Titel: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: frjohan efter Aug 24, 2017, 07:42
ca 5 år gammel kedel.
Har sidste år skiftet til styring 7.
Har siden haft problemer med fotosensor visning.
Nu er fyret så begyndt at lave fejloptænding dagligt. Der kommer tilsyneladende piller nok. ( bruger Fågelfoss )
Har afvejet flere gange den sidste måned, har skruet op for mængden af piller ved opstart og har for en uge siden skiftet eltænder.
Hvad kan fejlen være.

Frank Johansson
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: michael f efter Aug 24, 2017, 08:43
ca 5 år gammel kedel.
Har sidste år skiftet til styring 7.
Har siden haft problemer med fotosensor visning.
Nu er fyret så begyndt at lave fejloptænding dagligt. Der kommer tilsyneladende piller nok. ( bruger Fågelfoss )
Har afvejet flere gange den sidste måned, har skruet op for mængden af piller ved opstart og har for en uge siden skiftet eltænder.
Hvad kan fejlen være.

Frank Johansson

Fejlen kan være for mange piller til optænding, eller ....
Er styringen på StokerCloud ?  :)
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: xkfc efter Aug 24, 2017, 08:47
Det kunne være rart med et link til styringen så graferne kan hjælpe med fejlsøgningen.
Lysføleren kan være beskidt, eller være drejet lidt, og jeg mener også du kan justere følsomheden i V7 styringen.
Hvod meget effekt får eltænderen, og hvilken type? ligger herden rigtigt, og er den renset, og er det lille hul som varmen skal ud af renset? Ligger eltænderen rigtigt i den lille kanal til den?
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: frjohan efter Aug 24, 2017, 08:50
Ja den er på stokercloud. ( frjohan )
Har netop, after at have læst om en anden med samme problem, ændret blæserparametre ved optænding, hvorefter den starter efter 3 minutter.
Er dog spændt på hvad der sker efter næste stop.

MVH
Frank Johansson
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: frjohan efter Aug 24, 2017, 08:54
Lysføler aftørres daglig. Er i øvrigt blevet skiftet i mandags.
Pillemængde og blæserparametre kunne være en løsning.

Prøver dette.

MVH

Frank Johansson
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: michael f efter Aug 24, 2017, 08:54
Ja den er på stokercloud. ( frjohan )
Har netop, after at have læst om en anden med samme problem, ændret blæserparametre ved optænding, hvorefter den starter efter 3 minutter.
Er dog spændt på hvad der sker efter næste stop.

MVH
Frank Johansson

Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur  :)
Hvilken type eltænder har du ?
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: frjohan efter Aug 24, 2017, 08:56
Standard eltænder.
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: michael f efter Aug 24, 2017, 09:02
Standard eltænder.

Der er flere kombinationer af eltændere, og en ny keramisk model.
Er det en keramisk du har, er dine blæsertal for lave.
Er der to U eltændere, er blæsertal også for lave.  :)
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: frjohan efter Aug 24, 2017, 09:34
Det er en u-eltænder.
Hvad er forskellen på blæserparametre ved optænding på en v6 og en v7.
Jeg har skruet ned til v6 parametre og er måske f den opfattelse at for meget luft køler varmelegemet for meget.
Er det helt galt tænkt eller?

MVH
Frank Johansson
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: michael f efter Aug 24, 2017, 09:48
Det er en u-eltænder.
Hvad er forskellen på blæserparametre ved optænding på en v6 og en v7.
Jeg har skruet ned til v6 parametre og er måske f den opfattelse at for meget luft køler varmelegemet for meget.
Er det helt galt tænkt eller?

MVH
Frank Johansson

Der er som sådan ikke forskel på tal til V6 eller V7
Forskellen er hvilket udstyr styringen skal passe til  :)
Det er så her forskellen i tal kommer.

Og ja for meget luft køler, for lidt, så holder eltænder ikke ret længe.
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: frjohan efter Aug 24, 2017, 09:55
OK. Hvor meget blæs foreslår du. Har ikke rørt de oprindelige tal fra v7, før i dag. Problemet er bare at de oprindelige tal giver mange fejloptændinger.

MVH
Frank
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: michael f efter Aug 24, 2017, 10:55
OK. Hvor meget blæs foreslår du. Har ikke rørt de oprindelige tal fra v7, før i dag. Problemet er bare at de oprindelige tal giver mange fejloptændinger.

MVH
Frank

Du kan finde tal til styringer og udstyr her : http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: frjohan efter Aug 24, 2017, 11:05
Det e jo netop de tal jeg har tastet ind, som du i øvrigt siger er for lave.
Har ændret dem til en smule højere efter dit sidste svar.
Nu kommer det så an på en prøve.

Tak for hjælpen.

MVH
Frank Johansson
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: michael f efter Aug 24, 2017, 11:35
Det e jo netop de tal jeg har tastet ind, som du i øvrigt siger er for lave.
Har ændret dem til en smule højere efter dit sidste svar.
Nu kommer det så an på en prøve.

Tak for hjælpen.

MVH
Frank Johansson

Standard eltænder.

Der er flere kombinationer af eltændere, og en ny keramisk model.
Er det en keramisk du har, er dine blæsertal for lave.
Er der to U eltændere, er blæsertal også for lave.  :)

Jeg har ikke skrevet at dine tal du havde da jeg skrev indlægget var for lave  :)
Tallene skal tilpasses den eltænder du har, og yderligere tilpasses sådan at der tændes op i 1. forsøg.

Om tallene skal være højere eller lavere kommer helt an på lokale forhold, herunder træk i skorsten.
Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: frjohan efter Aug 24, 2017, 12:00
Undskyld, jeg kan se at du har skrevet at hvis der er 2 u-eltænder er tallene for lave.
Der er kun en eltænder, så standardtallene skulle være ok, under forudsætning af lokale forhold.

Titel: Sv: fejloptænding Black Star 16kw
Indlæg af: michael f efter Aug 24, 2017, 12:54
Undskyld, jeg kan se at du har skrevet at hvis der er 2 u-eltænder er tallene for lave.
Der er kun en eltænder, så standardtallene skulle være ok, under forudsætning af lokale forhold.

 Jeg tror du er på rette vej med indstillingerne   :)