Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: lyrakken efter Okt 24, 2018, 09:53

Titel: Placering af flowmåler
Indlæg af: lyrakken efter Okt 24, 2018, 09:53
Hej.

Jeg har fået skiftet den almindelige shunt ud med en tvm-h ventil.
Jeg vil gerne have flowmåler på, men blev i tvivl om den bedste placering.
Vil det være smartest at sætte den på returen, eller kan man sætte den på den kolde side af ventilen for at få det reelle system flow, istedet for at få “tomgangsflowet” fra fremløbet til de 55 grader med?

Har flowet nogen indflydelse på styringen af fyret i v7?

Lige et tillægsspørgsmål, mit fremløb til vvb er konstant varmt, det bør det vel ikke være med en 3 vejs ventil? Kan det være ventilen der ikke lukker helt?
Titel: Sv: Placering af flowmåler
Indlæg af: michael f efter Okt 24, 2018, 10:30
Hej.

Jeg har fået skiftet den almindelige shunt ud med en tvm-h ventil.
Jeg vil gerne have flowmåler på, men blev i tvivl om den bedste placering.
Vil det være smartest at sætte den på returen, eller kan man sætte den på den kolde side af ventilen for at få det reelle system flow, istedet for at få “tomgangsflowet” fra fremløbet til de 55 grader med?

Har flowet nogen indflydelse på styringen af fyret i v7?

Lige et tillægsspørgsmål, mit fremløb til vvb er konstant varmt, det bør det vel ikke være med en 3 vejs ventil? Kan det være ventilen der ikke lukker helt?

Hvis du vil måle flow på dit forbrug, skal den ind i "forbrugs siden"
vil du måle flow på kedlen, skal den ind i shunten.  :)

Registrering af flow, bruges ikke til justering i styringen.
Det er derfor kun en funktion til visning.

Det kan være varme der overføres gennem metallet i rørene du føler,
men principielt skulle temperaturen falde når der ikke laves varmt vand.