Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: MartinK26 efter Nov 11, 2019, 20:15
-
Hej alle
Jeg har Rtb V13. Lige købt en wifi temperatur sensor. Jeg har fået den koblet til mit netværk. Både fyr og sensor fremgår af tilsluttede enheder på mit netværk så det burde være i orden.
Men den fremtræder ikke af listen af mulige sensorer på fyret styring eks under VVB.
Nogle der måske har haft lign bøvl med at få det op at kører?
-
Hej alle
Jeg har Rtb V13. Lige købt en wifi temperatur sensor. Jeg har fået den koblet til mit netværk. Både fyr og sensor fremgår af tilsluttede enheder på mit netværk så det burde være i orden.
Men den fremtræder ikke af listen af mulige sensorer på fyret styring eks under VVB.
Nogle der måske har haft lign bøvl med at få det op at kører?
Hej Martin
Er fyr og sensor på samme subnet? Det skal være muligt at sende broadcast pakker mellem de to enheder, det er det som udgangspunkt, hvis det er samme router og samme subnet.
Vi har også lavet så man ikke skal tænke så meget på det, hvis du blot sætter router/ssid til tom og password til tom i wifi sensoren, som det er som standard, så vil WiFi sensoren forbinde til det nærmeste fyr direkte uden om din routere. Altså plug and play.
Mvh. Jens
-
Hej, tak for svar.
Her efter Ca 2døgn har styring fundet sensoren og alt ser ud til at virke. Så hvorfor de ikke kørte med det samme er uvist. Det er samme subnet.
Så jeg håber det bliver ved