Titel: Forbliv i vvb ?
Indlæg af: ½mylund efter Feb 08, 2018, 19:14
Hej

Skal lige have det her specificeret. Denne tekst når man trykker på ? inde på stokercloud

Copy/paste fra stokercloud

Forbliv i VVB-drift
Den tid ventil forbliver omskiftet til VVB, efter ønsket varmt vands temperatur er opnået. Kun ved varmebehov i anlæg.
 

Skal det forstås sådanne

jeg sætter forbliv til 10 minutter
I de minutter bliver ventil ved at være åben til vvb, og den tar rest varmen fra denne højere kedel temperatur, mens kedel effekten falder til ro igen.

Teksten varmebehov i anlæg ? hvad menes med varmebehov anlæg, ventilen blir jo i vvb så der kommer jo ikke varme ud i anlægget  ???


½mylund
Titel: Sv: Forbliv i vvb ?
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 08, 2018, 19:28
Den har betydet forskelligt gennem tiden.

Men jeg tror at den kun er i drift nu, hvis kedeltemperatur er højere end kedeltemp+differens over.

Test det ved at sætte kedeltemperaturen lavt under næste VVB.

Update:
Og ja kun ved Varme behov, ellers lukkes fyret og ventilen forbliver åben til kedeltemperaturen er sænket til 3 grader over VVB.