Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jeppe Mortensen efter Jan 29, 2017, 15:41

Titel: Woody V6.66 16kw grundstillings skema
Indlæg af: Jeppe Mortensen efter Jan 29, 2017, 15:41
Jeg har overtaget sådan et fyr for noget tid siden men jeg syntes ikke jeg kan finde de rigtige tal til
Grundstilling hverken her eller andre steder på nettet

Og da styringen har været nulstillet derfor Jeg søger div tal for korrekt indstilling af denne brander.

Er der nogen der kan hjælpe mig med det

Mvh
Jeppe
Titel: Sv: Woody V6.66 16kw grundstillings skema
Indlæg af: xkfc efter Jan 29, 2017, 15:53
Hej Jeppe
Der er ikke rigtig noget der hedder grundtal, styringen skal opsættes efter hvilke størrelse brænder og hvad der er tilsluttet styringen.
Der findes tal til din blæser på NBE.dk, men det er kun udgangspunkt, og hvis din blæser f.eks er en type der kræver kondensator og denne er lettere defekt, kan blæsertal godt blive meget anderledes end i tabellen.

Det rigtige er at starte fyret, låse ydelsen fast på 10% og justere luften, dette gentages på 50% og 100%
Titel: Sv: Woody V6.66 16kw grundstillings skema
Indlæg af: michael f efter Jan 29, 2017, 16:04
Jeg har overtaget sådan et fyr for noget tid siden men jeg syntes ikke jeg kan finde de rigtige tal til
Grundstilling hverken her eller andre steder på nettet

Og da styringen har været nulstillet derfor Jeg søger div tal for korrekt indstilling af denne brander.

Er der nogen der kan hjælpe mig med det

Mvh
Jeppe

Manual finder du her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tal til styring finder du her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Titel: Sv: Woody V6.66 16kw grundstillings skema
Indlæg af: Jeppe Mortensen efter Jan 29, 2017, 18:24
Ok
Prøver at kigge lidt på det igen

Blæser justering har jeg gjort efter videoen det var til at Forstå.

Jeg var bare i tvivl om der er andet der skal justeres ud over det selv om den kører med autoberegning.

Mvh
Jeppe
Titel: Sv: Woody V6.66 16kw grundstillings skema
Indlæg af: xkfc efter Jan 29, 2017, 19:25
Jeg var bare i tvivl om der er andet der skal justeres ud over det selv om den kører med autoberegning.

Ja, det er så enkelt at det ikke er til at fatte  ;)

Afvejning piller, tallet indtastes i autoberegneren, luften justeres. Det er det.
Men det stopper dog ikke helt her. Nu kommer vi jo til driften af anlægget. Her kommer det hele an på installationen og forbrugsmønstre og ønsker. Du kan jo definere dine ønsker, mulighederne er mange.

Vvb prioritering
Vejr kompenserende
Urstyring
Ekstern termostat
Pumpe styring
Ekstra følere
Kompressorrens
Stokerkontrol