Hej. Fyret skulle starte her kl 16. Da jeg kommer ud til det ca kl 17 er der bare sort skærm og fyret var slukket.
Jeg har skilt styringen ad og tjekket ledningerne. Alt ser ok ud. I fredags kom der en smed og skiftede blæseren, da den var stået af. Selve brænderen var ikke skruet særlig godt fast på fyret, men det skulle vel ikke have noget at sige??
Gode råd...??
Vh Kristian
-
Er der strøm i kontakten?.
Er der liv i overkogssikringen?
Hvad med sikringen? Hvis han har lavet en "næsten" kortslutning med en enkelt kordel, er sikringen måske gået fordi den er opstået nu.
Ellers er det vist ofte strømforsyningen/trafo den er gal med. Den kan skiftes af den rette med en loddekolbe.
-
Enig, der ses en del defekte strømforsyninger i de styringen.
Kan laves ellers også er ny styring på lager.
-
Mysteriet løst.. Det var sikringen. Så blev jeg så klog, men måske bekymrende lige efter at blæseren blev skiftet??
-
Og jeg glemte lige at sige tak for hjælpen
-
Mysteriet løst.. Det var sikringen. Så blev jeg så klog, men måske bekymrende lige efter at blæseren blev skiftet??
Måske der er fjumret lidt under montagen, det er set før at man ikke får alle de små kordeler med så en stritter mellem N og L ;)
-
Hej,
jeg har desværre lignende problem. Har checket at sikringen en ok, (taget ud og målt igennem). Overkogssikring har jeg checket ved at måle på klemmerne - ingen modstand, altså fri gennemgang. Har også trykket på overkogssikring, men altså...der er jo gennemgang.
Har dog ikke forsøgt at resette - skal det også forsøges. Går dog ud fra det ikke virker, når skærmen er helt sort...
Kunne det være trafoen siger i? Hvor kan jeg få en sådan én?
Andre muligheder for fejl?
-
Hej,
jeg har desværre lignende problem. Har checket at sikringen en ok, (taget ud og målt igennem). Overkogssikring har jeg checket ved at måle på klemmerne - ingen modstand, altså fri gennemgang. Har også trykket på overkogssikring, men altså...der er jo gennemgang.
Har dog ikke forsøgt at resette - skal det også forsøges. Går dog ud fra det ikke virker, når skærmen er helt sort...
Kunne det være trafoen siger i? Hvor kan jeg få en sådan én?
Andre muligheder for fejl?
Spørg din forhandler :)
Der kan jo være garanti på endnu.
-
Hej,
jeg har desværre lignende problem. Har checket at sikringen en ok, (taget ud og målt igennem). Overkogssikring har jeg checket ved at måle på klemmerne - ingen modstand, altså fri gennemgang. Har også trykket på overkogssikring, men altså...der er jo gennemgang.
Har dog ikke forsøgt at resette - skal det også forsøges. Går dog ud fra det ikke virker, når skærmen er helt sort...
Kunne det være trafoen siger i? Hvor kan jeg få en sådan én?
Andre muligheder for fejl?
Som elektriker er jeg ikke helt tryk ved din måling da du skriver "ingen modstand"
Det giver ikke rigtig mening, hvis du kan ohme og måle modstand kan der jo slet ikke være spænding fremme ved styringem, og så skal du jo længere tilbage og fejlsøge ;)
-
Tilslut strøm direkte til styring udenom overkog.
Tænder styring eller tænder den ikke ?