Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: CKJ efter Jan 24, 2019, 18:32

Titel: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: CKJ efter Jan 24, 2019, 18:32
Hvad er korrekt procedure ved udluftning af radiatorer ifht. til pumpe?
Skal den være tændt eller slukket?

Hvis den skal været slukket, så kan jeg naturligvis gøre det ved at slukke fyret og vente til kedel temp falder til 45 grader, men kan jeg slukke pumpe via styring uden at slukke fyr?

Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: MHES efter Jan 24, 2019, 18:38
Pumpen skal være slukket  ;)

Hvis pumpen er monteret med et stik (det er de fleste moderne pumper), så er det bare at tage stikket af.
Du kan også stoppe fyret og så midlertidigt hæve stop temperarur for pumpe til noget over aktuel temperatur på fyret  ;)

Hilsen
Michael


Hvad er korrekt procedure ved udluftning af radiatorer ifht. til pumpe?
Skal den være tændt eller slukket?

Hvis den skal været slukket, så kan jeg naturligvis gøre det ved at slukke fyret og vente til kedel temp falder til 45 grader, men kan jeg slukke pumpe via styring uden at slukke fyr?
Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: 383CI efter Jan 24, 2019, 19:40
Hvis du døjer med luft i systemet kan et cowboy trick være at give den slange du fylder vand på med et ordentligt drøn opvaskemaskine afspændingsmiddel inden du fylder vand på med den.
Så det skydes med ind i systemet.

Et andet trick for at komme af med luft er at køre kedel temperatur og fremløb så højt op i en periode som du tør/kan.
Så luften bliver "kogt" af.
Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: CKJ efter Jan 24, 2019, 20:01
Hvis du døjer med luft i systemet kan et cowboy trick være at give den slange du fylder vand på med et ordentligt drøn opvaskemaskine afspændingsmiddel inden du fylder vand på med den.
Så det skydes med ind i systemet.

Et andet trick for at komme af med luft er at køre kedel temperatur og fremløb så højt op i en periode som du tør/kan.
Så luften bliver "kogt" af.

Har 4 radiatorer og synes de tre varmer lidt tvivlsomt, så enten er det luft eller ventil, der har sat sig. Når jeg skruer op og ned på termostaterne sker der ligesom nada - plejer at kunne høre lige når der skrues op.

Kører med 66 grader i fremløb og jeg kan vel godt gå op på 70-75 uden problemer ikke?
Ved faktisk ikke hvor højt jeg "tør"  :-[

Smedegaard pumpe som står i grønt område (ikke fast men "variabel hastighed)

Cowboytrikket skal da prøves når der skal vand på.

Tak 8)

Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: 383CI efter Jan 25, 2019, 05:48
[
Har 4 radiatorer og synes de tre varmer lidt tvivlsomt, så enten er det luft eller ventil, der har sat sig. Når jeg skruer op og ned på termostaterne sker der ligesom nada - plejer at kunne høre lige når der skrues op.

Kører med 66 grader i fremløb og jeg kan vel godt gå op på 70-75 uden problemer ikke?
Ved faktisk ikke hvor højt jeg "tør"  :-[

Smedegaard pumpe som står i grønt område (ikke fast men "variabel hastighed)

Cowboytrikket skal da prøves når der skal vand på.

Tak 8)

Hvis du plejer at kunne høre dem når du skruer op og ikke kan nu ville jeg, i første omgang, rykke ventilhovederne af og motionere palen der sidder og åbner og lukker for vandet.
De giver sig til at hænge som standard, evt. give dem et pift WD40 så de bevæger sig let frem og tilbage.

Hvis det varen Alpha2 pumpe ville jeg sige du skulle smide den af helvede til. De har ikke givet andet end bøvl her. Smedegård kender jeg ikke, her er en Langå 25/60 den der kan magte opgaven.
Den absolut eneste indstilling jeg har positiv erfaring med (foruden fast hastighed) er "konstant tryk" enten høj eller lav.

Et trick er at få pumpen startet rigtigt op. Når der kommer vand gennem radiatorene, dem alle, lader du dem stå åbne, eller rettere, lader alt stå åben og afbryder pumpen et stykket tid.

Så starter du pumpen op igen og afbryder den ALDRIG MERE! så kan du regulere dine ventiler ind og ned på radiatore og hvad det ellers er og trykke pumpen over på "konstant tryk" men altså ikke slukke pumpen.

Når pumpen starter laver den et "Skavt" gennem hele systemet og lære derfra en smule om hvad den kan forvente af tryk og flow. Det går i lort hvis den afbrydes og startes op under forskellige driftforhold.

Jeg ville sagtens turde køre med 82 grader og/eller mere i et døgns tid, men det kommer lidt an på overkogningssikring og forbrug. Der er jo ikke meget ved den falder ud på overkog så den skal holdes derunder.
Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: Poul-Erik efter Jan 25, 2019, 08:11
Hej, lige et in-put omkring radiatorventilen, så er det ikke stiften der sætter sig fast men pakningen der klister/sætter sig på sædet,
så åben helt eller tag hovedet af og giv ventilen nogle små slag på siden eller bag på med en lille hammer
Mvh. Poul-Erik
Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: CKJ efter Jan 25, 2019, 14:52
Hej

Hvordan tager jeg den hvide termostat ting af

Der er en lille skrue tingest på siden, ligner denne:
https://www.silvan.dk/danfoss-termostat-foeler-ravl-fast-ravl?id=2600-3074309


Andre steder i huset samme termostat men ingen skrue - de skal vist bare klikkes af.
Skal de åbnes helt op først?

Kan jeg gøre noget helt galt??? ::)

Mvh Charlotte
Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: michael f efter Jan 25, 2019, 15:04
Hej

Hvordan tager jeg den hvide termostat ting af

Der er en lille skrue tingest på siden, ligner denne:
https://www.silvan.dk/danfoss-termostat-foeler-ravl-fast-ravl?id=2600-3074309


Andre steder i huset samme termostat men ingen skrue - de skal vist bare klikkes af.
Skal de åbnes helt op først?

Kan jeg gøre noget helt galt??? ::)

Mvh Charlotte

Den behøver ikke at åbnes helt for at kunne tages af  :)
Løsen skruen tilpas.
Træk forsigtigt - men bestemt med et fast tag i termostathovedet lige ud mod dig selv.
Der er nogle gribeklør på termostathovedets bagside, og de passer ned over kanterne på ventilen.
De skal i indgreb når du trykker termostathovedet på igen  :)
Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: CKJ efter Jan 25, 2019, 15:37
FYI:
Gamle radiatorer 15 cm høje og 4-6 m lange og de sidder alle i loftet  ::)
(arkitekt har tænkt indretning fremfor funktion ;D)
og på en radiator er udluftningsskrue nu pokkers svær at komme til, da der er monteret gipsloft - dvs pladsen over er blevet trang.

Har hævet kedeltemp. til 70 og skruet de tre  "problembørn" op på 5 - den ene reagerer prompte med varme ... Og det skratter lidt i systemet. Kedel temp falder så jeg går ud fra varmen aftages.

Tænker at jeg i morgen vil prøve at sætte kedeltemp til 75 ( hvor jeg kan holde øje med det) og se om det hjælper....

Tak for jeres hjælp.

Det er flere uger siden jeg har fyldt vand på - og termostater står altid på 4.
Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: CKJ efter Jan 25, 2019, 20:31
Hej

Hvordan tager jeg den hvide termostat ting af

Der er en lille skrue tingest på siden, ligner denne:
https://www.silvan.dk/danfoss-termostat-foeler-ravl-fast-ravl?id=2600-3074309


Andre steder i huset samme termostat men ingen skrue - de skal vist bare klikkes af.
Skal de åbnes helt op først?

Kan jeg gøre noget helt galt??? ::)

Mvh Charlotte

Den behøver ikke at åbnes helt for at kunne tages af  :)
Løsen skruen tilpas.
Træk forsigtigt - men bestemt med et fast tag i termostathovedet lige ud mod dig selv.
Der er nogle gribeklør på termostathovedets bagside, og de passer ned over kanterne på ventilen.
De skal i indgreb når du trykker termostathovedet på igen  :)

Skal termostaten være lukket eller åben
(Drejet helt med eller mod uret) eller et det lige meget
Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: michael f efter Jan 25, 2019, 20:55
Hej

Hvordan tager jeg den hvide termostat ting af

Der er en lille skrue tingest på siden, ligner denne:
https://www.silvan.dk/danfoss-termostat-foeler-ravl-fast-ravl?id=2600-3074309


Andre steder i huset samme termostat men ingen skrue - de skal vist bare klikkes af.
Skal de åbnes helt op først?

Kan jeg gøre noget helt galt??? ::)

Mvh Charlotte

Den behøver ikke at åbnes helt for at kunne tages af  :)
Løsen skruen tilpas.
Træk forsigtigt - men bestemt med et fast tag i termostathovedet lige ud mod dig selv.
Der er nogle gribeklør på termostathovedets bagside, og de passer ned over kanterne på ventilen.
De skal i indgreb når du trykker termostathovedet på igen  :)

Skal termostaten være lukket eller åben
(Drejet helt med eller mod uret) eller et det lige meget

Lige meget  :)
Titel: Sv: Udluftning af radiatorer - pumpe on/off
Indlæg af: CKJ efter Jan 25, 2019, 21:09
Hej

Hvordan tager jeg den hvide termostat ting af

Der er en lille skrue tingest på siden, ligner denne:
https://www.silvan.dk/danfoss-termostat-foeler-ravl-fast-ravl?id=2600-3074309


Andre steder i huset samme termostat men ingen skrue - de skal vist bare klikkes af.
Skal de åbnes helt op først?

Kan jeg gøre noget helt galt??? ::)

Mvh Charlotte

Den behøver ikke at åbnes helt for at kunne tages af  :)
Løsen skruen tilpas.
Træk forsigtigt - men bestemt med et fast tag i termostathovedet lige ud mod dig selv.
Der er nogle gribeklør på termostathovedets bagside, og de passer ned over kanterne på ventilen.
De skal i indgreb når du trykker termostathovedet på igen  :)

Skal termostaten være lukket eller åben
(Drejet helt med eller mod uret) eller et det lige meget

Lige meget  :)

Super - tak