Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: stenstrup efter Nov 22, 2017, 17:32
-
Fik så hentet og installeret den seneste opdatering. Efter dette er fyret stoppet pga. for høj temperatur, men der har ikke været for høj temperatur.
En fejl hos mig, eller andre der har oplevet det samme?
Kan fyret ikke tvangs startes eller kan det stilles ved hvilken temp det skal starte igen? Som det er nu starter det først ved 54,9 og så kan det godt være kommet langt bagefter her i den kolde tid. :(
-
Hej Stenstrup
Jeg har ikke oplevet det efter seneste opdatering og har heller ikke set andre skrive om det her.
Men fyret skal jo starte op igen når temperaturen bliver lavere end den temperatur der står i det parameter der hedder temperatur under i menu Kedel.
;)
-
Okay. Jeg ved ikke lige hvad du mener med temperatur under i menu kedel? Jeg har kun en der hedder difference under, og det er jo til til difference under i vvb og ikke kedel temperatur, så vidt jeg ved ???
-
Hej
Når styringen starter op efter en opdatering, vil det kun starte hvis kedlen temperaturen er under setpkt. Ellers skriver det som du har oplevet. Og hvis du opdaterer under drift, går det meget ofte over setpkt. da pumpen stopper under opdateringen.
Så det er nok det du har set.
-
Ja diff under samme mening, i mit tilfælde er det kedlen der bestemmer da jeg ikke har føler til VVB
-
Kunne bare ikke se det på grafen at Kedeltemp har været over, men tænkte også at det var fordi pumpen jo også slukker når fyret stopper under opdatering.
Niels123 ja hvis vvb føler sidder i kedlen og ikke i vvb, så giver det jo en anden funktion ;)
-
Fik så hentet og installeret den seneste opdatering. Efter dette er fyret stoppet pga. for høj temperatur, men der har ikke været for høj temperatur.
En fejl hos mig, eller andre der har oplevet det samme?
Kan fyret ikke tvangs startes eller kan det stilles ved hvilken temp det skal starte igen? Som det er nu starter det først ved 54,9 og så kan det godt være kommet langt bagefter her i den kolde tid. :(
Det må betyde du har en kedel temp diff. under på 15 gr.
Er det ikke lidt meget, jeg har selv 5 gr under.
-
Kunne bare ikke se det på grafen at Kedeltemp har været over, men tænkte også at det var fordi pumpen jo også slukker når fyret stopper under opdatering.
Niels123 ja hvis vvb føler sidder i kedlen og ikke i vvb, så giver det jo en anden funktion ;)
Du har også en difference under i "kedel".
Du har difference under til 15 grader (og ja det er meget højt, da din kedel først starter igen ved 55grader) og her har du også pumpestop. Dvs at pumpen stopper samtidigt med at kedlen starter igen.
Jeg kører med pumpestop på 30 (fordi jeg kan, med 2-3vejs ventil på VVB og en ventil der lukker shunten når fyret ikke er i drift). Men min diff under (på kedel) er sat til 10 grader, men 5 er vist mere normalt.
-
Nu forstår jeg ingenting? Difference under i menu kedel har vel ikke noget at gøre med hvornår fyret starter op efter opnået temperatur? Der står jo difference under før vvb produktion. Det læser jeg som om vvb funktion først starter ved dette setpunkt?
Jeg får ikke rigtig noget ud af at stille pumpe stop længere ned end min kedelretur shunt står til, da det jo så bare cirkulerer i kedlen
-
Lad os sige at i det øjeblik fyret genstarter har det en kedel temp på 72 grader (dit sætpunkt er 70 grader /15 over / 14 under)
når så fyret genstarter kikker styring på kedel temp den er over de 70 = stoppet temperatur opnået
afventer nu til den er kedel temp - temp. under
hvorefter den starter igen
alt er som det skal være
Hvis du ikke ønsker at den skal gå så langt ned kan du bare sætte Temp under til en mindre værdi eks. 5 grader
-
Men så starter den jo også vvb drift 5 grader under? Det ønsker jeg ikke
-
Hej,
Det er en fejl i hjælpeteksten for "Difference under" i menuen "Kedel" der er årsagen til din "misforståelse" ;)
Hjælpeteksten hører til "Difference under" i menuen "VVB" ;)
Parameteret "Difference under" i menuen "Kedel" bestemmer hvor langt kedeltemperaturen skal falde under setpunkt før fyret starter igen.
Hvis du slukker for styringen og tænder igen, eller opdaterer softwaren (det giver samme resultat), vil fyret vise "Temperatur opnået" hvis den aktuelle kedeltemperatur er over setpunkt minus "Difference under".
Jeg plejer så at sætte ønsket kedeltemperatur op så den starter med det samme, og så snart den er igang, sætter jeg ønsket kedeltemperatur tilbage på det der egentligt er ønsket.
Hilsen
Michael
Men så starter den jo også vvb drift 5 grader under? Det ønsker jeg ikke
-
Det var dæleme rart med et klart svar og forklaring. Det har jo været mit store problem længe med denne indstilling. Kunne heller ikke forstå hvorfor hjælpe teksten var den samme. Troede jeg var ved at blive skør :P det er jeg så måske også, men det er nok af andre årsager ;D