Hej
Jeg søger lidt en løsning på at kunne øge mine blæsertal lidt uden at O2 korr tal stiger, hvis jeg kører blæseren så langt ned at korr tallene er 100% som burde være optimalt, så er asken ikke så fin som hvis O2 korr tallene ligger på 110-115%.
Ved 100% O2 korr tal kan der også være nogle få sorte piller i skuffen som nok skyldes for lidt blæs (min teori) men ikke ved de 110-115% O2 korr.
Mvh Niels
-
Hej Niels,
Først og fremmest, så hænger det du skriver ikke helt sammen, udover at ved højere blæser tal, som også giver højere O2 korrektionstal, er blæs ved 100% drift lidt højere.
Så hvis det skal forholde sig som du beskriver, så kører din brænde en del tid på 100% drift.
O2 korrektionstal er et udtryk for hvor meget snegldoseringen øges/reduceres for at få O2% til at passe med den mængde luft du tilfører, så hvis du vil have mere blæs uden at O2 korrektionstal stiger, så skal du øge den ønskede O2% (Ønsket O2% ved 10% effekt, Ønsket O2% ved 50% effekt og Ønsket O2% ved 100% effekt).
Herved vil styringenjustere efter mere O2 i røggassen, altså tillade mere blæs uden at øge pilledoseringen.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg søger lidt en løsning på at kunne øge mine blæsertal lidt uden at O2 korr tal stiger, hvis jeg kører blæseren så langt ned at korr tallene er 100% som burde være optimalt, så er asken ikke så fin som hvis O2 korr tallene ligger på 110-115%.
Ved 100% O2 korr tal kan der også være nogle få sorte piller i skuffen som nok skyldes for lidt blæs (min teori) men ikke ved de 110-115% O2 korr.
Mvh Niels
-
Hej Michael.
Tak for svar så giver det mening at det blev meget bedre da jeg ændrede ønsket O2 i alle tre trin med 1,5 op fra standard værdierne men er det normalt at de evt skal 2% over standard?
Mvh Niels
-
Hej Niels,
Hvad er normalt ?
Jeg tror de fleste fyr kører ganske godt med standardtallene for ønsket O2, men parametre som pillekvalitet, pillelængde/ensartethed, indhold i træpillerne osv. har indflydelse på tallene.
Hvis det kører bedre hos dig med højere O2-tal, så fred være med det ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael.
Tak for svar så giver det mening at det blev meget bedre da jeg ændrede ønsket O2 i alle tre trin med 1,5 op fra standard værdierne men er det normalt at de evt skal 2% over standard?
Mvh Niels
-
Det kan være nødvendigt at hæve CO2 lidt fra standarttal, især hvis man har et højt træk i skorsten, det er min erfaring her i huset, har døjet lidt med sorte piller i skuffen ellers. Men det er jo helt individuelt fra installation til installation. Mvh. Carsten
-
Hmm, det er nu nok O2 tallet du har øget og ikke CO2 tallet ;)
Hilsen
Michael
Det kan være nødvendigt at hæve CO2 lidt fra standarttal, især hvis man har et højt træk i skorsten, det er min erfaring her i huset, har døjet lidt med sorte piller i skuffen ellers. Men det er jo helt individuelt fra installation til installation. Mvh. Carsten
-
Selvfølgelig.
-
Har observeret det samme som niels med storte piller i skuffen og har derfor prøvet at prøve grænserne lidt af.... er dog kommet frem til at jeg godt nok kan indtaste en værdi op til 21 % ved lavlast men den ønskede O2 viser ikke over 18%..... hvis nu at 18.5% er det optimale så er det tilsyneladende ikke muligt.....?