er der nogen der kan hjælpe mig med hvordan jeg sætter ledningerne i overkogsboxen, på en scotte/opop. mvh knoc ???
Hej Knoc,
Det er fasen i din 230 V der skal gennem overkognings termostaten,, således at 230 V til styringen/brænderen afbrydes ved "overkogning".
Det svarer altså til at du slukket for strømmen til fyret, og en overkognings termostat er indrettet så den manuelt skal genindkobles.
Hilsen
Michael
Citat fra: knoc Dato Jul 19, 2009, 15:44
er der nogen der kan hjælpe mig med hvordan jeg sætter ledningerne i overkogsboxen, på en scotte/opop. mvh knoc ???
hej. mange tak for svaret. mvh knoc :)
Tak for svaret. Det hjalp også mig.
Dog har jeg et lille spørgsmål: Er det betydningsfuld om det er forbindelse 'C' eller '1', der går til styringsboksen (se billederne) ?
Nej, det har ikke den mindste betydning, da det bare er forsyningen til styringen, som skal serieforbindes med overkogningsafbryderen.
Jeg ville da ellers tro at overkogningsafbryderen sad i toppen.
Så hvis man sætter fyret på klemme C, så er der der stadig strøm til fyret selv om kontakten slukker.
Jeg ville vælge 1.
Og hvad er 5 for en fætter?
Citat fra: Ulrich-307Hdi Dato Jul 26, 2009, 07:00
... hvad er 5 for en fætter?
Måske en modstand på 5 noget Ohm ???
Citat fra: Frank_rasmussen Dato Jul 26, 2009, 09:15
Citat fra: Ulrich-307Hdi Dato Jul 26, 2009, 07:00
... hvad er 5 for en fætter?
Måske en modstand på 5 noget Ohm ???
Naarr, den sidder mellem nul og fase.
Måske betyder modstanden så bare, at der kan gå en meget kraftig strøm før det hele smelter. Noget som i praksis kun ville kun ske, hvis fyret bliver ramt direkte af lynnet :)
CitatJeg ville da ellers tro at overkogningsafbryderen sad i toppen.
Det er mit dårlige foto, der ikke viser jord-symbolet på den øverste klemme. (Hvis man satte strøm til den ville man få et godt vrap over fingerne, den dag man trykker på indkoblingsknappen på overkogningssikringen...)
Citat fra: Frank_rasmussen Dato Jul 26, 2009, 10:16
Måske betyder modstanden så bare, at der kan gå en meget kraftig strøm før det hele smelter. Noget som i praksis kun ville kun ske, hvis fyret bliver ramt direkte af lynnet :)
CitatJeg ville da ellers tro at overkogningsafbryderen sad i toppen.
Det er mit dårlige foto, der ikke viser jord-symbolet på den øverste klemme. (Hvis man satte strøm til den ville man få et godt vrap over fingerne, den dag man trykker på indkoblingsknappen på overkogningssikringen...)
Kender du ikke en elektriker?
Hvor i verden bor du?
Hej
Diagrammet kan tydeligt ses på fotoet.
Der er IKKE nogen funktionsforskel på, om du vender den på den ene eller anden måde.
"Kassen" med 5-tallet eller hvad det nu skal forestille, er blot diagramsymbol for belastningen, altså i dette tilfælde styringen til fyret.
Så nej, om det er C eller 1 har ingen betydning.
Og som MHES skriver, bryd på fasen, men det fremgår jo næsten også af dit billede, at det er det, du gør.