Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Staal efter Mar 10, 2017, 19:06
-
Har lige udskiftet min v6.88 styring til den nye v7.0652 styring ;D
En af funktionerne jeg havde set frem til at skulle bruge var vvb overlap da mit system er omkring 10 min om at afkøle efter vvb drift, og dette har altid resulteret i stop temp >:(
Men hvor gemmer funktionen sig henne ? Kan ikk finde den under vvb eller andre steder
-
Hej,
Funktionen hedder "Forbliv i VVB-drift" og findes under menuen VVB.
Hilsen
Michael
Har lige udskiftet min v6.88 styring til den nye v7.0652 styring ;D
En af funktionerne jeg havde set frem til at skulle bruge var vvb overlap da mit system er omkring 10 min om at afkøle efter vvb drift, og dette har altid resulteret i stop temp >:(
Men hvor gemmer funktionen sig henne ? Kan ikk finde den under vvb eller andre steder
-
Ok har bare set begge funktioner været nævnt en del gange herinde.
Synes ikke rigtigt at forbliv i vvb drift har nogen funktion selvom den står til 10 min
Ventil skifter straks efter vvb temp er opnået
-
Jeg kan heller ikke finde VVB overlab, men kan heller ikke finde det i versionsbeskrivelserne om at denne funktion skulle være fjernet!
Men du har med den nye styring en anden mulighed for at undgå overtemperatur, nemlig at sænke tillægget.
Hvis din VVB er stor og derfor kan aftage mange kilowatt under hele forløbet kunne en Bypass med stophane til VVB være en ide (=mulighed for 2-vejs ventil drift). Hvis man har det, kan du køre næsten uden tillæg. Man kan dog med fordel køre med forskellig setup sommer og vinter, ved at lukke hanen og ændre tillægget.
Hvis du vil have flere ideer eller indput kan du læse på Michaels side her http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
Du er selvfølgelig også velkommen til at spørge mere, eller give tilbagemelding hvis du finder noget om VVB overlab .
-
Jeg mener også ar forbliv i VVB kun er i funktion indtil fyrets effekt er reduceret til et minimum, medminde der er en senere rettele efter version .0468
"Efter afsluttet VVB-drift, forbliver VVB-ventil åben indtil tiden “Forbliv i vvb-drift” er overskredet eller fyrets effekt er reduceret til minimum."
Men kan jo være rettet siden, da du jo skriver at du oplever noget andet.
Altså giver en tid i forbliv i VVB drift på mere end 9min ikke rigtig mening
-
Jeg har ændret kedel diff over til 20 grader, det ser ud til at kunne løse problemet ;D
I v6.88 kunne jeg ikke sætte den så højt
-
Jeg har ændret kedel diff over til 20 grader, det ser ud til at kunne løse problemet ;D
I v6.88 kunne jeg ikke sætte den så højt
Normalt ville vi sætte den ned og ikke op.
Men det ser ud som om det er dine PI tal som er sat lidt ekstremt, så dit fyr er næsten P reguleret. Det er også derfor du har så lange bløde udsving på kedeltemperaturen og driftprocenten.
Et godt udgangspunkt er en P værdi som er 10 gange højere end I værdien. På de små fyr (10-16kW) nogen gange lidt mere (det er ikke nogen regel, bare praktisk erfaring). Din P værdi er 56 gange større end I værdien.
Jeg kan ikke se dine PI tal for VVB når ikke fyret er i VVB drift. men her er den noget højere P mere normalt, da man forventer et lidt større offset på kedeltemperaturen. Sænker man tillægget, kan man så også med fordel sænke P værdien en lille smule.
-
Hej Sophus,
Nu er der "diff. over" og ikke "tillæg ved VVB drift" Staal skriver at han har sat til 20oC ;)
Der er forholdsvis nyt at at den kan sættes helt op til 20oC, men det giver absolut mening her.
Udover denne lille misforståelse, er jeg helt enig i dine betragtninger ;)
Hilsen
Michael
Jeg har ændret kedel diff over til 20 grader, det ser ud til at kunne løse problemet ;D
I v6.88 kunne jeg ikke sætte den så højt
Normalt ville vi sætte den ned og ikke op.
Men det ser ud som om det er dine PI tal som er sat lidt ekstremt, så dit fyr er næsten P reguleret. Det er også derfor du har så lange bløde udsving på kedeltemperaturen og driftprocenten.
Et godt udgangspunkt er en P værdi som er 10 gange højere end I værdien. På de små fyr (10-16kW) nogen gange lidt mere (det er ikke nogen regel, bare praktisk erfaring). Din P værdi er 56 gange større end I værdien.
Jeg kan ikke se dine PI tal for VVB når ikke fyret er i VVB drift. men her er den noget højere P mere normalt, da man forventer et lidt større offset på kedeltemperaturen. Sænker man tillægget, man man så også med fordel sænke P værdien en lille smule.
-
Ja ved godt PI er lidt i skoven lige nu :-\ er gang med at få dem justeret ind kunne , det er bare lidt svært når solen skinner så vil man hellere være ude 8)
-
Ja, den smuttede :)
Hej Sophus,
Nu er der "diff. over" og ikke "tillæg ved VVB drift" Staal skriver at han har sat til 20oC ;)
Der er forholdsvis nyt at at den kan sættes helt op til 20oC, men det giver absolut mening her.
Udover denne lille misforståelse, er jeg helt enig i dine betragtninger ;)
Hilsen
Michael
Jeg har ændret kedel diff over til 20 grader, det ser ud til at kunne løse problemet ;D
I v6.88 kunne jeg ikke sætte den så højt
Normalt ville vi sætte den ned og ikke op.
Men det ser ud som om det er dine PI tal som er sat lidt ekstremt, så dit fyr er næsten P reguleret. Det er også derfor du har så lange bløde udsving på kedeltemperaturen og driftprocenten.
Et godt udgangspunkt er en P værdi som er 10 gange højere end I værdien. På de små fyr (10-16kW) nogen gange lidt mere (det er ikke nogen regel, bare praktisk erfaring). Din P værdi er 56 gange større end I værdien.
Jeg kan ikke se dine PI tal for VVB når ikke fyret er i VVB drift. men her er den noget højere P mere normalt, da man forventer et lidt større offset på kedeltemperaturen. Sænker man tillægget, man man så også med fordel sænke P værdien en lille smule.