Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Hangaard efter Nov 06, 2019, 17:58
-
Hej Alle,
Har en V10 styring ver. 10.0522
Jeg har sat kedel temperaturen til 70 med en Differens over samt under på 10 hver sted, men går typisk i temperatur opnået ved en noget laver temperatur ca. 5 grader under de 80
Hvad kan dette skyldes ?
-
Hej Alle,
Har en V10 styring ver. 10.0522
Jeg har sat kedel temperaturen til 70 med en Differens over samt under på 10 hver sted, men går typisk i temperatur opnået ved en noget laver temperatur ca. 5 grader under de 80
Hvad kan dette skyldes ?
Har du et link til styrngen ?
-
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=hangaard
Har lige ændret det tilbage til 70 +- 10 grader igen, men som du kan se så går brænderen først i temperatur opnået efter den er faldet lidt i grader igen ?
-
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=hangaard
Har lige ændret det tilbage til 70 +- 10 grader igen, men som du kan se så går brænderen først i temperatur opnået efter den er faldet lidt i grader igen ?
Din log siger at der ikke registreres lys, derfor stopper den.
Lav en ny indregulering som vist i maualen :)
Og se om foto føler er klar i glasset, og peger ned mod bålet.
Måske skal den skiftes.
Sæt gerne linket ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig :)
-
ok takker, men burde den så ikke komme med en alarm i stedet ?
-
ok takker, men burde den så ikke komme med en alarm i stedet ?
Hvad skriver den i diplay ? :)
Du kan også opdatere til højere version og mange flere indstillings muligheder :)
Du så kunne jo indsætte din mailadresse og få besked på mail.
Opdatering kig her https://www.nbe.dk/program-download/
-
STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
Det er hvad den skriver i loggen, det er også hvad den viser på stokercloud
-
STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
Det er hvad den skriver i loggen, det er også hvad den viser på stokercloud
Kig i loggen :)
2019-11-06 18:33:33 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2019-11-06 18:33:28 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
2019-11-06 18:33:28 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
Din min effekt er for lavt indstillet, eller din foto føler skal ses efter.
Lav en frisk indregulering, som vist i maualen.
Så finder du ud af hvor der skal ændres :)
-
Hvem hulen har proppet tal i O2 styringen, kører den virkelig godt med de tal?
-
Michael F: Har lige kontrolleret min flamme sensor og der er en lille hul i den så har bestilt nye så tænker det er et af problemerne.
Xkfc : Ja det har jeg, men har ikke den store ide om det er korrekt ?? hvilke værdier er normale da ?
den køre kun som VIS (har aldrig kunne få den til at køre ordenligt på auto)
-
Så kom der ny flammesensor i så nu funger det, nu er min brænder en Baxi Eurofire 20 på en Bonus 30 kedel som jeg har bygget en version 10 styring på og vedr. Ilt styring så syntes jeg den ser ud til at brænde bedst ved omkring 6,5 til 8 lyder det helt hen i vejeret ??
-
Så kom der ny flammesensor i så nu funger det, nu er min brænder en Baxi Eurofire 20 på en Bonus 30 kedel som jeg har bygget en version 10 styring på og vedr. Ilt styring så syntes jeg den ser ud til at brænde bedst ved omkring 6,5 til 8 lyder det helt hen i vejeret ??
Tja... hvor tæt er kedlen - måske passer det.
Normalt ønsker man 8% ilt ved 100% driftseffekt - 12% ilt ved 50% driftseffekt og 16-17% ved 10% driftseffekt.
Er kedlen piv utæt, ja skal tallene være højere.
-
Ved så høje tal i 10% drift ville min brænder nok gå ud, har sat O2 efter hvordan flammen / asken har set ud og kommer jeg ret meget over 8% så bliver min flamme meget kort. og asken bliver mere lys grå.
-
Ved så høje tal i 10% drift ville min brænder nok gå ud, har sat O2 efter hvordan flammen / asken har set ud og kommer jeg ret meget over 8% så bliver min flamme meget kort. og asken bliver mere lys grå.
Det er måske fordi dine PI tal giver for langsom reaktion :)
-
Er ikke med ? ikke fordi jeg skal bruge din tid, men har du en ide til indstilling ? … tænk sådan at jeg ikke er meget inde i det
-
Er ikke med ? ikke fordi jeg skal bruge din tid, men har du en ide til indstilling ? … tænk sådan at jeg ikke er meget inde i det
prøv tal til iltstying fra dette link https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Kalibreringstallet står til nul, det ser du bort fra, for du har jo kalibreret sonden, og så er tallet ikke nul.
Her er et link til forståelse af hvad iltstyring går ud på rent teknisk https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-DK-low.pdf
-
takker, prøver i den forløbne uge at rode med det.