Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: feldt1 efter Okt 08, 2009, 09:23
-
Hej.
Jeg har et scotte 100 trins 16kw pillefyr .
Jeg har et problem med at fyret, køre 10 grader over set punktet?
Jeg har prøvet at justere meget på det men uden held.
Fyret køre fint i pause osv. Og falder også kun 2 grader under set punktet.
Mener selv, at det er et justerings spørgsmål, men hvordan?
Er der nogen der har foreslag eller ved hvorfor, så vil jeg meget gerne høre om det,tak!
-
Prøv en gang at slå pausefyringen fra og se om ikke det gør en forskel.
Har du en støbejernskedel? Den reagere nemlig væsentligt langsommere på temp justeringen.
Hvis du bruger interface, så prøv at uploade en graf.
-
Måske kan PID-vejledningen på http://www.mhes.dk/ (http://www.mhes.dk/) hjælpe med svaret. Bla. står der:
Typiske fejl er:
...For stor I-andel, som medfører at der stadig skrues op selv om vi har nået
setpunktet....