Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Mazanti efter Dec 21, 2018, 23:48

Titel: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 21, 2018, 23:48
Hej alle flittige pillebrugere

Har købt et hus for 1 år siden. og der stod et Blackstar fyr som er blevet opsat i 2012
Har ikke meget forstand på indstilling så ville høre om nogle gad at bruge 2 min. på at kigge mit fyr igennem

https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

Har lige skiftet til V13 styring og skiftet fra woody 10 kw til scotte/nbe 10-16 kw og tilføjet Komprossor rens og Sonde DENSO men uden iltstyring..
Har selv leget lidt med indstillinger efter Mange timers læsning

Huset er 160 m2 opvarmet
og fra 1962 ikke helt vildt godt isoleret.
Brugte ca 9200 kg sidste år
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: michael f efter Dec 22, 2018, 06:54
Hej alle flittige pillebrugere

Har købt et hus for 1 år siden. og der stod et Blackstar fyr som er blevet opsat i 2012
Har ikke meget forstand på indstilling så ville høre om nogle gad at bruge 2 min. på at kigge mit fyr igennem

https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

Har lige skiftet til V13 styring og skiftet fra woody 10 kw til scotte/nbe 10-16 kw og tilføjet Komprossor rens og Sonde DENSO men uden iltstyring..
Har selv leget lidt med indstillinger efter Mange timers læsning

Huset er 160 m2 opvarmet
og fra 1962 ikke helt vildt godt isoleret.
Brugte ca 9200 kg sidste år

Tal og grafer ser fine ud  :)
Og du har iltstyring, som også ser ud til at være indstillet rigtig  ;)

Der er lige det med effekten.
Er det en 10 kW brænder eller er det en 16 kW brænder ?
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: 383CI efter Dec 22, 2018, 08:04


Har lige skiftet til V13 styring og skiftet fra woody 10 kw til scotte/nbe 10-16 kw og tilføjet Komprossor rens og Sonde DENSO men uden iltstyring..
Har selv leget lidt med indstillinger efter Mange timers læsning

Huset er 160 m2 opvarmet
og fra 1962 ikke helt vildt godt isoleret.
Brugte ca 9200 kg sidste år

Kurverne ser jo fine ud, men SOnde  DENSO UDEN iltstyring?
Ikke forstået? For mig at se har du da iltstyring monteret og aktiv?

Hvordan ser asken ud?

Apropos iltstyring, du har meget store korrektionstal, altså hælder fyret ekstra piller ind for at holde niveauet på nede på det indstillede,


Samtidig er din røg, som jeg ser det, lidt varm så jeg kunne godt finde på at skrue noget ned for luften på de 2 øverste trin hvis det var mit fyr.

Forudsat asken er fin og O2 niveauet dermed er som det skal være.

Ellers ville jeg, modsat mange, køre fyret ind uden O2 styringen aktiv og tilpasse den bagefter.
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 22, 2018, 08:58
Tak for de hurtige svar

Jeg Købte en 16 kw brænder som jeg har bedt styring om max at køre 10 kw... grundet var at når det bliver rigtig koldt udenfor kan fyret ikke følge med... det kunne det ikke sidste år,
Det lå konstant på 100 % så tænkte der skulle en støere brænder på

For at køre med ilt styring skal man så ikke have udvidelsesprint...? for det har jeg ikke

Men hvis jeg skal forstå systemet korrekt så syns jeg at hver gang jeg justere blæser op så Stiger 02 Korr...? er det fordi at sonden ber blæser om at korrigere og skuer ned for den.....?
eller hvordan skal det forstås...
Jeg har altid troet at iltstyring køre over kompressor..? men ret mig gerne hvis dette er forkert

Jeg har Sonde men ikke den box som på billedet her https://vvs.dk/varmesystemer/biokedler/reservedele-til-biokedler/nbe-iltstyring-komplet-vvs-nr-308433850?gclid=CjwKCAiA3vfgBRB9EiwAkfpd3BUcdFrfck7K2CUwN2Ryhan0xAoFcITm4waxmKmsWOCa3VkGuJ4rxhoCraUQAvD_BwE

Derfor har jeg skrevet der ikke er iltstyring

Med hensyn til blæser har jeg prøvet at sætte den op fordi der er slagger på herden ude for enden som höper sig op, men som sagt hver gang jeg sætter den op så stiger 02 korr bare
og slaggerne er der stadig..???

Hvad Røg temp angår.. syns jeg også den er høj. den køre på 106 grader ved 50% og 136 grader ved 100%
Der er trækstabilisator på systemet og semirens er taget ud af kedlen og så har jeg sat en plade øverst på den bagerste lammel så røgen ikke fiser direkte ud

Syns måske også det bruger lidt mange piller da vi lå på 9200 kg sidste år, når mange af dem jeg ser her inde ligger på 5500 kg på ca samme størelse hus

Kom gerne med forslag eller rettelser hvis jeg tager fejl af det med 02 korr eller andet, som sagt har kun den forstand på det som jeg har læst her inde

https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 22, 2018, 09:35
Her er lidt billeder af setup

https://imgur.com/a/KvQR2DO
https://imgur.com/a/6LNfqiw
https://imgur.com/a/f0NPsIJ

:D
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: michael f efter Dec 22, 2018, 09:37
Tak for de hurtige svar

Jeg Købte en 16 kw brænder som jeg har bedt styring om max at køre 10 kw... grundet var at når det bliver rigtig koldt udenfor kan fyret ikke følge med... det kunne det ikke sidste år,
Det lå konstant på 100 % så tænkte der skulle en støere brænder på

For at køre med ilt styring skal man så ikke have udvidelsesprint...? for det har jeg ikke

Men hvis jeg skal forstå systemet korrekt så syns jeg at hver gang jeg justere blæser op så Stiger 02 Korr...? er det fordi at sonden ber blæser om at korrigere og skuer ned for den.....?
eller hvordan skal det forstås...
Jeg har altid troet at iltstyring køre over kompressor..? men ret mig gerne hvis dette er forkert

Jeg har Sonde men ikke den box som på billedet her https://vvs.dk/varmesystemer/biokedler/reservedele-til-biokedler/nbe-iltstyring-komplet-vvs-nr-308433850?gclid=CjwKCAiA3vfgBRB9EiwAkfpd3BUcdFrfck7K2CUwN2Ryhan0xAoFcITm4waxmKmsWOCa3VkGuJ4rxhoCraUQAvD_BwE

Derfor har jeg skrevet der ikke er iltstyring

Med hensyn til blæser har jeg prøvet at sætte den op fordi der er slagger på herden ude for enden som höper sig op, men som sagt hver gang jeg sætter den op så stiger 02 korr bare
og slaggerne er der stadig..???

Hvad Røg temp angår.. syns jeg også den er høj. den køre på 106 grader ved 50% og 136 grader ved 100%
Der er trækstabilisator på systemet og semirens er taget ud af kedlen og så har jeg sat en plade øverst på den bagerste lammel så røgen ikke fiser direkte ud

Syns måske også det bruger lidt mange piller da vi lå på 9200 kg sidste år, når mange af dem jeg ser her inde ligger på 5500 kg på ca samme størelse hus

Kom gerne med forslag eller rettelser hvis jeg tager fejl af det med 02 korr eller andet, som sagt har kun den forstand på det som jeg har læst her inde

https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page

Stil effekten på 16 kW
Når den ikke er korrekt kan du blive udfordret på indstillingerne af luften 
Slagge forsvinder måske når du bruger den korrekte effekt indstilling.   ;)

V13 print har indbygget iltprint, så Lambdasonde på - så køre det  :)

Dine korrektions tal er ikke bemærkelsev værdigt store eller små.
De viser at iltstyringen virker  :)

Blæsertal og indstillede ønskede ilt% skal følges ad.
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 22, 2018, 10:05
SÅ du siger jeg skal gå i silo og indstille Ydelse ved 100% effekt kW til 16 og så køre det.?
da jeg ikke kan se andre indstillinger ved KW ydelse..?

Lige nu køre fyret meget pga udluftning i hus men O2 korr. midt plejer at ligge på 130 til 140 %
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 22, 2018, 10:09
Kan dog heller ikke se nogle steder om brænderen er en 16 kw... der står bare en QR kode Som skriver 10.18.0844..? men kan intet finde på det nummer og der står ikke udelse på den nogle steder
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: michael f efter Dec 22, 2018, 10:17
Kan dog heller ikke se nogle steder om brænderen er en 16 kw... der står bare en QR kode Som skriver 10.18.0844..? men kan intet finde på det nummer og der står ikke udelse på den nogle steder

Hvor lang er herden ?
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: 383CI efter Dec 22, 2018, 10:25
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 22, 2018, 10:41
Kan dog heller ikke se nogle steder om brænderen er en 16 kw... der står bare en QR kode Som skriver 10.18.0844..? men kan intet finde på det nummer og der står ikke udelse på den nogle steder

Hvor lang er herden ?

Herden er 12.5 cm nøjagtig.. har lige pillet den ud for at være sikker
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: michael f efter Dec 22, 2018, 10:50
Kan dog heller ikke se nogle steder om brænderen er en 16 kw... der står bare en QR kode Som skriver 10.18.0844..? men kan intet finde på det nummer og der står ikke udelse på den nogle steder

Hvor lang er herden ?

Herden er 12.5 cm nøjagtig.. har lige pillet den ud for at være sikker

Det er til en 10 kW brænder.  :)
Og de er de indstillinger du har.

Der står normalt oven på brænderen hvor stor den er i kW

Du har kompressor rens for hver 50 kg piller.
Den kunne du med fordel sætte ned til 20 kg
Det er bedre med hyppig rens og god forbrænding,
end lange intervaller med dårlig forbrænding  :)

Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 22, 2018, 10:53
Tak godt at der er nogle her inde som står klar til at hjælpe... tror jeg prøver at køre 383CI's guide til indstilling.. eller må jeg finde en mand som kan klare opgaven hvis det går helt galt

1000 tak for Svar :D og GOD JUL til jer alle
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: 383CI efter Dec 22, 2018, 11:14
Tak godt at der er nogle her inde som står klar til at hjælpe... tror jeg prøver at køre 383CI's guide til indstilling.. eller må jeg finde en mand som kan klare opgaven hvis det går helt galt

1000 tak for Svar :D og GOD JUL til jer alle

UhhhHaa, da. Det er endeligt ikke min guide, jeg har bare linket til den. Den hverken kan eller vil jeg tage æren for.

Det var den jeg læste inden jeg grundigt indstillede min og fik en smule forståelse for tingenes sammenhæng.

Blandt andet med O2 styringen/korrektionen kan komme til at modarbejde hinanden er bestemt ikke uinteressant.
Jeg fandt ud af hvor mit kørte bedst uden O2 reguleringen aktiv og stillede niveauet udfra det der hvor korrektionen var mindst.
I forhold til sidste år, eller rettere før jeg finindstillede, tror jeg ikke det er utænkeligt jeg har droslet forbruget 15% ned i forhold til "almindelig grundjustering" og endnu mere i forhold til std. tallene fyret kommer med.

Hvordan ser din aske ud?

Jeg har 99% tørt kaffegrums, de ganske få slagger der kommer kommer kun når jeg kompressor renser, så det gør jeg ikke tit.


Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 22, 2018, 11:20
Prøver nu at indstille efter guide. Men fyret går ud ved 10% drift hmm.   
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: 383CI efter Dec 22, 2018, 12:01
Går ud?

Forhåbentligt har du lavet en backup af indstillingerne inden du gik i gang?
Omvendt kan du se i loggen og stille det hele tilbage igen så det køre.

Som både jeg og Michael ser det er kurverne fine, så er reguleringen af kedlen jo rimeligt på plads, så den ville jeg ikke pille ved i første omgang.

Hvis det var mit fyr ville jeg indstille luften/O2 bedre, men igen, hvordan ser asken ud?

Hvordan går ud?
Blæses ud eller brænder ud fordi der er for lidt piller på bålet?

Jeg har sat "sneglkørsler pr. minut." op til 6 for mere jævn indfyring.



Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: kigan efter Dec 22, 2018, 15:39
hva står din Ydelse ved 10% effekt kW på. for den kan stå forlavt når den går ud ved 10%?
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 23, 2018, 00:23
Ydelse ved 10% er 1 KW

Fyret går ud fordi den når at brænde pillerne af inden der kommer nye
så jeg ville tro den får for lidt piller/for meget luft ved lavlast kørsel

Havde ikke lavet backup men, som du sagde gik tilbage i loggen og står nu som før..
Selvom jeg dog fik O2 korr. midt stabilt ca på 100,34% og O2 korr. høj stabilt på 100.26 % hvilket jeg ville sige er tæt på..
men 10 % drift kunne jeg ikke måle da fyret gik ud

Hvad asken angår er den lysebrun kaffegrums farvet med nogle få slagger i...
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: 383CI efter Dec 23, 2018, 06:13
Ydelse ved 10% er 1 KW

Fyret går ud fordi den når at brænde pillerne af inden der kommer nye
så jeg ville tro den får for lidt piller/for meget luft ved lavlast kørsel

Havde ikke lavet backup men, som du sagde gik tilbage i loggen og står nu som før..
Selvom jeg dog fik O2 korr. midt stabilt ca på 100,34% og O2 korr. høj stabilt på 100.26 % hvilket jeg ville sige er tæt på..
men 10 % drift kunne jeg ikke måle da fyret gik ud

Hvad asken angår er den lysebrun kaffegrums farvet med nogle få slagger i...

1Kw er for lidt er der vist almindelig bred enighed om Mit står på 2 og går aldrig ud. Dog kan jeg skyde lidt højet hvis fyret skal gå fra fuld belæastning ved VVD og VVF drift til stort set nul. Det sker hvis jeg går lang tid i bad så VVBèn bliver kold og jeg hurtigt forlader huset herefter.
Så slukker VVFèn nemlig, mens VVBèn kalder på maks. varme.

Når fred med det, faktisk troede jeg det var "overskud" der lukkede dit ned da jeg så på kurverne, men det var det så ikke. Kedeltemperaturen kom ikke helt der op.

Men i første omgang, prøv at sætte effekten i lav op til 2Kw

Som nævnt har jeg kaffegrums, fint brunt, men det kommer nok også an på pillerne hvilken farve det prøcist skal have.
Mine slagger kommer kun når jeg kompressorrenser så jeg har sat den til 50kg. så får jeg jo så under det halve af 20kg. og jeg tænker det er voldsomt at det skal rense mere end en gang i døgnet.
Mine hjemmebyggede blev renset et par gange i løbet af en fyringssæson, uden de tåler sammenligning

Så jeg ville skrue ydelsen op i tomgang.
 Evt. lige se lidt på "temperatur over/under"  "luftindstilinger" og kompressorrens i nævnte rækkefølge.

Dine kurver ser jo rimelige ud ud over de hak som stoppene giver, så der er vist ingen grund til at pille i PI i første omgang.
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: kigan efter Dec 23, 2018, 07:22
På 10% skal den helst ikke under 1,5 kw for der har den nemt ved at gå ud, tro det fleste står til 2,0 kw fra nye af i dag.
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 23, 2018, 16:37
Jeg ville prøve at lave de overnævnte ændringer så må vi se hvad den siger

p Led og alt det der har jeg ikke forstand på... ved ikke hvad de gør...eller hvad der sker

God jul til jer alle og tak for hjælpen indtil videre
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: deralte efter Dec 24, 2018, 00:16
Når du skruer blæser op stiger dine O2 korr.tal - blæser ned falder de...
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 24, 2018, 00:20
Når du skruer blæser op stiger dine O2 korr.tal - blæser ned falder de...

Jeps den er jeg med på men, hvad jeg ikker helt forstår er

Regulering blæser p-led
Regulering blæser i-led
Regulering træpiller p-led
Regulering træpiller i-led

:D
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: deralte efter Dec 24, 2018, 00:30
Du har ikke helt fulgt mhes guide til iltstyring kan jeg se  ;)

http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Titel: Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
Indlæg af: Mazanti efter Dec 24, 2018, 00:33
Du har ikke helt fulgt mhes guide til iltstyring kan jeg se  ;)

http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf


ahhh

For at O2 styringen skal fungere ordentligt er der lidt forudsætninger.
Selvfølgelig skal O2 sensoren være korrekt installeret, indstillet og kalibreret og korrekte ønskede
O2% tal skal være indstillet i styringen, og så skal O2 styring selvfølgelig være sat på "ON".
Sneglydelsen skal være korrekt afvejet og indtastet i styringen.
Så skal det sikres at O2 sensoren sidder på en position hvor den måler røggassen uden at den er
opblandet med ”falsk luft”.
Endelig skal O2 styringens to PI-regulatorer være korrekt indstillet, hvilket betyder at:
- Blæser PI skal være ren P-regulator
- Træpille PI skal være ren I-regulator.
Altså ”Regulering blæser p-led” skal have en værdi på typisk 5-10 og ”Regulering blæser i-led” skal
have en værdi på 0,0 mens ”Regulering træpiller p-led” skal have en værdi på 0 og ”Regulering
træpiller i-led” skal have en værdi på typisk 0,01-0,1.
Jeg plejer at lægge ud med ”Regulering blæser p-led” på 5 og ”Regulering træpiller i-led” på 0,01.
Hvis ”Regulering blæser i-led” har en værdi over 0,0 vil blæserreguleringen modarbejde træpille
reguleringen og hvis ”Regulering træpiller p-led” har en værdi over 0 vil træpille reguleringen blive
”hysterisk”,


Man skal bare læse det med småt :D haha mange tak