed = lav på en RTB fordi den bruger den "nye" fotocelle der er indbygget i bagpladen og derfor har et helt andet "udsyn" til bålet.

Hilsen
Michael

Justering af fotocelle følsomhed forsvandt fra og med v7.0512RTB i august 2014, altså nærmest fra starten af RTB  ;)

Hilsen
Michael

Ja det med lysføler kunne man da i version RTB 7,0640, men måske er det taget væk i version 7,0651  ???

Men at blæser kan laver luft nok,til en god forbrænding med et spænd på kun 5 % ? ok iltstyring  retter det jo selv

Hvis du Polarfar prøver at demonter brænder og rense den,og kedel indvendigt 
Pga. høj skakt temp og meget uroligt lux

Hvornår har du renset røgrør og røgkanaler/køler på kedelen https://youtu.be/u_Ts26ByX8s

Virker din askesnegl ?

Er der meget varmt i dit fyrrum ?


½mylund

Hej Mhes

Det passer ikke kan vise dig 2 stk. RTB på version 7.0640, der under eltænder menu har lysføler følsomhed enten lav,mellem eller høj
Kan godt læse i program versioner, at det ikke kan ændres og er sat til lav som standard xx.0512
Jeg har bare gode erfaringer med at sætte den til høj
Så vi skal bare have Polarfar til at downgrade, og sætte den til høj også opdatere igen

Vi kan jo Michael F. til at bekræfte det,for han kan jo logge ind og tjekke det "bruger hansen72" en jeg hjælper lidt med fyr

Men pyt nu med det vi skal hjælpe Polarfar med hans pillefyr :)

Hvorfor mod man har sat lysføler til lav som standard  ???

½mylund

Hej igen

Nej det er RTB fyr

Har kun downloadet direkte fra styring så vælger den vel selv hvilken version den skal bruge

Men det samme er gældende for alm. version 7 copy paste

DATO 26/08-2014 VERSION 7.0512
– Ny urstyring for varme og vvb, aktive perioder kan stilles i blokke af 2 timer separat for hver ugedag
– Ved afstilling af alarm skiftes ikke til STOP tilstand, men til DRIFT tilstand, hvis der er behov for drift.
– Kompressor rens, kompressor rens pulstid kan nu indstilles
– Ved skift fra en stop/fejl-tilstand til en anden, påbegyndes ikke ny nedslukning og kompressorrens
– VVB forbrugsdata registreres separat og vises sammen med total forbrug – Hvis vejrkompensering ikke er slået til, åbnes anlægsventil altid
– Blæseromdrejninger kan måles og benyttes til regulering samt mulighed for alarm, hvis blæser ikke kører (kræver blæser med pulsgiver)
– Blæserrens påbegyndes altid 5 minutter efter start af drift
– Kun lav lysfølsomhed for RTB (kan ikke stilles i setup)

½mylund
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: drb efter Jan 21, 2017, 09:36
Hej
Nu er jeg meget nysgerrig på at høre hvad forskel er på V 7xxxx og V 7xxxxRTB? ??

Har lige set i loggen at første powerup af styring er i marts  (går udfra at året er 2016 ) og er levert i september med v70628.
Jeg kan ikke ladde være med at undrer mig ved oplysningen om at styring ikke er en RTB udgave.
Har ellers troet at jeg købte det mest optimale system (nyeste udgave med fast skærm) fra NBE  ???

Gad vide hvordan det kan være at man laver en produkt specifik styring og så ikke leverer det med ved nysalg?

Venlig hilsen
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: ½mylund efter Jan 21, 2017, 09:38
Nope, styringen ved ikke hvilken type fyr den styrer  ;)
Hvis styringen er loaded med v7.xxxx og opdateres fra styringen selv, så henter den blot nyeste version af v7.xxxx.
Hvis styringen er loaded med v7.xxxxRTB og opdateres fra styringen selv, så henter den vyeste version af v7.xxxRTB  ;)
Man kan "tvinge" styringen til at skifte vra v7.xxxx til v7.xxxxRTB eller omvendt, ved at loade software med et SD-kort.

Men lad nu det ligge  ;)

RTB skal ikke kunne justere følsomheden på fotocellen, ligesom det heller ikke var tilfældet i ældre styringer.
Det med at følsomheden kunne justeres var et "fænomen" en overgang hvor NBE følte at det var nødvendigt, men med nuværende version af softwaren er det ille nødvendigt.
Engang kunne man også indstille niveauet af lys der skulle til for at styringen detekterede ild, det kan man heller ikke mere.

Et RTB fyr skal kunne se 100 lux når forbrændingen er OK, kan 100 lux ikke opnås er der enten en fejl på fotocellen eller noget galt med forbrændingen.

Hilsen
Michael


Nu kan det jo være at du kikker på en styring v7.xxxx og ikke en v7.xxxxRTB  ;)
Det er jo muligt at downloade en anden softwareversion end den der er beregnet til en RTB  ;)

Lysfølsomheden er sat til følsomhed = lav på en RTB fordi den bruger den "nye" fotocelle der er indbygget i bagpladen og derfor har et helt andet "udsyn" til bålet.

Hilsen
Michael

Justering af fotocelle følsomhed forsvandt fra og med v7.0512RTB i august 2014, altså nærmest fra starten af RTB  ;)

Hilsen
Michael

Ja det med lysføler kunne man da i version RTB 7,0640, men måske er det taget væk i version 7,0651  ???

Men at blæser kan laver luft nok,til en god forbrænding med et spænd på kun 5 % ? ok iltstyring  retter det jo selv

Hvis du Polarfar prøver at demonter brænder og rense den,og kedel indvendigt 
Pga. høj skakt temp og meget uroligt lux

Hvornår har du renset røgrør og røgkanaler/køler på kedelen https://youtu.be/u_Ts26ByX8s

Virker din askesnegl ?

Er der meget varmt i dit fyrrum ?


½mylund

Hej Mhes

Det passer ikke kan vise dig 2 stk. RTB på version 7.0640, der under eltænder menu har lysføler følsomhed enten lav,mellem eller høj
Kan godt læse i program versioner, at det ikke kan ændres og er sat til lav som standard xx.0512
Jeg har bare gode erfaringer med at sætte den til høj
Så vi skal bare have Polarfar til at downgrade, og sætte den til høj også opdatere igen

Vi kan jo Michael F. til at bekræfte det,for han kan jo logge ind og tjekke det "bruger hansen72" en jeg hjælper lidt med fyr

Men pyt nu med det vi skal hjælpe Polarfar med hans pillefyr :)

Hvorfor mod man har sat lysføler til lav som standard  ???

½mylund

Hej igen

Nej det er RTB fyr

Har kun downloadet direkte fra styring så vælger den vel selv hvilken version den skal bruge

Men det samme er gældende for alm. version 7 copy paste

DATO 26/08-2014 VERSION 7.0512
– Ny urstyring for varme og vvb, aktive perioder kan stilles i blokke af 2 timer separat for hver ugedag
– Ved afstilling af alarm skiftes ikke til STOP tilstand, men til DRIFT tilstand, hvis der er behov for drift.
– Kompressor rens, kompressor rens pulstid kan nu indstilles
– Ved skift fra en stop/fejl-tilstand til en anden, påbegyndes ikke ny nedslukning og kompressorrens
– VVB forbrugsdata registreres separat og vises sammen med total forbrug – Hvis vejrkompensering ikke er slået til, åbnes anlægsventil altid
– Blæseromdrejninger kan måles og benyttes til regulering samt mulighed for alarm, hvis blæser ikke kører (kræver blæser med pulsgiver)
– Blæserrens påbegyndes altid 5 minutter efter start af drift
– Kun lav lysfølsomhed for RTB (kan ikke stilles i setup)

½mylund

Hej Mhes

Ja som altid har du ret  ;)

Det var jeg ikke klar det med software version
Men det er der da vist heller ikke mange installatører der er klar over,Kender flere der har RTB som så køre på alm version 7.

En har endda lige fået skiftet styring pga. fejl i print RTBén er fra sep. 2016 det køre også på alm. version 7.

Ps. Er der nogle ulemper ved at køre forkert software på fyret ? altså RTBén

Endnu engang tak for min videns deling  :D

½mylund
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: ½mylund efter Jan 21, 2017, 09:55
Hej

Ja netop drb og sikkert mange andre

Jeg ved der er mange der har købt fyr og fået det installeret af NBE CERTIFICERET FORHANDLER.

Det er ikke god service og virker uprofessionelt.

Det virker bare lidt underligt,har set en video Sådan bliver en RTB lavet. Den bliver testet i Sæby med computer og andet udstyr
Skulle man ikke her ved denne test, opdage hvis udstyr og software ikke passer sammen ?

Ps. Måske vi skulle flytte emne til ny tråd , for det her hjælper jo ikke Polarfar ret meget

Jeg laver en tråd forkert sotfware i RTB

½mylund
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: MHES efter Jan 21, 2017, 15:23
Hej drb og 1/2mylund,

Nu skal jeg hverken stå på mål for hvilken software der leveres med et RTB anlæg eller hvordan certificerede installatører håndterer opgaver  ;)
Hvis man har købt en RTB og den ikke er korrekt konfigureret, skal man reklamere til forhandleren man har købt den af, ligesom man skal klage til installatøren hvis installationen/opstarten ikke er foretaget korrekt.

På spørgsmålet om hvilken forskel der er på en v7.xxxx og en v7.xxxxRTB, så er svaret egentlig simpelt  ;)
V7.xxxxRTB er til et RTB anlæg og v7.xxxx kan bruges til alle andre NBE brændere  ;)
Man kan helt sikkert bruge dem "omvendt", men så er der nogle af indstillingerne/parametrene det ikke er specielt snarte/funktionelle.
Jeg gider ikke sætte mig ind i hvilke forskelle der er, men når NBE bruger resourser på at vedligeholde to forskellige versioner, så er der nok en grund til det  ;)

Hilsen
Michael
 
Titel: Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
Indlæg af: ½mylund efter Jan 21, 2017, 18:28
Hej drb og 1/2mylund,

Nu skal jeg hverken stå på mål for hvilken software der leveres med et RTB anlæg eller hvordan certificerede installatører håndterer opgaver  ;)
Hvis man har købt en RTB og den ikke er korrekt konfigureret, skal man reklamere til forhandleren man har købt den af, ligesom man skal klage til installatøren hvis installationen/opstarten ikke er foretaget korrekt.

På spørgsmålet om hvilken forskel der er på en v7.xxxx og en v7.xxxxRTB, så er svaret egentlig simpelt  ;)
V7.xxxxRTB er til et RTB anlæg og v7.xxxx kan bruges til alle andre NBE brændere  ;)
Man kan helt sikkert bruge dem "omvendt", men så er der nogle af indstillingerne/parametrene det ikke er specielt snarte/funktionelle.
Jeg gider ikke sætte mig ind i hvilke forskelle der er, men når NBE bruger resourser på at vedligeholde to forskellige versioner, så er der nok en grund til det  ;)

Hilsen
Michael

Hej Mhes

Jeg kunne aldrig finde på at skyde på dig, Men du ved jo meget,så det kan jo godt komme til at lyde sådan  :(

Jeg undskylder  :-[

Du har hjulpet mange og vil stadig hjælpe mange fremover  ;)

½mylund