hej.
jeg har et RTB 16 som har kørt i ca et år nu. men jeg syntes der er en del sorte piller i askeskuffen, og det er som om der kommer sod op af skorstenen, som lægger sig som små prikker på min bil.
der er for nyligt også begyndt at lugte lidt af røg i fyrrummet indimellem.
har ikke rigtig haft held med at indstille noget selv eller kunne finde nogen der har ku hjælpe, fyret er sat til internettet.http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=dziban
nogen der har en ide til om det måske er grundet dårlig forbrænding?
på forhånd tak Martin
-
hej.
jeg har et RTB 16 som har kørt i ca et år nu. men jeg syntes der er en del sorte piller i askeskuffen, og det er som om der kommer sod op af skorstenen, som lægger sig som små prikker på min bil.
der er for nyligt også begyndt at lugte lidt af røg i fyrrummet indimellem.
har ikke rigtig haft held med at indstille noget selv eller kunne finde nogen der har ku hjælpe, fyret er sat til internettet.http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=dziban
nogen der har en ide til om det måske er grundet dårlig forbrænding?
på forhånd tak Martin
Hvornår er kedlen sidst blevet renset ?
Og brænder + blæser ?
-
det hele er renset for max en mdr siden.
-
kikket denne ?
https://www.youtube.com/watch?v=u_Ts26ByX8s
samt evt den med brænder ;-)
-
det er de videoer jeg har brugt, da jeg rensede det.
men er det fordi det skal renses at der kommer sorte piller i askeskuffen?
-
det er de videoer jeg har brugt, da jeg rensede det.
men er det fordi det skal renses at der kommer sorte piller i askeskuffen?
Det kan det være.
Hvordan har du indstillet forbrændingen ?
Jeg kan se at du ikke har iltstyring på.
-
En af de ting der plejer at være hvis det har kørt ok ;-)
Har du renset og kalibreret din O2 sensor
har du skiftet piller
har du afvejet
har du / en anden indreguleret på 10 50 100 % med O2 som vis / off
se evt på www.mhes.dk om indregulering efter sonde
-
det er de videoer jeg har brugt, da jeg rensede det.
men er det fordi det skal renses at der kommer sorte piller i askeskuffen?
Det kan det være.
Hvordan har du indstillet forbrændingen ?
Jeg kan se at du ikke har iltstyring på.
jeg har ikke indstillet noget andet end afvejet, det har bare kørt siden min blikkenslager som viste sig ikke at kende så meget til det satte det til. kunne ikke findu ud af at indstille det når jeg ikke kunne se flammen, som på de videoer jeg kunne finde om det.
-
ok hvis det går helt galt så giv mig et kald (8 - 16)
-
hvordan indstiller jeg blæseren når jeg ikke kan kigge ned til flammen?
-
det gør man ved at vælge O2 sensor VIS og så evt følg
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf
kører du helt fast så gi mig et kald på 8692 9393
NB. lige nu ser det ud til at din O2 sensor kun er i vis / off (hvis den overhovedet har iltstyring ;-))
prøv at gå i Download og opdatere din styring så kan jeg se lidt mere ;-)
NB. den trænger til en indregulering / rensning af kedel og røgrør og måske skorsten = den spiller ikke max ;-)
-
Din Iltstyring (O2 sensor)
står til OFF sæt til on
dine blæser tal er i den høje ende især på Høj "100%"
udvidelses modul i off og værdi ændre sig ikke = enten skal det i on (måske der har været et udfald der har sat det off) eller så er det der ikke
måske alm iltmodul men det tyder ikke på det = gi mig et kald i morgen 8692 9393
så vi lige kan gå igennem dine indstillinger ;-)'
NBB. din online er så ringe at din log ikke bliver opdateret IRL
-
Her kikket lidt du må IKKE slå din O2 styring i on før der er kikket på kalibrering hvis den er der (nok ikke)
-
tak, jeg prøver at ringe i morgen
-
Vi snakkes ;-)
tak, jeg prøver at ringe i morgen