Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: 383CI efter Feb 01, 2018, 19:29
-
Jeg går og udbygger min nyopsatte BlackStar+èr
Senest med en føler på reture, inden for shunten.
Der sidder ligeledes et skivetermomenter indenfor shunten, det vister konstant 60 grader. Føleren sidder i en lomme umiddelbart før returindløbet til kedlen
I denne lomme har jeg også puttet en føler til styringen, en V13
Denne viser konstant mere end 10 grader MERE end kedeltemperaturen, og noget mere end skivetermometeret.
Det undre mig noget erkender jeg?
Har også monteret en
https://www.wattoo.dk/scotte-woody-nbe-roeggas-temperaturfoeler-ntc-2-5-meter-308391922
ca. 30 cm uden for kedlen, den er aldrig over 80-90 grader?
Jeg satser på at få montør besøg når jeg har fået skruet de sidste følere på, men jo mere jeg selv ved jo mere lære jeg j om hvordan tingene virker.
https://stokercloud.dk/v3/#/hhv32/main-page
Der sidder en 25/40 alpha pumpe og forsyner shunten, og en 25/60 og fodre huset. Flowet går i selvsving som det ses på kurverne.
Nogle bud på de probematiker?
-
Jeg går og udbygger min nyopsatte BlackStar+èr
Senest med en føler på reture, inden for shunten.
Der sidder ligeledes et skivetermomenter indenfor shunten, det vister konstant 60 grader. Føleren sidder i en lomme umiddelbart før returindløbet til kedlen
I denne lomme har jeg også puttet en føler til styringen, en V13
Denne viser konstant mere end 10 grader MERE end kedeltemperaturen, og noget mere end skivetermometeret.
Det undre mig noget erkender jeg?
Har også monteret en
https://www.wattoo.dk/scotte-woody-nbe-roeggas-temperaturfoeler-ntc-2-5-meter-308391922
ca. 30 cm uden for kedlen, den er aldrig over 80-90 grader?
Jeg satser på at få montør besøg når jeg har fået skruet de sidste følere på, men jo mere jeg selv ved jo mere lære jeg j om hvordan tingene virker.
https://stokercloud.dk/v3/#/hhv32/main-page
Der sidder en 25/40 alpha pumpe og forsyner shunten, og en 25/60 og fodre huset. Flowet går i selvsving som det ses på kurverne.
Nogle bud på de probematiker?
Er det en NTC føler du har brugt ?
Har du et link til den ?
-
Hej igen
Jamen jeg tjekkede op på tingene, det passer "lidt for godt" med det er en PT1000 føler i stedet for en NTC10K modstands værdierne passer med fejlvisningen, og jeg tog føeren fra noget andet. Rettere en kasse der kommer fra noget solvarme system der skulle indeholde 6 NTC modstande og 1 PT1000
Så jeg må have ramt forkert, får den skiftet.
Så er der røgføleren? Den er købt på det link der er i mit første indlæg, passende til Scotty osv. men kan det passe jeg har hørt noget om ny og gammel føler til dem?
-
normalt bruges en p1000 røgføler, men måske det kan omstilles i styringen ! ??
-
I nye styringer køres med NTC.
Pånær røggasføler, den kan være både NTC og PT1000 og stilles ganske rigtig i styringen.
-
I nye styringer køres med NTC.
Pånær røggasføler, den kan være både NTC og PT1000 og stilles ganske rigtig i styringen.
Hmm, Lige nu viser min rørtemperatur for nemhedens skyld. 80 grader.
Ved den temperatur vil en PT1000 have en modstand på 1309ohm og en NTC10k på 1260ohm
Ved 130 grader vil PT1000 være 1498ohm og NTC10K 300ohm
Hvis NTC10Kèn ser 80 grader vil modstanden være 1260ohm
Hvis NTK10kèren ser 1309ohm vil temperaturen være 75 grader.
Så det tyder på der sidder en PT1000 men styringen ser en NTC10K
Nu kan jeg så bare ikke sinde stedet at ændre det?
-
I nye styringer køres med NTC.
Pånær røggasføler, den kan være både NTC og PT1000 og stilles ganske rigtig i styringen.
Hmm, Lige nu viser min rørtemperatur for nemhedens skyld. 80 grader.
Ved den temperatur vil en PT1000 have en modstand på 1309ohm og en NTC10k på 1260ohm
Ved 130 grader vil PT1000 være 1498ohm og NTC10K 300ohm
Hvis NTC10Kèn ser 80 grader vil modstanden være 1260ohm
Hvis NTK10kèren ser 1309ohm vil temperaturen være 75 grader.
Så det tyder på der sidder en PT1000 men styringen ser en NTC10K
Nu kan jeg så bare ikke sinde stedet at ændre det?
Vælg setup, står under forbindelse...
Venligst Michael
-
Redigeret væk og opdateret ti faktuelle løsninger.
Fejlen på returtemperaturen varganske simpel. Føleren var rigtig nok, men dens modstandskurve var helt i skoven, så den blev udskiftet med en uden fejl.
Returtemperaturen passer nu med skivetermometret.
Jeg fornemmer min røg temperatur ikke er højere end udlæst, modstandsværdierne, og temperatur udlæsning på fyret, passer med test med mulighed for kontrolmåling, så det er nok en opgave for servicemontøren når han kommer forbi.