Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: TRstoker efter Dec 24, 2018, 08:33
-
Min lux måler er begyndt at lave nogle voldsomt store udsving, kan den renses eller hvad kan det være?
4 mdr gammel BS+
40304.
-
Hej
Jeg har samme problem, men finder en løsning håber jeg.
Prøv evt. at læse denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=9108.0
-
Min lux måler er begyndt at lave nogle voldsomt store udsving, kan den renses eller hvad kan det være?
4 mdr gammel BS+
40304.
Jeg tror jeg ville starte med at sætte kedeltemperatur op til min 65-70gr, 61 er i underkanten til at opretholde en tilstrækkelig høj retur temp i kedel. man siger gerne 55gr i returtemp (det klarer din shunt). en højere kedeltemp vil også få din røggas temp til at stige så du får mere træk i skorsten og derved et bedre luftflow gennem kedlen.
Du har relativt store luftmængder under blæser de kan nok godt justeres noget ned (lidt ad gangen), og så øge Min. dosering/kørsel g under silo til 15-20g og Snegl kørsler/minut til 5.
Tag en ting ad gangen og se hvad som sker, jeg tænker at når vi snakker om pille og luftmængder inden for et par timer.
Jeg fik nedsat mine luxsvingninger på mit RTB Fumus ved ovenstående, men om det er opskriften på dit fyr kan jeg ikke garantere ;)
-
Min lux måler er begyndt at lave nogle voldsomt store udsving, kan den renses eller hvad kan det være?
4 mdr gammel BS+
40304.
Når du skriver begyndt, betyder det så den ikke altid har gjort det?
Hvad er der evt. forandret i forbindelse med den er begyndt?
Det er vist et efterhånden meget kendt problem der er store udsving på lux føleren.
Som der er skrevet, dine blæsertal er umiddelbart høje så et bud kunne være blæseren simpelthen er ved at blæse ilden ud, eller i hvert fald, i kombination med indfødningen, gør at dit bål er meget ustabilt.
Så dem ville jeg kigge på, blæsertallene kombineret med asken, hvordan ser den ud?
Jeg tænker også at kedeltemperaturen er lav, er der noget "fornuftigt" argument for netop 61 grader?
De fleste vil gerne noget højere op af flere årsager, jeg køre med 70 grader og har et rimeligt flow i det hele.
Jeg forudsætter selvfølgeligt at pilleafvejning sidder i skabet, ellers er det første skridt mod en bedre justering.
-
Er der en grund til at din o2 korr er sat til 96% ? Jeg kan se du har ændret lidt på kedel temp og pillemængde, prøv at reducer din luftmængde også, prøv med 20 ved 10% 50 ved 50% og 100 ved 100%
Din P-led kan også justeres ned så dit fyr ikke reagerer så kraftigt, prøv med 2,2 til en start og se hvad der sker.
Natsænkning på 10gr ved en Kedel temp på 65gr og en diff på 5gr ned vil potentielt give dig en fremløb på 50 gr, det kan give kondens i kedlen og få den til at tære op indefra. Hvis din shunt er sat til 55gr retur vil den åbne helt og kun cirkulere vand i kedlen og ikke til huset, så giver det ikke mening at den kører.