Hej.
Her i dag har fyret jo kun kørt fra 10% og op til 20%.
Og i den forbindelse "driller" lux.
Den kan gå uden lys så længe at fyret stopper og så selv starte op igen.
Men fyret er renset efter alle forskrifter og føleren er ca. 4 md. gammel.
Hvad F..... kan der være tosset.
Alt er selvføldig afvejet og renset.
-
Hej.
Du kan jo hæve effekt ved 10% til fx. 2,2kw. Kan se du kun køre med 2 kw ved 10 %
Man kunne også montere en ny lysføler( den model med høj følsomhed), den gør det lidt lettere at køre med lav effekt. Eller du kan bruge urstyring.
Mvh thoken
-
hvis fyret kun kører 10-20%bør du køre urstyring, det kan være dit blæserens som forbrænder for mange piller når den kun kører på så lav ydelse .mvh erik
-
Jeg har prøvet at ændre rens til længrer tid i mellem og med laver % og så ændre træk stabi.