hej
Kan man forskyde setpunkt på iltstyring, ser ud som om at den er 2 % for høj hele tiden, uanset hastigheden på brænder.
-
Hej,
Skal det forstås sådan at reguleringen "falder på plads" med 2% for lavt aktuelt ilt-indhold ?
I så fald kunne det tyde på en fejl i PI-parametrene i ilt-reguleringen.
PI-parametrene kan du med en Scotte kun nå gennem Stokerkontrol.
Hvis I-parametret er for lavt, vil du få en P-regulator, og den vil altid falde til ro et stykke under det ønskede.
Hilsen
Michael
hej
Kan man forskyde setpunkt på iltstyring, ser ud som om at den er 2 % for høj hele tiden, uanset hastigheden på brænder.
-
hej
Den falder på plads 2% over ønskeværdien, er begyndt at rode med p og i værdierne.
Har set her http://pillefyr.tknweb.dk/ at det er et generelt billede.
-
Dette er et spørgsmål til dit setup og desværre ikke et svar på dit problem.
Hvad hedder den IC du monterede da du tilsluttede lambdasonden? (IC 20 på printet)
MVH Karsten
-
hej
TL082CP hedder lakridsen.