Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Pesog efter Sep 14, 2017, 21:54

Titel: Blackstar+ kompressorslange
Indlæg af: Pesog efter Sep 14, 2017, 21:54
Sikkert et dumt spørgsmål, men hvor er det lige man har en gennemføring på kompresssorslangen henne i kedlen?

Mit eget bud er sammen med pillerøret fra magasin, men der er jo meget lidt plads til det.
Titel: Sv: Blackstar+ kompressorslange
Indlæg af: Sorine3 efter Sep 15, 2017, 01:13
Hej Persog

Jeg har trukket slangen igennem samme kanal som kablerne går igennem ind til styringen under start / stop panelet og der er der så en lille metal plade der kan trykkes ud så slangen kommer ret ned til brænderen. Der sidder også et lille klistermærke på metalpladen hvor der står komp. slange gennemføring.
M.V.H
Søren
Titel: Sv: Blackstar+ kompressorslange
Indlæg af: Pesog efter Sep 15, 2017, 05:05
Tak for svaret

Det var også min tanke, men jeg har overset den lille plade man kan trykke ud.