Hej,
Har haft strømsvigt i nat... dog kun kortvarigt

Kan se fyr log skriver:
PowerStopped - temperature reached

Det er jo ikke helt korrekt, men er det den besked man får/sådan fyret opfører sig ved strømsvigt?
(Fyret opfører sig som ved temp reach... og starter jo igen)
Titel: Sv: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?
Indlæg af: jenskirk efter Okt 29, 2017, 09:34
havde samme problem, fik et svar herinde. sommertid-vintertid :)
Titel: Sv: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?
Indlæg af: niels123 efter Okt 29, 2017, 09:37
Jeg tror faktisk det er samme på min RTB hvis jeg hiver strømmen når temp er på eller over Indstillet kedel temp.
Titel: Sv: PowerStopped - temperature reached... strømsvigt?
Indlæg af: MHES efter Okt 29, 2017, 14:29
Hej,

Det er ganske sikkert helt OK, og årsagen er aktuel temperatur kontra Ønsket kedeltemperatur og Difference under.
"Diffenence under" angiver hvor langt under ønsket kedeltemperatur den aktuelle kedeltemperatur skal falde før fyret starter igen.

Lad os tage et eksempel:
Ønsket kedeltemperatur = 65oC
Difference under = 5oC
Fyret har en aktuel temperatur 64,9oC og strømmen forsvinder.

Når strømmen kommer igen, vil styringen kontrollere om fyret skal starte og undersøger derfor om aktuel kedeltemperatur er under ønsket kedeltemperatur minus difference under, altså her om aktuel kedeltemperatur er under 65 - 5 = 60oC.
Da strømmen kun har været væk kortvarigt, vil den aktuelle kedeltemperatur ganske sikkert stadig være 64,9oC, og derfor skriver fyret at temperaturen er opnået, for kedeltemperaturen er ikke så lav endnu at fyret skal genstarte.
Det er i denne sammenhæng ligegyldigt hvilken årsag der har været til at fyret er stoppet:
 - Aktuel kedeltemperatur har været over ønsket kedeltemperatur plus difference over
 - Udetemperatur over max
 - Urstyring
 - Ekstern kontakt
 - Stopknap
 - eller som her, strømsvigt.

Fyret starter først når aktuel kedeltemperatur er under ønsket kedeltemperatur minus difference under, og i "mellemtiden" viser styringen at "Temperaturen er opnået"  ;)

Hilsen
Michael