Mit gode gamle woody fyr med version 4.99 styring er begyndt at beklage sig over varm skakt og stik afmonteret
jeg tænker det er PTC føleren som har opgivet ævred...
men 8 pin brænderprint kan man vist ikke få mere og hvis det blot er en PTC der skal udskiftes er det måske lidt overkill
at købet nyt brænder print eller udskifte hele styringen
Det jeg synes er lidt underligt er at fejlen er kommet efter jeg har udskiftet sneglmotor (den fra pillesilo) til en 20W... den kører fint
men de 2 ting burde vel ikke have noget med hinanden at gøre ? eller ?
hvad kan jeg erstatte PTC føleren med ? hvilken type / modstand har den originale?
nogen gode ideer ?
-
Mit gode gamle woody fyr med version 4.99 styring er begyndt at beklage sig over varm skakt og stik afmonteret
jeg tænker det er PTC føleren som har opgivet ævred...
men 8 pin brænderprint kan man vist ikke få mere og hvis det blot er en PTC der skal udskiftes er det måske lidt overkill
at købet nyt brænder print eller udskifte hele styringen
Det jeg synes er lidt underligt er at fejlen er kommet efter jeg har udskiftet sneglmotor (den fra pillesilo) til en 20W... den kører fint
men de 2 ting burde vel ikke have noget med hinanden at gøre ? eller ?
hvad kan jeg erstatte PTC føleren med ? hvilken type / modstand har den originale?
nogen gode ideer ?
Før du køber nye dele, har du så undersøgt om der er god forbindelse i stikket på brænderen ?
-
Og/eller have 100% styr på om det er en PTC(100) modstand eller en NTC10K
På min 13èr kan det vælges men står til NTC10K som std.
Ellers skal du bare købe den model der står i manualen, om du giver omkring 200penge for den her i dk eller 5 penge i Kina er ligemeget. Bare typen er den rigtige, prisen afhænger af hvor akut du skal bruge den. Jeg har et utal af NTC10K på langer, de kan lande i din postkasse for noget der er noget tættere på de 5 end de 200.
-
Der er vist kun én føler der kan bruges til din styring, og det er KTY81/82 210
82éren er dog et helvede hvis man selv laver dem.. for dælen det er en lille dims ???
PT100 som foreslåes, mener jeg slet ikke nogen NBE styring understøtter.
De sidste chip i V6 serien kan både bruge KTY og NTC---- og til røg kan bruges PT1000 samt i de nyere styringer NTC
Hvor bor du henne? jeg har på lager.
-
Fejlen er ikke kommet fordi den nye snegl dossere anderledes så det er det der giver en fejl og evt et forkert bål? Hvordan med af vejningen?