Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jimmy1 efter Maj 09, 2018, 08:08
-
Efter seneste opdatering er der kommet forud defineret indstillinger. Styringen aktiverer ikke den valgte indstliing og kommer med en info melding om fejl i zonen .
Har været i indstillinger, anlægs temp zone 1, står forudindstillet på T6, ref temp zone www.temp,
Nogen der kan hjælpe?
-
Hej,
Hvad vil du gerne have at det står til ?
...og et link til din styring ville gøre underværker ;)
Hilsen
Michael
Efter seneste opdatering er der kommet forud defineret indstillinger. Styringen aktiverer ikke den valgte indstliing og kommer med en info melding om fejl i zonen .
Har været i indstillinger, anlægs temp zone 1, står forudindstillet på T6, ref temp zone www.temp,
Nogen der kan hjælpe?
-
Hej Jimmy,
Nu svarer jeg dig her på forum i stedet for via mail, så kan andre også følge med ;)
Du har skrevet til mig:
Jar styr på hvad indstilling skal være , det er fejl meldingen, Fejl på vejrkomp. Zone 1 temperatur zone, der er problemet
Nu har jeg kikket på din styring, og kan se at den føler der skal måle fremløbstemperaturen i vejrkompenseringskredsen (T6) er øjensynligt ikke tilsluttet, for den viser en temperatur på 999,9oC.
Jeg kan også se at du ikke har valgt udgange til hhv. pumpe i blandekredsen og åbne/lukke af blandeventil.
Det får mig til at tro at du ikke har en vejrkompenseringskreds, men kun ønsker at bruge udetemperaturen til at reducere max. effekten fyret kan køre og stoppe fyret helt når udetemperaturen er over en ønsket grænse.
Hvis det er korrekt, så kan løsningen være at vælge en temperaturføler der rent faktisk er monteret, f.eks. T1 (kedeltemperatur) som af gode grunde altid findes ;)
Det er måske noget nyt at vejrkompensering kræver en gyldig temperaturføler som fremløbsføler, men ovenstående burde så afhjælpe fejlmeldingen.
Hilsen
Michael
-
Hej Michael
Mange tak for hjælpen.
Ja korrekt ville blot have funktionen til og virke som tidligere, jeg prøver den indstilling du foreslår, satser på at det virker.☺
Det jeg forstår du skriver er at opdateringen kræver at der findes installeret en decideret udendørsføler, det er jo meget fint. Det jeg ikke forstår er når der sker opdateringer at der ikke medfølger en bedre information om Evt ændringer andet end et kort opdatering vindue. Herudover er forklaringer i ? Ikonet ofte skrevet i et sprog som nok gør at man skal være inkarneret fyrbøder for og forstå
-
Hej Jimmy,
Nej, det jeg skriver er at funktionen "Vejrkompensering" nu kræver en decideret Fremløbsføler ;)
Vejrkompenseringen er reelt beregnet til at regulere fremløbstemperaturen til anlægget efter udetemperaturen, sådan at man kan køre med en lavere fremløbstemperatur end kedeltemperaturen aktuelt er.
Derfor består en vejrkompensering af minimum 4 elementer:
- En motoriseret blandeventil (2- eller 3-vejs)
- En cirkulationspumpe
- En udetemperaturinformation (kan være en temperaturføler eller info fra internettet)
- En fremløbstemperaturføler (en fysisk temperaturføler der måler fremløbstemperaturen efter blandeventilen
Du vælger så at bruge vejrkompenseringen i en "ikke dokumenteret alternativ opsætning" ;)
Det har hidtil været muligt uden at angive en funktionel temperarurføler som fremløbsføler, men nu er der altså indført en fejlmelding hvis den valgte fremløbsføler ikke giver acceptablt signal (er defekt).
Det er stadig muligt at bruge vejrkompenseringen som du ønsker, du må bare leve med at der er indført en overvågning for dem der bruger vejrkompenseringen som den er tiltænkt ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Mange tak for hjælpen.
Ja korrekt ville blot have funktionen til og virke som tidligere, jeg prøver den indstilling du foreslår, satser på at det virker.☺
Det jeg forstår du skriver er at opdateringen kræver at der findes installeret en decideret udendørsføler, det er jo meget fint. Det jeg ikke forstår er når der sker opdateringer at der ikke medfølger en bedre information om Evt ændringer andet end et kort opdatering vindue. Herudover er forklaringer i ? Ikonet ofte skrevet i et sprog som nok gør at man skal være inkarneret fyrbøder for og forstå