Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: JBCO efter Nov 03, 2009, 20:37
-
Hejsa,
Jeg har en Scotte 16KW på en opop kedel.
Fyret har kørt perfekt i 3 uger med fin brun aske, men nu har jeg være inde i den skjulte menu og stilet værdier til det der står i manualen:
A: Blæst lav 5
B: Blæst høj 15
C: Effekt 16
D: Blæst ilt lav 20
E: Blæst ilt mellem 30
F: Blæst ilt høj 30
Det var ikke en god idé, nu ligger der meget aske/piller på herden og kedlen er blevet kul sort inden i.
Min blæser er i sort og lavet i stål. Jeg kan se at der nogen på forum der skriver om at der er forskel på standard værdierne om man bruger en pvc blæser eller en stål blæser.
Jeg kan ikke huske hvad værdierne var får jeg ændrede dem – Øv Øv.
Er der nogen der kan hjælpe mig :o
Desperate hilsen
JBCO
-
Hejsa,
Jeg har en Scotte 16KW på en opop kedel.
Fyret har kørt perfekt i 3 uger med fin brun aske, men nu har jeg være inde i den skjulte menu og stilet værdier til det der står i manualen:
A: Blæst lav 5
B: Blæst høj 15
C: Effekt 16
D: Blæst ilt lav 20
E: Blæst ilt mellem 30
F: Blæst ilt høj 30
Det var ikke en god idé, nu ligger der meget aske/piller på herden og kedlen er blevet kul sort inden i.
Min blæser er i sort og lavet i stål. Jeg kan se at der nogen på forum der skriver om at der er forskel på standard værdierne om man bruger en pvc blæser eller en stål blæser.
Jeg kan ikke huske hvad værdierne var får jeg ændrede dem – Øv Øv.
Er der nogen der kan hjælpe mig :o
Desperate hilsen
JBCO
Hej
du må lige der ind igen. :D
Sort metal blæser skal have
A: Blæst lav 10-12
B: Blæst høj 18
C: Effekt 16
D: Blæst ilt lav 20
E: Blæst ilt mellem 30
F: Blæst ilt høj 30
G: Blæs midt 13-14
mvh Jannich
-
Hej Jannich.
Hvad skal mine stå på? Jeg har en sort plast blæser... ;)
-
Mange tak, det vil blive indstillet med det same :)
Pillefyr vill ikke være det samme ud dette forum
Mange Hilsner
JBCO
-
sort plast blæser
Lav last 5
Høj last 15
Eltænding 18-20
Rens 30
-
Hej igen
Nu har jeg de nye værdier ind, men nu slog det mig om E3, E4 og E5 i den skjulte menu også skal såt anderledes end det der står i min manual. Det se ud til at manualen ikke er lavet til en sort stål blæser.
De står til:
E3: Rense effekt: 30%
E4: Minimus ydelse: 10%
E5: Max. ydelse: 50%
Der er også et punkt A7 som ikke står i manualer hvad er det og hvad skal det stå på.
Mange hilsner
JBCO
-
Hej Jannich.
Hvad skal mine stå på? Jeg har en sort plast blæser... ;)
Hvis det er en 16 kw
så
A: Blæser lav 5
B: Blæser høj 15
C: Effekt 16
D: Blæser ilt lav 20
E: Blæser ilt mellem 30
F: Blæser ilt høj 30
G: Blæser midt 10
Mvh
Jannich
-
Er det muligt at indstille det over pcén eller skal jeg ud og rykke strømmen??
Jens
-
I StokerKontrol 1.80 er det vel de parametre, som står under Setup/Fabrik...