Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: krisser efter Nov 25, 2017, 10:35
-
Hej
Jeg har længe haft en styring der ikke reagerer på tastetryk. Det er jo ikke holdbart :) så jeg har en spritny v 7 Klar.
Det hele er gjort klar. Der er internetopkobling på plads. MEN... Der kommer jo nok en del spørgsmål efterfølgende ;) Jeg håber i er klar til assistance ;D
Første spørgsmål kommer her: Jeg har et Scotte 10 Kw med iltstyring. Printet til andre enheder (iltstyring) ligner ikke umiddelbart det på billedet i manualen til v 7. Vil det virke på den nye version??
Vh Kristian
-
Hej
Jeg har længe haft en styring der ikke reagerer på tastetryk. Det er jo ikke holdbart :) så jeg har en spritny v 7 Klar.
Det hele er gjort klar. Der er internetopkobling på plads. MEN... Der kommer jo nok en del spørgsmål efterfølgende ;) Jeg håber i er klar til assistance ;D
Første spørgsmål kommer her: Jeg har et Scotte 10 Kw med iltstyring. Printet til andre enheder (iltstyring) ligner ikke umiddelbart det på billedet i manualen til v 7. Vil det virke på den nye version??
Vh Kristian
Ja :)
-
Hej
Ja det skal nok virke, prøv at se og læse her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Du kan jo altid bare starte uden iltstyring .Hvilken kedel har du ?
Der er også meget godt her www.mhes.dk
Hvordan ser din gl. styring ud og er det kun knapper der ikke virker ?
½mylund
-
Det lyder godt :) Den gamle styring lever sit eget liv. Reagerer sjældent på tasterne og slet ikke på det seneste. Det kører på tidsstyring men uret passer ikke... Så jeg glæder mig. Jeg starter på skiftet med ledninger osv i den for den næste times tid
-
Kedlen er en Blackstar med ekstern snegl
-
Problem. Det stik der går i Brænderen passer ikke fra den nye styring. Hvordan omsætter man det gamle stik til det nye???
Der er to ledninger i overskud i forhold til det gamle
-
Problem. Det stik der går i Brænderen passer ikke fra den nye styring. Hvordan omsætter man det gamle stik til det nye???
Tag et godt mobilfoto af hvor ledningerne er tilsluttet i den gamle styring.
Find tilsvarende terminaler i den nye styring.
Og genbrug din gamle ledning med stik.
-
Takker
-
Status: Fyret starter ikke. Der er spænding på varmelegemet men det er ikke en fast spænding på tændingen. Skal der være det? Det kører lidt op og ned
-
Status: Fyret starter ikke. Der er spænding på varmelegemet men det er ikke en fast spænding på tændingen. Skal der være det? Det kører lidt op og ned
Der skal ikke være 230 volt på eltændrrrn altid.
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
-
Mit serienummer er 308010 Er det nok info. Jeg har en ide om at det er lysmåleren, fødder kommer røg men den melder alarm på optænding
-
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krisser
-
Nu er der Lux melding men det er muligvis for kort optændingstid. Hvor hulen indstiller jeg det?
-
Nu er der Lux melding men det er muligvis for kort optændingstid. Hvor hulen indstiller jeg det?
Start med pilleafvejning 6 min :)
I StokerCloud menu eltænding kan du stille tal til optænding.
Hvilken eltænder har du ?
-
Pille afvejning har jeg sat. Jeg er lidt blank på hvilken el tænder jeg har. Keramisk tror jeg... Hvis det er det du efterspørger.
Der står optænding 6 minutter. Eller rettere på eltænder.
Jeg skal i byen om lidt. Så kan jeg sidde og holde øje med om det bliver ved at køre godt. Der må dog være en del indstillinger der skal tilpasses og finjusteres. Jeg tror f.eks ikke iltstyringen er sat til.
Tak for hjælpen for nu
-
Håber der stadig er nogen der kigger med på tråden her. Det meste ser fint ud nu, men Fyret starter stadig ikke af sig selv. Jeg har forsøgt at justere tallene for eltænder en lidt i forhold til fabriksindstillingerne. Jeg smider lige et screenshot på. Er der nogen der har et bud på om det er ok? Der begynder at komme røg, men det er ikke nok til at det starter og derfor går det videre til optænding 2.
-
Håber der stadig er nogen der kigger med på tråden her. Det meste ser fint ud nu, men Fyret starter stadig ikke af sig selv. Jeg har forsøgt at justere tallene for eltænder en lidt i forhold til fabriksindstillingerne. Jeg smider lige et screenshot på. Er der nogen der har et bud på om det er ok? Der begynder at komme røg, men det er ikke nok til at det starter og derfor går det videre til optænding 2.
Prøv med 10 min til oplysningstid.
-
Hej Schack
Tak for info. Du har vist helt ret. Min gamle blæser døde engang for længe siden og smeden havde en til at ligge som ikke var den rigtige...Fortalte han. Han ville skaffe en ny, men har aldrig meldt tilbage. Jeg forsøger at justere.
-
Prøv evt med 25 - 15 - 35% og 8 til 10 min i tid
du skriver det er en 10 Kw bare lige for at være 100% så er den med 85 mm blæser ?
-
Så er der justeret. For at være sikker... Var de tal du skrev for 10-50-100 % i den rækkefølge?
Jeg aner ikke om det er en 85 % Hvordan kan jeg se det?
Og så fik jeg skrevet mit første svar til dig lige over dit indlæg. Ved ikke hvordan. Måske du lige redigerede i det? :)
-
Hej
Der er noget galt med dine blæser tal
kan ikke være 25-15-35
½mylund
-
Hej
Kan du ta et billede af din blæser
½mylund
-
Hej
det var under eltænder de tal skulle bruges
Start midt slut
de tal var til en 108 mm blæser
og derfor rettede jeg tallene da det som jeg husker meget få (hvis nogen) 10 kW der er født med 108 mm
Derfor skrev jeg nogle andre tal til 85 mm blæser
Kan du ikke lige se hvad der står på din blæser ??
mvh henrik
Så er der justeret. For at være sikker... Var de tal du skrev for 10-50-100 % i den rækkefølge?
Jeg aner ikke om det er en 85 % Hvordan kan jeg se det?
Og så fik jeg skrevet mit første svar til dig lige over dit indlæg. Ved ikke hvordan. Måske du lige redigerede i det? :)
-
Hej
Kan du ta et billede af din blæser
½mylund
Hmm. Ja så skal jeg lige have slukket Fyret igen :)
-
(https://s7.postimg.org/mursv06zr/B4_D20_A48-2_AD3-4_DED-9264-626_A2_B91_FEB6.jpg) (https://postimg.org/image/mursv06zr/)
(https://s7.postimg.org/i8vomn613/EB2_F10_E8-014_C-4_F47-_B4_F9-640_E8460022_C.jpg) (https://postimg.org/image/i8vomn613/)
-
(https://s7.postimg.org/l2yu0gavr/8_EE967_D0-5613-4_E6_A-_A51_E-_FEC609_EDE337.jpg) (https://postimg.org/image/l2yu0gavr/)
-
Hej
Det er en standard FL085 blæser og du har en standard el tænder
Blæser tal 19-25-30
El tænder blæser 20-12-25
effekt 70-80%
forvarmning 60 sek
opdater din styring til v7.0664
½mylund
-
Det er en 85 mm blæser
Under eltænder (ligner en alm eltænder)
Forvarmning 30 sek
effekt 80%
Start 25
midt 15
slut 30
Tid 10 min
Under blæser start ud med
Lav 14 %
Midt 22%
Høj 30%
Og lav så en indregulering ved at låse i 10 50 og 100 % (søg evt efter det her i forum eller se på www.mhes.dk)
Rens 10 min
3 sek
effekt blæs 45%
-
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side :D
/Kristian
-
Hej
og den isolering der sidder ved din blæser bør fjernes da det kan hindre luftmængden
og er noget ged hvis det kommer ind i blæser ;-)
-
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side :D
/Kristian
Hej
Er din kedel en BS1016 ?
-
Hej
og den isolering der sidder ved din blæser bør fjernes da det kan hindre luftmængden
og er noget ged hvis det kommer ind i blæser ;-)
Hmm. Sådan har det altid været. Måske derfor den gamle blæser døde...
-
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side :D
/Kristian
Hej
Er din kedel en BS1016 ?
Jeg er ikke sikker, men det lyder rigtigt. Den var vist nyeste model lige før den sammenbyggede model kom. 2013.
-
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side :D
/Kristian
Hej
Er din kedel en BS1016 ?
Jeg er ikke sikker, men det lyder rigtigt. Den var vist nyeste model lige før den sammenbyggede model kom. 2013.
Hej
Er der semirens ? Står der Blackstar med rødt på fronten
-
Jeg takker meget for input. Jeg prøver mig lidt frem efter jeres anvisninger. Og der kommer garanteret flere spørgsmål fra min side :D
/Kristian
Hej
Er din kedel en BS1016 ?
Jeg er ikke sikker, men det lyder rigtigt. Den var vist nyeste model lige før den sammenbyggede model kom. 2013.
Hej
Er der semirens ? Står der Blackstar med rødt på fronten
Der står Blacstarmed rød på fronten og der er et stik bagi til en slags Rist der renser bagerst. Ligner en persienne når det tages ud ;D
-
Hej
Så er det en Bs 1016
½mylund
-
Godt så... Jeg har opdateret min software (flot design) men nu vil Fyret ikke starte. Der står at temperatur er nået....
Hvad sker der her? Starter det så igen når det lander på 60grader monstro...
Har forøvrigt forsøgt at indstille iltstyringen, men lambdasonden skal kalibreres. Det vil den ikke da den ligger udenfor normalområdet 50-200 hvor der i manualen til den gamle styring står den skal ligge under 50. Hmm
-
Godt så... Jeg har opdateret min software (flot design) men nu vil Fyret ikke starte. Der står at temperatur er nået....
Hvad sker der her? Starter det så igen når det lander på 60grader monstro...
Har forøvrigt forsøgt at indstille iltstyringen, men lambdasonden skal kalibreres. Det vil den ikke da den ligger udenfor normalområdet 50-200 hvor der i manualen til den gamle styring står den skal ligge under 50. Hmm
He he. Det startede ved 60 græder. Frygtede lige en kold nat :(
-
hvis din v6xx styring er før 6.30 har den nok en temperarurføler PCT med sort hoved så skal du skifte til NTC med blank hoved
-
hvis din v6xx styring er før 6.30 har den nok en temperarurføler PCT med sort hoved så skal du skifte til NTC med blank hoved
Min gamle styring var version 6.78
Jeg kan lige sende et billede af sonden sidst på dagen, hvis man kan se det når den sidder monteret?
-
På de nye versioner af styring skal man angive type af lambda sonde, da den kan køre med 2 forskellige typer. Så kontroller lige at den er korrekt.
-
På de nye versioner af styring skal man angive type af lambda sonde, da den kan køre med 2 forskellige typer. Så kontroller lige at den er korrekt.
det er ikke lambdasonden jeg hentyder til men temperaturføleren
-
hvis din v6xx styring er før 6.30 har den nok en temperarurføler PCT med sort hoved så skal du skifte til NTC med blank hoved
Min gamle styring var version 6.78
Jeg kan lige sende et billede af sonden sidst på dagen, hvis man kan se det når den sidder monteret?
så burde det være den rigtige,nej du kan ikke se det når den sidder i du skal trække den ud af følerlommen og så skal hovedet være blank
-
hvis din v6xx styring er før 6.30 har den nok en temperarurføler PCT med sort hoved så skal du skifte til NTC med blank hoved
Min gamle styring var version 6.78
Jeg kan lige sende et billede af sonden sidst på dagen, hvis man kan se det når den sidder monteret?
så burde det være den rigtige,nej du kan ikke se det når den sidder i du skal trække den ud af følerlommen og så skal hovedet være blank
Så vidt jeg husker var den gamle indstilling 21. Og det er jo langt fra det forventede, men jeg kan prøve at ændre modellen. Jeg må finde regningen frem og se hvad der står derpå.
-
Nu svarede jeg ikke vedr. temperatur føler, og det har jeg ikke rigtig fulgt, så har heller ikke sat mig ind i problemet!
På de nye versioner af styring skal man angive type af lambda sonde, da den kan køre med 2 forskellige typer. Så kontroller lige at den er korrekt.
det er ikke lambdasonden jeg hentyder til men temperaturføleren
Men på at lambda sonden ikke kan kalibrere indenfor måleområdet!!
Har forøvrigt forsøgt at indstille iltstyringen, men lambdasonden skal kalibreres. Det vil den ikke da den ligger udenfor normalområdet 50-200 hvor der i manualen til den gamle styring står den skal ligge under 50. Hmm
-
Nu svarede jeg ikke vedr. temperatur føler, og det har jeg ikke rigtig fulgt, så har heller ikke sat mig ind i problemet!
På de nye versioner af styring skal man angive type af lambda sonde, da den kan køre med 2 forskellige typer. Så kontroller lige at den er korrekt.
det er ikke lambdasonden jeg hentyder til men temperaturføleren
Men på at lambda sonden ikke kan kalibrere indenfor måleområdet!!
---
Helt OK
/Kristian
Har forøvrigt forsøgt at indstille iltstyringen, men lambdasonden skal kalibreres. Det vil den ikke da den ligger udenfor normalområdet 50-200 hvor der i manualen til den gamle styring står den skal ligge under 50. Hmm
-
Et par nye spørgsmål til den nye styring:
1: Der sad en ledning i styringen med udgang til den rensefunktion, der sidder bagerst i kedlen. (ligner en persienne når man tager den ud) Hvordan aktiverer og justerer man den??
2: Ved 10% stå der at fyret yder 2 kW Burde det ikke være 1kW?? Og hvordan indstiller man det??
/Kristian
-
Hej.
1. Du skal ind under kedelen og så rensning, der hedder den aske rens.
2. Den er ofte sat til 2 kw ved 10% du kan godt sætte den ned til ca. 1,3 / 1,4 kw for det er ikke sikkert at du kan få den til at holde ild ved mindre.
-
Hej.
1. Du skal ind under kedelen og så rensning, der hedder den aske rens.
2. Den er ofte sat til 2 kw ved 10% du kan godt sætte den ned til ca. 1,3 / 1,4 kw for det er ikke sikkert at du kan få den til at holde ild ved mindre.
1. Ok. Jeg troede askerens var hvor lang tid og hvor meget den blæser rent på herden...
2. Jeg lader den nok bare stå og jeg kan alligevel heller ikke se, at jeg kan justere den noget sted :)
-
Justering af effekt ved 10% drift foregår under menu "Silo" og hedder "Ydelse ved 10% effekt (kW)".
Lige nedenunder står parametret for effekt ved 100% drift, det hedde så "Ydelse ved 100% effekt (kW)" ;)
Hilsen
Michael
Hej.
1. Du skal ind under kedelen og så rensning, der hedder den aske rens.
2. Den er ofte sat til 2 kw ved 10% du kan godt sætte den ned til ca. 1,3 / 1,4 kw for det er ikke sikkert at du kan få den til at holde ild ved mindre.
1. Ok. Jeg troede askerens var hvor lang tid og hvor meget den blæser rent på herden...
2. Jeg lader den nok bare stå og jeg kan alligevel heller ikke se, at jeg kan justere den noget sted :)