Titel: Opsummeret Difference sum °C ?????
Indlæg af: 383CI efter Mar 15, 2018, 15:40
Sad lige og slog hovedet fra og "nørdede" i reguleringen, dog uden at pille.

Under

Avanceret -> Temperatur Regulering står der jo en række aktuelle værdier.

De 3 første giver jo sig selv, og det gør det 4, til dels også, men HVAD kommer det af?

Opsummeret Difference sum °C må jo være et udtryk for afvigelserne over tid fra setpunkt, men hvordan fremkommer det?

Lige nu, mens jeg nørder, er belastningen rimeligt stor, og stabil,  på mit fyr, det holder rimeligt fint "setpunkt" altså er der ikke den store afvigelse fra "setpunkt" MEN den Opsummeret Difference sum °C forbliver stort set en samme og bidrager dermed til den samlede effekt rimeligt stabilt, så det virker jo, men igen, hvordan fremkommer den difference sum?


GAIN P er 2,5 overført fra Kedel regulering forestiller jeg mig, MEN den ændres til 5 når aktuel temperatur kommer OVER setpunkt, så der må ligge en tabel eller noget bag, har "vi" den eller indsigt i det og hvorfor?


Titel: Sv: Opsummeret Difference sum °C ?????
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 15, 2018, 16:49
Du ligger 3 til 4 hvert minut. Måske styringen gør det oftere, men så ganger den med delmængden. Altså hvis det er 4 gange i minuttet siger den nr.4 + (nr.3*0,25)

Hvis du ganger det med I faktoren får du ydelsen fra I
Titel: Sv: Opsummeret Difference sum °C ?????
Indlæg af: 383CI efter Mar 15, 2018, 17:04
Ikke forstået, den opsummerende mængde difference jo både stiger og falder?

Hvoefter den ganges med I faktoren, den havde jeg luret og giver bidraget I%

Hvis setpunktet er 70 grader og kedlen er 68 er forskellen jo 2

Så går der 3 minutter så er setpunktet stadigt 70 men kedlen nu 67 altså differance 3

Hvordan indvirker den ændring på den opsummerende værdi hvis denne var 600 f.eks. fra start?
Titel: Sv: Opsummeret Difference sum °C ?????
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 15, 2018, 17:10
Jeg rettede indlægget, så ved ikke om du læste det første eller det nuværende?
Titel: Sv: Opsummeret Difference sum °C ?????
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 15, 2018, 17:14
Ikke forstået, den opsummerende mængde difference jo både stiger og falder?
Ja, når nr3 (diff) er negativ, falder nr4 (opsum. diff)

Hvoefter den ganges med I faktoren, den havde jeg luret og giver bidraget I%

Hvis setpunktet er 70 grader og kedlen er 68 er forskellen jo 2


Så går der 3 minutter så er setpunktet stadigt 70 men kedlen nu 67 altså differance 3

Hvordan indvirker den ændring på den opsummerende værdi hvis denne var 600 f.eks. fra start?
Minut 1: 600 + 2 = 602
Minut 2: 602 + 2,5 = 604,5  (her har jeg sat 2,5, fordi du kun angiver start og slut diff)
Minut 3: 604,5 + 3 = 607,5

Titel: Sv: Opsummeret Difference sum °C ?????
Indlæg af: 383CI efter Mar 15, 2018, 18:28
Ohh, tak, så lurede jeg den og tak. Læste det første indlæg lidt forkert, derfor lidt undren.

Titel: Sv: Opsummeret Difference sum °C ?????
Indlæg af: Hjemme teori efter Mar 15, 2018, 18:34
Ohh, tak, så lurede jeg den og tak. Læste det første indlæg lidt forkert, derfor lidt undren.

Så er næste "projekt" at lure O2 styringen og de parametre, men det bliver en anden dag hvor jeg her mere energi.

Der er ikke noget at lure, det virker på samme måde.

Problemet er her at der er 2 PI styringer oven på hinanden som kan modarbejde hinanden.
Hvis du læser Mhes beskrivelse af O2 styringen, vi du så opdage at det kan undgås, ved at fjerne I faktoren for den ene og P faktoren for den anden.
Titel: Sv: Opsummeret Difference sum °C ?????
Indlæg af: 383CI efter Mar 15, 2018, 18:41
Ohh, tak, så lurede jeg den og tak. Læste det første indlæg lidt forkert, derfor lidt undren.

Så er næste "projekt" at lure O2 styringen og de parametre, men det bliver en anden dag hvor jeg her mere energi.

Der er ikke noget at lure, det virker på samme måde.

Problemet er her at der er 2 PI styringer oven på hinanden som kan modarbejde hinanden.
Hvis du læser Mhes beskrivelse af O2 styringen, vi du så opdage at det kan undgås, ved at fjerne I faktoren for den ene og P faktoren for den anden.

Hej igen

Nej det lurede jeg lige, at det var helt det samme.

Jeg har læst den beskrivelse du nævner, men ikke rodet mere med det.

Antallet af uforbrændte i min askeskuffe er faldende men jeg syntes jo, som du ved :) at kurverne skyder lidt for voldsomt, og/men igen igen ved jeg jo ikke hvor præcist "man" kan ramme det ønskede niveau, men jeg tænker hvis den "alligevel" skyder +/- 2 (%) forkert med et ønsket overskud på 10% altså skyder mellem 8 & 12% må mn besparelse være absolut minimal med et forventet forbug på 3-3,5 tons om året så er det et spørgsmål om det kan svare sig at købe en ny sonde efter 3/4 år.

Ud over jeg er så fagskadet jeg ikke kan leve uden.