Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Skatemus efter Feb 28, 2017, 04:45

Titel: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
Indlæg af: Skatemus efter Feb 28, 2017, 04:45
Hejsa hvad kan det være galdt har fyldt vand på i går 1,7 bar her til morgen 1,1 bar har tjekket rør mm om de var utætte.
Titel: Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
Indlæg af: MHES efter Feb 28, 2017, 05:30
Hej,

Der kan være flere muligheder fo at trykket forsvinder f.eks. utætheder, luft i systemet der udluftes gennem automatudluftere, defekt trykekspansionsbeholder etc.
Derfor er det lidt svært at fortælle dig hvad der helt specifikt er galt i dit anlæg.

Én ting er helt sikkert, hvis trykket falder efter der er fyldt vand på, så forsvinder vandet et eller andet sted hen  ;)

Hvor længe har det stået på ?
Falder trykket yderligere ?

Hilsen
Michael

Hejsa hvad kan det være galdt har fyldt vand på i går 1,7 bar her til morgen 1,1 bar har tjekket rør mm om de var utætte.
Titel: Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
Indlæg af: Skatemus efter Feb 28, 2017, 05:44
Hejsa det har stået på et stykke tid jeg har som sagt udluftet varmvandsbeholderen mm
Titel: Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
Indlæg af: xkfc efter Feb 28, 2017, 07:51
Hvis du udlufter VVB eller radiatorer så vil du naturligvis opleve et trykfald. Hvis du derimod ikke udlufter noget, og stadigvæk oplever trykfald, så skal der findes en lækage.
Det er vigtig at få lækagen fundet, vandet der efterfyldes med er nemlig iltet, så anlægget ruster indvendig. Hvilke rørtype har du fra udhuset med fyret og til huset? lækagen kan jo nemt være i jorden, og det opdager man jo ikke lige.
Det kan være nødvendig at skille anlægget ad, hvis der ikke er synlig tab, så skal fejlen nemlig findes ved at trykteste de forskellige dele af anlægget.

Titel: Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
Indlæg af: Skatemus efter Mar 02, 2017, 06:30
Jeg har Løgstør rør fra der hvor fyret står og til huset og plex slanger til radiator og gulvvarme
Titel: Sv: Har svært ved at holde trukket på 1,5 bar
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 02, 2017, 07:12
Jeg har Løgstør rør fra der hvor fyret står og til huset og plex slanger til radiator og gulvvarme

Ikke forstået? Kan der så ikke være utætheder??

Den sidste mulighed for let fejlsøgning kan være død ekspansionsbeholder. Hvis ikke den virker kan trykket blive lukket ud gennem overtryks ventilen, når anlægget er varmest.
Det kan konstateret ved lyd i beholderen, bank på den. Og hvor meget vand du fylder på kan også give en indikation af problemet. Til sidst hvis du kunne sætte en beholder under overtryksventilen.