Hej
Ved opstart af mit RTB pillefyr fik jeg gentagne gange fejl : O2 fejl - check lambda sonde eller kedel.
Ved at sætte iltstyring til "off" - kunne jeg uden problemer starte fyr - og det kører fint.
Så snart jeg kobler iltstyring ind igen - går fyr i fejl mode.
Kan jeg gå ud fra, at det bare er at skifte lambda sonden til en ny ? Fyret er kun 1 år gammelt
Eller kan der være andre ting i vejen.
Skorstensfejeren har lige været forbi, og jeg frygter, at det er hans roden i rør - som har skabt udfordringen.
På forhånd tak
Thomas
-
Hej
Ved opstart af mit RTB pillefyr fik jeg gentagne gange fejl : O2 fejl - check lambda sonde eller kedel.
Ved at sætte iltstyring til "off" - kunne jeg uden problemer starte fyr - og det kører fint.
Så snart jeg kobler iltstyring ind igen - går fyr i fejl mode.
Kan jeg gå ud fra, at det bare er at skifte lambda sonden til en ny ? Fyret er kun 1 år gammelt
Eller kan der være andre ting i vejen.
Skorstensfejeren har lige været forbi, og jeg frygter, at det er hans roden i rør - som har skabt udfordringen.
På forhånd tak
Thomas
Tag sonden ud, og pust alle huller fri for aske.
Pas på for den er meget varm 8)
Derefter kan du kalibrere den og kontrolere at den viser 20.9% ilt i fri luft.
Kan den ikke kalibrere, så er den kaput.
-
Hej
Det prøver jeg.
Er lidt usikker på hvordan jeg kalibrerer ?
Thomas
-
Hej
Det prøver jeg.
Er lidt usikker på hvordan jeg kalibrerer ?
Thomas
Menu iltstyring, ned til kalibringstallet og tryk dig ind :)