Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Skatemus efter Feb 28, 2017, 04:45
-
Hejsa hvad kan det være galdt har fyldt vand på i går 1,7 bar her til morgen 1,1 bar har tjekket rør mm om de var utætte.
-
Hej,
Der kan være flere muligheder fo at trykket forsvinder f.eks. utætheder, luft i systemet der udluftes gennem automatudluftere, defekt trykekspansionsbeholder etc.
Derfor er det lidt svært at fortælle dig hvad der helt specifikt er galt i dit anlæg.
Én ting er helt sikkert, hvis trykket falder efter der er fyldt vand på, så forsvinder vandet et eller andet sted hen ;)
Hvor længe har det stået på ?
Falder trykket yderligere ?
Hilsen
Michael
Hejsa hvad kan det være galdt har fyldt vand på i går 1,7 bar her til morgen 1,1 bar har tjekket rør mm om de var utætte.
-
Hejsa det har stået på et stykke tid jeg har som sagt udluftet varmvandsbeholderen mm
-
Hvis du udlufter VVB eller radiatorer så vil du naturligvis opleve et trykfald. Hvis du derimod ikke udlufter noget, og stadigvæk oplever trykfald, så skal der findes en lækage.
Det er vigtig at få lækagen fundet, vandet der efterfyldes med er nemlig iltet, så anlægget ruster indvendig. Hvilke rørtype har du fra udhuset med fyret og til huset? lækagen kan jo nemt være i jorden, og det opdager man jo ikke lige.
Det kan være nødvendig at skille anlægget ad, hvis der ikke er synlig tab, så skal fejlen nemlig findes ved at trykteste de forskellige dele af anlægget.
-
Jeg har Løgstør rør fra der hvor fyret står og til huset og plex slanger til radiator og gulvvarme
-
Jeg har Løgstør rør fra der hvor fyret står og til huset og plex slanger til radiator og gulvvarme
Ikke forstået? Kan der så ikke være utætheder??
Den sidste mulighed for let fejlsøgning kan være død ekspansionsbeholder. Hvis ikke den virker kan trykket blive lukket ud gennem overtryks ventilen, når anlægget er varmest.
Det kan konstateret ved lyd i beholderen, bank på den. Og hvor meget vand du fylder på kan også give en indikation af problemet. Til sidst hvis du kunne sætte en beholder under overtryksventilen.