Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: lsvendsen efter Maj 23, 2017, 17:14

Titel: Styring af gulvvarmepumpe
Indlæg af: lsvendsen efter Maj 23, 2017, 17:14
Jeg har sat vejrkompensering til I min styring, og det ser ud til at fungere efter hensigten, alt er godt, men..... ;) min gulvvarmepumpe er tilsluttet min altech gulvvarmestyring, så den kører nu, selv om fyret er stoppet af vejrkompenseringen. Kan jeg smide min gulvvarmepumpe over på fyrets styring, og hvilken udgang skal jeg I givet fald bruge? og er der andet jeg skal være opmærksom på ved at gøre dette?
På forhånd tak for svar  :)
Titel: Sv: Styring af gulvvarmepumpe
Indlæg af: michael f efter Maj 23, 2017, 17:17
Jeg har sat vejrkompensering til I min styring, og det ser ud til at fungere efter hensigten, alt er godt, men..... ;) min gulvvarmepumpe er tilsluttet min altech gulvvarmestyring, så den kører nu, selv om fyret er stoppet af vejrkompenseringen. Kan jeg smide min gulvvarmepumpe over på fyrets styring, og hvilken udgang skal jeg I givet fald bruge? og er der andet jeg skal være opmærksom på ved at gøre dette?
På forhånd tak for svar  :)

Jeg kan se at du har aktiveret en pumpe i udgang L8
Er det cirkulations pumpen inde i shunten ?

Du kan aktivere gulvvarme pumpen i menu  vejrkompensering.
Her vælger du en fri udgang  :)
Titel: Sv: Styring af gulvvarmepumpe
Indlæg af: MHES efter Maj 23, 2017, 17:36
Ja, du kan med god fornuft tilslutte din cirkulationspumpe i gulvvarmekredsen til styringen.

Hvilken udgang kommer lidt an på hvor din gulvvarmekreds er tilsluttet.

Hvis tilgangen til gulvvarmekredsen er efter blandekredsen sætter du din cirkulationspumpe i gulvvarmekredsen på samme udgang som cirkulationspumpen i vejrkompenseringskredsen.

Hvis tilgangen til gulvvarmekredsen er før blandekredsen sætter du din cirkulationspumpe i gulvvarmekredsen på samme udgang som cirkulationspumpen til fyret.

Hilsen
Michael

Jeg har sat vejrkompensering til I min styring, og det ser ud til at fungere efter hensigten, alt er godt, men..... ;) min gulvvarmepumpe er tilsluttet min altech gulvvarmestyring, så den kører nu, selv om fyret er stoppet af vejrkompenseringen. Kan jeg smide min gulvvarmepumpe over på fyrets styring, og hvilken udgang skal jeg I givet fald bruge? og er der andet jeg skal være opmærksom på ved at gøre dette?
På forhånd tak for svar  :)
Titel: Sv: Styring af gulvvarmepumpe
Indlæg af: lsvendsen efter Maj 24, 2017, 15:07
Glemte at fortælle at jeg ikke har blandekreds til vejrkompensering, altså hverken 2 eller 3 vejs ventil, og heller ikke cirk.pumpe. Bruger vejrkompenseringen til at regulere efter web, og slukke fyret når det bliver varmt nok.(mener at have læst på mhes.dk at det er ok  ;) )
Jeg har pumpe på shunten til fyret pt 55gr.(anlægspumpe), og derefter pumpe til blandekredsen til gulvvarmen. det er denne jeg vil have slukket når fyret slukker, eller kommer under 35gr.  :)
Titel: Sv: Styring af gulvvarmepumpe
Indlæg af: lsvendsen efter Maj 24, 2017, 15:13
Ja, Udgang L8 er pumpen I shunten. Den eneste jeg har udover gulvvarmepumpen.  :)
Titel: Sv: Styring af gulvvarmepumpe
Indlæg af: MHES efter Maj 24, 2017, 19:09
Ok, nu har jeg luret lidt på dit setup  ;)

Du har din almindelige cirkulationspumpe på L8, den starter ved 55oC når fyret er i drift og stopper ved 50oC når fyret er stoppet.

Du kan sætte din cirkulationspumpe i din gulvvarmekreds på den samme udgang, så vil den køre ligesom den almindeloge cirkulationspumpe, og altså stoppe når fyret kommer ned på 50oC.

Da du hverken har cirkulationspumpe blandekreds på din vejrkompensering, kan du ikke regulere den ønskede fremløbstemperatur, men udelukkende begrænse den maksimale drifteffekt efter udetemperaturen, samt stoppe fyret ved en maksimal udetemperatur.

Begrænsning af den maksimale drifteffekt har ikke nogen reel funktion, da du jo har et fuldt modulerende fyr der selv tilpasser den nødvendige drifteffekt til det aktuelle behov, for at opretholde den ønskede kedeltemperatur.

Tilbage er så funktionen af at slukke fyret ved en bestemt udetemperatur, i dit tilfælde målt via internettet og midlet over en time samt korrigeret for vind med en faktor 150%.

Vi kan godt kalde funktionen for vejrkompensering, men reelt er det altså en "Stop når udetemperaturen er over..." funktion  ;)

Hilsen
Michael



Ja, Udgang L8 er pumpen I shunten. Den eneste jeg har udover gulvvarmepumpen.  :)
Titel: Sv: Styring af gulvvarmepumpe
Indlæg af: lsvendsen efter Maj 24, 2017, 19:22
Ok, nu har jeg luret lidt på dit setup  ;)

Du har din almindelige cirkulationspumpe på L8, den starter ved 55oC når fyret er i drift og stopper ved 50oC når fyret er stoppet.

Du kan sætte din cirkulationspumpe i din gulvvarmekreds på den samme udgang, så vil den køre ligesom den almindeloge cirkulationspumpe, og altså stoppe når fyret kommer ned på 50oC.

Da du hverken har cirkulationspumpe blandekreds på din vejrkompensering, kan du ikke regulere den ønskede fremløbstemperatur, men udelukkende begrænse den maksimale drifteffekt efter udetemperaturen, samt stoppe fyret ved en maksimal udetemperatur.

Begrænsning af den maksimale drifteffekt har ikke nogen reel funktion, da du jo har et fuldt modulerende fyr der selv tilpasser den nødvendige drifteffekt til det aktuelle behov, for at opretholde den ønskede kedeltemperatur.

Tilbage er så funktionen af at slukke fyret ved en bestemt udetemperatur, i dit tilfælde målt via internettet og midlet over en time samt korrigeret for vind med en faktor 150%.

Vi kan godt kalde funktionen for vejrkompensering, men reelt er det altså en "Stop når udetemperaturen er over..." funktion  ;)

Hilsen
Michael
Hej Michael
Så har jeg forstået det korrekt  :) . Smider pumpen på L8 sammen med anlægspumpen, tak for hjælpen  :)

Hilsen
Lars