Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bremsegaarden efter Aug 27, 2019, 20:16
-
Hej.
Kan man umiddelbart sætte kompressor rens på en ver 6.78
-
Hej.
Kan man umiddelbart sætte kompressor rens på en ver 6.78
Ja, hvis der er en fri udgang ( L5 eller L6 )
-
Der står der er pumpe på L5 NO
VVB på L6 NO
-
Der står der er pumpe på L5 NO
VVB på L6 NO
Og hvilke af dem bruger du ?
-
De er begge i brug. En til pumpe og en til 3 vejs ventil. Kan udg 5 evt. Sættes om til rens og pumpe tilsluttes konstant spænding ?.
-
Du har kun 2 udgange i en V6 styring, og det kan ikke rigtig omgåes.
Men du kan sætte pumpen på en ekstern termostat, man kan købe nogen hvor man selv kan styre hysteresen (forskellen mellem start og stop)..