Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: markofribert@gmail.com efter Aug 20, 2019, 12:00
-
Hej, jeg har følgende problem. I en situation hvor VVB temperatur er faldet nok så fyret går i gang med at producere varmt vand, går det som det skal. Når den indstillede temperatur er opnået slukker fyret igen (sommer) og køler af. Her sker det følgende: motorventilen fra mit 2-vejs ventil lukker ikke for strengen mellem fyret og VVB. Dette følger til at VVB køler ned med fyret, og når temperaturen falder igen under det indstillede temperatur i VVB, så begynder det hele forfra i al evighed. Jeg har testet ventilen, når jeg fjerner motoren, er ventilen lukket og VVB beholder varmen. Jeg har endda købt en ny motor til ventilen, fordi jeg troede at motor er muligvis defekt. Når jeg går ind i manual styring kan jeg åbne og lukke for ventilen uden problemer. Hvad kan det være? Jeg har først lagt mærke til det i slutningen af fyringsperioden, fordi om vinteren når fyret kører næsten konstant, ligger man ikke mærke til det, fordi fyret ikke køler af når vi bruger varmt vand. Tak for jeres tid.
-
Hvilken styring har du ?
-
Version 7
-
Hej, jeg har følgende problem. I en situation hvor VVB temperatur er faldet nok så fyret går i gang med at producere varmt vand, går det som det skal. Når den indstillede temperatur er opnået slukker fyret igen (sommer) og køler af. Her sker det følgende: motorventilen fra mit 2-vejs ventil lukker ikke for strengen mellem fyret og VVB. Dette følger til at VVB køler ned med fyret, og når temperaturen falder igen under det indstillede temperatur i VVB, så begynder det hele forfra i al evighed. Jeg har testet ventilen, når jeg fjerner motoren, er ventilen lukket og VVB beholder varmen. Jeg har endda købt en ny motor til ventilen, fordi jeg troede at motor er muligvis defekt. Når jeg går ind i manual styring kan jeg åbne og lukke for ventilen uden problemer. Hvad kan det være? Jeg har først lagt mærke til det i slutningen af fyringsperioden, fordi om vinteren når fyret kører næsten konstant, ligger man ikke mærke til det, fordi fyret ikke køler af når vi bruger varmt vand. Tak for jeres tid.
Har du et link til styringen ?
-
Jo det har jeg: https://stokercloud.dk/v3/#/fribert/main-page
Jeg har lige kørt en test til, jeg fandt ud af at ventilen lukker når cirkulationspumper slukker (ved 30 grader), jeg har så hævet temperaturen når de skal slukke til 60 grader og så slukkede de, og ventilen lukkede og VVB køler ikke ned. Det er mystisk det hele. Sidste år har en VVSer repareret noget på min styring in forbindelse med fotosensoren, men jeg kan ikke huske om han havde nogen andre ledninger i spil. Jeg har også bemærket at pumperne tænder (og motorventilen til VVB åbner) så snart fyret er tændt op og ikke først ved 30 grader som i indstillingen (og som de altid plejer at gøre).
Mystisk det hele.
-
Jo det har jeg: https://stokercloud.dk/v3/#/fribert/main-page
Jeg har lige kørt en test til, jeg fandt ud af at ventilen lukker når cirkulationspumper slukker (ved 30 grader), jeg har så hævet temperaturen når de skal slukke til 60 grader og så slukkede de, og ventilen lukkede og VVB køler ikke ned. Det er mystisk det hele. Sidste år har en VVSer repareret noget på min styring in forbindelse med fotosensoren, men jeg kan ikke huske om han havde nogen andre ledninger i spil. Jeg har også bemærket at pumperne tænder (og motorventilen til VVB åbner) så snart fyret er tændt op og ikke først ved 30 grader som i indstillingen (og som de altid plejer at gøre).
Mystisk det hele.
Du har tidsstyring aktiv, og laver kun varmt vand tirsdag mellem kl 10 og 14
Prøv at kig om ledningerne til ventilen er korrekt forbundet.
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-V7-og-V13-3-vejs-ventil-DK.pdf
Måske er ventil ikke forbundet til udgang L9 ( VVB ) men til udgang L10 ( pumpe ) :)
-
jeg kører samme setup
jeg har sat tidstyring på KEDEL, og slukket alle tiderne, så kedlen aldrig vil lave varme, den vil KUN lave varmt vand
der har jeg tidsstyring på, og det er 4 timer om dagen
jeg har osse version 7
så straks efter den har opnået varmtvands temperator, går kedlen på tidsstyring, og her er der jo SLUKKET for alle tiderne, og SÅ skifter VVB tilbage til kedel, og alt er smukt
centralevarme systemet er så lukket af på hanerne, så varmen kommer ingen steder hen. I praksis taber kedlen ca. varme lige så hurtigt som VVB , så det er måske lige meget
men - det gir ihverfald det resultat du vil ha (og som jeg osse vil ha)