Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Soenderby efter Sep 29, 2019, 14:39
-
Hejsa
Mit rtb er pludseligt blevet meget lang tid om at lave varmt vand. Det virker som om at varmen ikke strømmer rigtigt til. Ved vvb prioritering stiger Kedeltemp hurtigt og effekten falder. men varmtvandstemp stiger meget langsomt. Kan det være defekt 3-vejsventil?
-
Hejsa
Mit rtb er pludseligt blevet meget lang tid om at lave varmt vand. Det virker som om at varmen ikke strømmer rigtigt til. Ved vvb prioritering stiger Kedeltemp hurtigt og effekten falder. men varmtvandstemp stiger meget langsomt. Kan det være defekt 3-vejsventil?
Eller luft i varmt vands beholderen :)
Har du et link til styringen ?
-
Kommer her:
https://stokercloud.dk/v3/#/soenderby/main-page
-
Kommer her:
https://stokercloud.dk/v3/#/soenderby/main-page
Der er et par indstillinger der kan ændres :)
Alm ønsket kedeltemperatur på en RTB er 70 gr, og shunt mindst 55 grader.
Normalt ønskes 55 grader som varmt vands temperatur og kedeltemperatur tillæget kunne være 20 garder.
Så vil din ønskede kedeltemperatur være 55 + 20 = 75 grader når du laver varmt vand :)
Din graf viser at temperaturen i varmt vands beholderen stiger når fyret er slukket.
Det kunne tyde på en ventil der ikke arbejder rigtigt.
Prøv at sluk fyret, og gå ind i menu manuel, og betjen udgang L8
Åbner og lukker din ventil til varmt vands prioritering ?
Er huset på ventilen intakt ?
-
Ok.
3 vejsventil er kaput. Den sætter sig fast i lukket tilstand. Så det giver god mening.
Mht indstillinger. Hvad er shunt på 55 grader? Det står ikke i styringen.
Tusind tak for hjælpen
-
Ok.
3 vejsventil er kaput. Den sætter sig fast i lukket tilstand. Så det giver god mening.
Mht indstillinger. Hvad er shunt på 55 grader? Det står ikke i styringen.
Tusind tak for hjælpen
Shunten finder du bag kedlen.
Den kan se ud som en termostat med en fjern føler :)