ca 5 år gammel kedel.
Har sidste år skiftet til styring 7.
Har siden haft problemer med fotosensor visning.
Nu er fyret så begyndt at lave fejloptænding dagligt. Der kommer tilsyneladende piller nok. ( bruger Fågelfoss )
Har afvejet flere gange den sidste måned, har skruet op for mængden af piller ved opstart og har for en uge siden skiftet eltænder.
Hvad kan fejlen være.
Frank Johansson
-
ca 5 år gammel kedel.
Har sidste år skiftet til styring 7.
Har siden haft problemer med fotosensor visning.
Nu er fyret så begyndt at lave fejloptænding dagligt. Der kommer tilsyneladende piller nok. ( bruger Fågelfoss )
Har afvejet flere gange den sidste måned, har skruet op for mængden af piller ved opstart og har for en uge siden skiftet eltænder.
Hvad kan fejlen være.
Frank Johansson
Fejlen kan være for mange piller til optænding, eller ....
Er styringen på StokerCloud ? :)
-
Det kunne være rart med et link til styringen så graferne kan hjælpe med fejlsøgningen.
Lysføleren kan være beskidt, eller være drejet lidt, og jeg mener også du kan justere følsomheden i V7 styringen.
Hvod meget effekt får eltænderen, og hvilken type? ligger herden rigtigt, og er den renset, og er det lille hul som varmen skal ud af renset? Ligger eltænderen rigtigt i den lille kanal til den?
-
Ja den er på stokercloud. ( frjohan )
Har netop, after at have læst om en anden med samme problem, ændret blæserparametre ved optænding, hvorefter den starter efter 3 minutter.
Er dog spændt på hvad der sker efter næste stop.
MVH
Frank Johansson
-
Lysføler aftørres daglig. Er i øvrigt blevet skiftet i mandags.
Pillemængde og blæserparametre kunne være en løsning.
Prøver dette.
MVH
Frank Johansson
-
Ja den er på stokercloud. ( frjohan )
Har netop, after at have læst om en anden med samme problem, ændret blæserparametre ved optænding, hvorefter den starter efter 3 minutter.
Er dog spændt på hvad der sker efter næste stop.
MVH
Frank Johansson
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur :)
Hvilken type eltænder har du ?
-
Standard eltænder.
-
Standard eltænder.
Der er flere kombinationer af eltændere, og en ny keramisk model.
Er det en keramisk du har, er dine blæsertal for lave.
Er der to U eltændere, er blæsertal også for lave. :)
-
Det er en u-eltænder.
Hvad er forskellen på blæserparametre ved optænding på en v6 og en v7.
Jeg har skruet ned til v6 parametre og er måske f den opfattelse at for meget luft køler varmelegemet for meget.
Er det helt galt tænkt eller?
MVH
Frank Johansson
-
Det er en u-eltænder.
Hvad er forskellen på blæserparametre ved optænding på en v6 og en v7.
Jeg har skruet ned til v6 parametre og er måske f den opfattelse at for meget luft køler varmelegemet for meget.
Er det helt galt tænkt eller?
MVH
Frank Johansson
Der er som sådan ikke forskel på tal til V6 eller V7
Forskellen er hvilket udstyr styringen skal passe til :)
Det er så her forskellen i tal kommer.
Og ja for meget luft køler, for lidt, så holder eltænder ikke ret længe.
-
OK. Hvor meget blæs foreslår du. Har ikke rørt de oprindelige tal fra v7, før i dag. Problemet er bare at de oprindelige tal giver mange fejloptændinger.
MVH
Frank
-
OK. Hvor meget blæs foreslår du. Har ikke rørt de oprindelige tal fra v7, før i dag. Problemet er bare at de oprindelige tal giver mange fejloptændinger.
MVH
Frank
Du kan finde tal til styringer og udstyr her : http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
Det e jo netop de tal jeg har tastet ind, som du i øvrigt siger er for lave.
Har ændret dem til en smule højere efter dit sidste svar.
Nu kommer det så an på en prøve.
Tak for hjælpen.
MVH
Frank Johansson
-
Det e jo netop de tal jeg har tastet ind, som du i øvrigt siger er for lave.
Har ændret dem til en smule højere efter dit sidste svar.
Nu kommer det så an på en prøve.
Tak for hjælpen.
MVH
Frank Johansson
Standard eltænder.
Der er flere kombinationer af eltændere, og en ny keramisk model.
Er det en keramisk du har, er dine blæsertal for lave.
Er der to U eltændere, er blæsertal også for lave. :)
Jeg har ikke skrevet at dine tal du havde da jeg skrev indlægget var for lave :)
Tallene skal tilpasses den eltænder du har, og yderligere tilpasses sådan at der tændes op i 1. forsøg.
Om tallene skal være højere eller lavere kommer helt an på lokale forhold, herunder træk i skorsten.
-
Undskyld, jeg kan se at du har skrevet at hvis der er 2 u-eltænder er tallene for lave.
Der er kun en eltænder, så standardtallene skulle være ok, under forudsætning af lokale forhold.
-
Undskyld, jeg kan se at du har skrevet at hvis der er 2 u-eltænder er tallene for lave.
Der er kun en eltænder, så standardtallene skulle være ok, under forudsætning af lokale forhold.
Jeg tror du er på rette vej med indstillingerne :)