Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Moskilde efter Jul 07, 2019, 07:50
-
Min v7 styring gik i sort i nat pga. Dryp fra en automatisk luftudlader, dryppende ramte desværre en føler skærmen er sort glas sikring er ok, hvad kan være brændt af og kan det laves? Eller er det nu styring?
-
Jeg tror altså ikke der er sammenhæng, da styringen kun måler mostanden på en føler. og den går ikke i stykker af at der ingen modstand er (kortslutning).
Så kører fyret og er der kontakt til stokercloud? eller er styringen stoppet?.
Jeg tænker du kan have en anden fejl, er overkogs sikringen udløst?
-
Jeg er helt enig med Sophus, uanset om du piller føleren ud, eller kortslutter den bør styringen være ligeglad, og sort skærm er meget langt fra hvad der burde kunne ske.
Det kunne måske være overkogssikringen, hvis det er monteret gammeldags, og strømmen løber igennem den.
-
ork i himlens navn, hvad sker der dog..
Der bliver rodet med settings, PI og jeg skal gi dig i ét væk.. og temperaturen er på 105grader hvor fyret blot kører videre..
Der er altså noget helt galt..enten er det nogt man selv har sat op, ellers er det en smed man ikke skal ringe efter igen.. jeg tror du skal have installationen gennemgået
-
-
Hvorfor melder trådstartere sjældent ud med hvad løsningen endte med, synes det er slapt, og også lidt egoistisk. Man vil gerne hjælpes, men ikke dele den information, der måske kunne hjælpe andre også. Mvh.
-
Det er også for dårligt. Troede faktisk at jeg havde lavet et svar. Men det havde jeg ikke.
Det var selvfølgelig bare overkogssikring den var gal med. Jeg blev nok lidt hurtigt chokeret da sikkerhedsventil havde bladret vand ud over det hele, og troede straks det værste