Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: smedenselv efter Okt 06, 2009, 19:32
-
hej alle
når styringen går over på drift af vvb (er udstyret med 3 vejs zoneventil), går styringen ned på 10% ydelse og bliver der selv om kedel temp falder.
når så temp er nået på vvb, regulerer styring godt nok op igen.
er det en fejl eller er det et spørgsmål om indstilling ???
-
hej alle
når styringen går over på drift af vvb (er udstyret med 3 vejs zoneventil), går styringen ned på 10% ydelse og bliver der selv om kedel temp falder.
når så temp er nået på vvb, regulerer styring godt nok op igen.
er det en fejl eller er det et spørgsmål om indstilling ???
Hej
når den går i VVB drift
ændres ønsket fremløbs temperatur til 10 grader over VVB setpunkt.
forklare det situationen ?
mvh Jannich
-
hej jannich
ja, det passer meget godt så.