Hej
Bliver mere forvirret hver gang jeg læser op tryk eller problemer med luft i installationen, og prøver nu igen at tappe vandet af mit anlæg og få tjekket det hele igennem før jeg fylder vandet på igen..
Jeg har hele tiden kørt med omkring 1,9-2 bars koldt tryk, men fortrykket specificeret på ekspansionen er 0,75 og dette er ikke tjekket før eller efter, og hvis jeg skal følge de guides her og andet steder burde jeg ligge omkring 1 bar or so..
Fra manometer til højeste radiator på 1 sal er omkring 2-2,5 meter, så jeg kan godt læse mig til at jeg har mere en rigeligt tryk på, men idioten her elsker bare at se 2 bars tryk og jeg har været fokuseret på dette..
Så spørgsmålet er: Følger jeg det originale fortryk med 0,75bar + 0,25-0,50, eller hæver man fortrykket i ekspansionen for at ramme de driftstryk jeg pt forholder mig til?
Installationen har 5 radiatore i stueplan og 2 radiatore på 1.sal.
Jeg har selvfølgelig ikke brug for at at køre højere tryk end anlægget har brug for, men føler godt nok man går baglæns hele tiden i forståelsen af det her vvs..
-
Hej,
Fortrykket i beholderen kan kun kontrolleres når anlægger er helt tømt for vand, eller når beholderen er adskilt fra anlægget.
Når først der er vand på anlægget, er trykket i beholderen det samme som trykket i anlægget ;)
Fortrykket (og det hedder det fordi det tryk er der før anlægget tryksættes) har til opgave at sikre at der er mest mulig ekspansionsmulighed under drift.
Anlægstrykket bør i kold tilstand være minimum fortrykket + 0,1 bar, så i dit tilfælde altså 0,75 + 0,1 = 0,85 bar.
Det giver en maksimal højdeforskel mellem ekspansionsbeholder og øverste punkt i anlægget på ca. 8 m altså rigeligt i dit anlæg ;)
Det med dine 2 bar er bare en skør ide du har ;)
...og det har absolut ingen praktisk funktion i dit anlæg, andet end at øge sliddet på din ekspansionsbeholder ;)
Jeg ville i dit tilfælde tømme anlægget for vand, sikre at fortrykket er 0,75 bar (og ikke et eller andet anderleds tryk som du synes kunne være sjovt ;) ).
Herefter ville jeg fylde anlægget til 1 bar (faktisk 17,6% over det minimale tryk) og så lade anlægget køre med det tryk det nu engang opnår når det er varmt.
Højt anlægstryk (højere end nødvendigt) er ingen gevinst !!!
Hilsen
Michael
Hej
Bliver mere forvirret hver gang jeg læser op tryk eller problemer med luft i installationen, og prøver nu igen at tappe vandet af mit anlæg og få tjekket det hele igennem før jeg fylder vandet på igen..
Jeg har hele tiden kørt med omkring 1,9-2 bars koldt tryk, men fortrykket specificeret på ekspansionen er 0,75 og dette er ikke tjekket før eller efter, og hvis jeg skal følge de guides her og andet steder burde jeg ligge omkring 1 bar or so..
Fra manometer til højeste radiator på 1 sal er omkring 2-2,5 meter, så jeg kan godt læse mig til at jeg har mere en rigeligt tryk på, men idioten her elsker bare at se 2 bars tryk og jeg har været fokuseret på dette..
Så spørgsmålet er: Følger jeg det originale fortryk med 0,75bar + 0,25-0,50, eller hæver man fortrykket i ekspansionen for at ramme de driftstryk jeg pt forholder mig til?
Installationen har 5 radiatore i stueplan og 2 radiatore på 1.sal.
Jeg har selvfølgelig ikke brug for at at køre højere tryk end anlægget har brug for, men føler godt nok man går baglæns hele tiden i forståelsen af det her vvs..
-
Hej,
Fortrykket i beholderen kan kun kontrolleres når anlægger er helt tømt for vand, eller når beholderen er adskilt fra anlægget.
Når først der er vand på anlægget, er trykket i beholderen det samme som trykket i anlægget ;)
Fortrykket (og det hedder det fordi det tryk er der før anlægget tryksættes) har til opgave at sikre at der er mest mulig ekspansionsmulighed under drift.
Anlægstrykket bør i kold tilstand være minimum fortrykket + 0,1 bar, så i dit tilfælde altså 0,75 + 0,1 = 0,85 bar.
Det giver en maksimal højdeforskel mellem ekspansionsbeholder og øverste punkt i anlægget på ca. 8 m altså rigeligt i dit anlæg ;)
Det med dine 2 bar er bare en skør ide du har ;)
...og det har absolut ingen praktisk funktion i dit anlæg, andet end at øge sliddet på din ekspansionsbeholder ;)
Jeg ville i dit tilfælde tømme anlægget for vand, sikre at fortrykket er 0,75 bar (og ikke et eller andet anderleds tryk som du synes kunne være sjovt ;) ).
Herefter ville jeg fylde anlægget til 1 bar (faktisk 17,6% over det minimale tryk) og så lade anlægget køre med det tryk det nu engang opnår når det er varmt.
Højt anlægstryk (højere end nødvendigt) er ingen gevinst !!!
Hilsen
Michael
Hej
Anlægget bliver tømt helt da jeg ikke har haner der kan lukkes, og ville også skiftet min automat udlufter på sikkerhedsgruppen, da min udluftning stadig giver problemer, også selvom jeg fik systemet udluftet mere optimalt sidst. Det vand der koges ud samler sig bare stadig omkring pumpen og manuel udluftning lige efter pumpen hjælper heller ikke pt..
Men først tapper jeg vand og tjekker ekspansionsbeholderens fortryk og skifter automatudlufter og prøver igen at få luftet optimalt ud inden pumpen tændes..
Men mit hævede tryk har da bevist at mit anlæg er stadig er tæt (for nu).. ::)