Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: renekv efter Dec 15, 2017, 19:36

Titel: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: renekv efter Dec 15, 2017, 19:36
Hej
Jeg har været ude og hjælpe en med og justere en 30kw ind
Men den kan ikke give nok luft den har ilt styring
Stokercloud har den nr 32987
På forhånd tak
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: michael f efter Dec 15, 2017, 20:48
Hej
Jeg har været ude og hjælpe en med og justere en 30kw ind
Men den kan ikke give nok luft den har ilt styring
Stokercloud har den nr 32987
På forhånd tak

Er sonden kalibreret i fri luft, så den måler 20.9% ilt ?
Opdateringstid på iltstyring er måske alt for hurtig prøv 15 eller 30 sek.
Prøv alm tal i menu rens.
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 15, 2017, 21:30
Der er godt nok pillet en del ved det fyr, de sidste par uger. Har i styr på alle de parametre, og hvorfor de er rettet?
Det tror jeg ikke helt i har!, feks. har i sat dosering til 5 gram på en 30kW, det giver ikke rigtig nogen mening.

Start med at sætte iltstyring på vis, den gør ingen gavn lige nu. Og så prøv at justere fyret. Når det virker, kan i kigge på iltstyringen igen.

Jeg så på grafer at der var en nedlukning omkring kl. 16 i går og måske sonden skal kalibreres, men det flytter på ingen måde det i mangler (da det er tæt på 20,9, selvom den er kalibreret højt 228, ved dog ikke hvor højt man kan gå, før man bør skifte. Men det siger styringen vist selv, hvis den kommer udenfor).

Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: renekv efter Dec 16, 2017, 12:46
ilt styring er ny og monteret den 2-12-17 og her torsdag lavede vi kontrol om den stadig viste 20,9% og det gjorde den
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 16, 2017, 15:23
Hvordan kørte det uden iltstyring?
Hvis det virkede inden, så må i tilbage til start. Altså det parametre det kørte med inden.
Hvis det ikke kørte optimalt inden, er iltstyring ikke løsningen, så skal det bringes til at køre ordentligt først!

Hvis det er et blæser problem, så prøv at skifte kondensator, hvis det ikke hjælper, så en ny blæser på (i korrekt størrelse).
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: renekv efter Dec 16, 2017, 15:33
det virkede ikke før derfor kom der ilt-styring på den overfyldte brændkammer så den ikke kunne køre en halv dag uden den var tæt på og gå istå blæser model fl085 (uden kondencator) (iltstyring er god til og se hvordan forbranding er)
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 16, 2017, 16:09
ifølge NBE's shop skulle en 85mm kunne trække en10- 30kW.

Jeg selv kører med en 108mm, som går fra 16-60kW.

Når nu det er præcis det største den kan trække, ville jeg rense brænder og gå alle huller i herden efter med et søm og trykluft.
Så ville jeg sætte iltstyring på vis og prøve at justere fyret. Hvis i kan få det til at virke kan i begynde at lege med iltstyring.

Hvis i kommer meget tær på 100% i blæs ved 100% drift, kan iltstyringen jo ikke justere blæs, og så risikerer i at den justere på brændsel i høj, hvilket blot sænker ydelsen fra fyret.
Så ville jeg overveje at se om man ikke kan få en 108 mm på (jeg ved ikke om den passer til skruehullerne).

Når i har prøvet det, kan vi starte forfra med at lege med iltstyring, og i kan få mine tal til sammenligning. Men er blæseren for lille, giver det ikke rigtig mening.


PS. hvis blæseren "næsten" kan trække det, vil jeg lige fortælle at jeg har modificeret min herd (den flade model) med lidt større huller i 1./3 og lidt flere på den 2./3 Det gav en bedre forbrænding af pillerne hos mig.

PPS. og jeg kører med 25g i minimums dosering. Under 20g synes jeg ikke rigtig giver mening på en 30kW. Den interne snegl, skal nok føre det stille og roligt ud til herden.
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 16, 2017, 16:16
Indtil i får afgjort, hvad i vil gøre med blæser, kunne i jo knibe ydelsen, til at matche blæser.

så i feks. satte 3kW i min og 25kW i maks og så en ny grundjustering



Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 16, 2017, 16:24
det virkede ikke før derfor kom der ilt-styring på den overfyldte brændkammer så den ikke kunne køre en halv dag uden den var tæt på og gå istå blæser model fl085 (uden kondencator) (iltstyring er god til og se hvordan forbranding er)

Min erfaring er, at iltstyring ikke løser problemer med dårlig forbrænding, det introducerer bare en masse fejlmuligheder.

Derimod, har man et fyr der kører godt, bliver det lidt mindre kritisk over for pilleforandringer, fylt/tom silo, smuld og manglende rens.
For disse ting justere iltstyring så fyret stadig kører rimeligt optimalt.
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: Hedestoker efter Dec 16, 2017, 16:37
Hvis trækket i skorstenen ikke er OK og konstant samme træk vil en 85 blæser ikke kunne klare det selv om den køre 100% og det vil en 108mm faktisk heller ikke kunne.

Mvh Allan
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: renekv efter Dec 16, 2017, 16:50
det kan nemt være skorsten da den ikke er ret høj, så jeg vil måle træk het i næste uge
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: ½mylund efter Dec 16, 2017, 19:24
Hej

1.sæt min dosering til 30-35 gr. I de gl. Version 6 var 10 kw =10 gr og 16 kw 16 gr og 30 kw =30 gr
2.Snegl kørsler/minut  sættes til 6
3.Der er forskel på Snegl ydelse / 6 min g 1720 gr. og Pille korrektion g 1320 gr. passer det
Snegl ydelse / 6 min gr det er den som I vejer af
4.hvilken kedel model ?
5.Slå ilt fra til det kan køre

Som man kan se er korr. høj under 80% den skal meget mere luft

½mylund
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 16, 2017, 20:33
Hvis trækket i skorstenen ikke er OK og konstant samme træk vil en 85 blæser ikke kunne klare det selv om den køre 100% og det vil en 108mm faktisk heller ikke kunne.

Mvh Allan

Hej Allan

Jeg har godt nok en OK skorsten, men min108mm (som skulle kunne gå op til en 60kW) kører med 34 i høj. Så er der da meget langt op til 100.

Det er godt nok en med kondensator (og jeg ved ikke om der er forskel), men skorstenen skal da godt nok være ringe, før jeg når op på 100 i blæsertal, på høj.
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: ½mylund efter Dec 17, 2017, 12:30
Hej

Det hjælper da på det ,nu skal den bare have lidt mere luft   ;)
Når O2 korr er under 100% hæves blæsertal

Så I skal hæve blæsertal ved 50% og ved 100%
Prøv med 45 ved 50% og 65 ved 100%

Ved næste afvejning kontroller vægten med 1 pose sukker først

½mylund
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 17, 2017, 14:49
Det forstår jeg ikke. Hvad er det der hjælper, det kører sku'da stadig helt i skoven. Ilten er for hver 10-15 minutter ned og runde 0.

Blæsertal skal formentlig op på 100 igen og så skal herden være nyrenset. (men det blev den måske i morges?)
Hvis ikke ilten så kan komme til at ligge jævnt omkring 8% ved 100% drift (med ilstyring på vis) skal der en større blæser på.

Indtil da, ville jeg sænke ydelsen til 25kW, der er ikke meget vundet ved at køre med en dårlig forbrænding på 30kW, det soder bare skorstenen og fylder fyret med aske.
Blæserrens er heller ikke meget bevendt, hvis ikke blæseren kan køre hurtigere.

Hej

Det hjælper da på det ,nu skal den bare have lidt mere luft   ;)
Når O2 korr er under 100% hæves blæsertal

Så I skal hæve blæsertal ved 50% og ved 100%
Prøv med 45 ved 50% og 65 ved 100%

Ved næste afvejning kontroller vægten med 1 pose sukker først

½mylund
Titel: Sv: 30kw blakstar kan ikke gi luft nok
Indlæg af: hschack efter Dec 17, 2017, 18:31
Hej
Uanset hvilken blæser der monteres
Hvis der ikke i røgafgang kan holdes et undertryk (vakuum) på ca 10 til 15 PA
Så ville der aldrig kunne opnåes en korrekt forbrænding
Jo større blæser jo større overtryk i brændkammer hvis ikke undertryk i afgang