Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Ianrp efter Nov 12, 2017, 13:39
-
Hej
Har sat mit nye BlackStar Plus 16 Kw til, men det køre konstant?
Er det korrekt at det skal det?
Det gamle pille fyr jeg havde kørte op til en ønsket TEMB, hvorefter det slukkede (pause fyrede) og så startede det først når det nåede minimums grænsen.
Endvidere tænker jeg at nu har det kørt 23 kg piller igennem, og siger at aske skuffen skal tømmes, men... aske skuffen er stadig helt ren og tom...?
Er der en som har forstand på at kigge de forskellige tal igennem og se om de passer:
https://stokercloud.dk/v3/#/ianrp/main-page
Hvis linket ikke fungere hedder fyret 34062
Evt. må du/I gerne ringe til mig på 20767480 :-)
Håber en venligsjæl kan hjælpe.
Mvh
Ian
-
Tillykke med fyret.
Jeps det er meningen det skal køre hele tiden, såfremt varmen aftages. Det er hele meningen med modulerende styring, at der hele tiden sigtes efter at fyret kører med den effekt som aftages.
Det med askeskuffen skal tømmes er nok kun fordi nedtællingen fra askerens har stået lavt. Du kan selv indtaste et tal i "nedtælling askerens" under "kedel" , "rensning" f.eks 1000 kg, alt afhængig af hvor meget aske der er plads til eller hvor tit man ønsker en påmindelse om tømning