Hej
De sidste par dage er jeg begyndt at få fejlmeldinger på fotosensoren. De kommer og går jævnligt. Infobeskeden lyder følgende: Der har ikke været lys på fotoføler i over 2 minutter. Få minutter efter kommer endnu en besked om at beskeden ikke længere er aktuel. Jeg kan ikke umiddelbart se hvor denne fotoføler sidder. Alle videoer på nettet er af ældre modeller hvor den sidder ind i siden af brænderen. Mon ikke det er nok blot at rense den når jeg finder den? Såfremt at den skal skiftes hvilket reservedelsnummer skal jeg så bruge?
På forhånd tak.
-
Normalt er hun her.
(https://i.postimg.cc/DSJmKKnw/2-CA817-F8-7-B73-469-B-B08-B-699-D7-B7-E97-E0.jpg) (https://postimg.cc/DSJmKKnw)
(https://i.postimg.cc/pmZcx3Z3/CD0-A833-A-4891-475-B-8-E43-4-BACC49482-EF.png) (https://postimg.cc/pmZcx3Z3)
-
Fotosensoren er ikke en sliddel, den bliver ødelagt af for meget varme og mekanisk påvirkning.
Det kan nu også være at den blot er støvet eller at forbrændingen er dårlig justeret.
-
Så er fyr renset og sensor ligeså. Så håber jeg at fejlen forsvinder.
En anden ting.
De sidste lange stykke tid har jeg haft en info stående om at askeskuffen er fuld og skal tømmes selvom det ikke stemmer. Selvom jeg slå denne info fra i beskeder står infobeskeden der fortsat...
-
Hej,
Når du slår det fra i "Beskeder" betyder det bare at der ikke sendes en email/sms når det opstår, det vil stadig vises i displayet.
Hilsen
Michael
Så er fyr renset og sensor ligeså. Så håber jeg at fejlen forsvinder.
En anden ting.
De sidste lange stykke tid har jeg haft en info stående om at askeskuffen er fuld og skal tømmes selvom det ikke stemmer. Selvom jeg slå denne info fra i beskeder står infobeskeden der fortsat...
-
Så er fyr renset og sensor ligeså. Så håber jeg at fejlen forsvinder.
En anden ting.
De sidste lange stykke tid har jeg haft en info stående om at askeskuffen er fuld og skal tømmes selvom det ikke stemmer. Selvom jeg slå denne info fra i beskeder står infobeskeden der fortsat...
Gå ind i menu rens, nederst på siden er en rubrik med "Aske skuffe tømning kg"
Sæt den op på et positivt tal, f.eks 100 kg :)
Så kommer beskeden igen når du har brugt 100 kg piller.
-
Ok. Tusind tak for svar. Det gør jeg så. Fotosensor besked er væk og det sammen er aske besked
-
Hej. En komplet rensning afhkald desværre kun fejlmeldingen i 2 dage. Er næste step en ny indstilling af brænderen og hvordan er det nu det gøres?
-
Jeg har netop bestilt en ny fotoføler da fyret efter rensning fortsat melder fotofølerfejl. Er der nogen der har kendskab til en video der viser hvordan den skiftes?
Pft.
Kristian
-
Kører fyret 10-15% drift når fejlen kommer? For så er der sansynligvis ingen fejl på sensor, men derimod på din forbrænding.
-
Nej det kommer uanset hvad fyret kører om det er lavt eller højt er der umiddelbart igen forskel på. Dog synes jeg at forbruget er meget højt så måske jeg skal prøve at at indstille forbrænding alligevel. Hvordan gøres det lettest?