Hej.
Jeg er i tvivl om min semirens jævnligt kører.
Hvor i min 7.0 kan den være tilsluttet og hvor ofte bør den køre?
Fyret er et scotte 10 kw
Mvh Lars
-
Hej.
Jeg er i tvivl om min semirens jævnligt kører.
Hvor i min 7.0 kan den være tilsluttet og hvor ofte bør den køre?
Fyret er et scotte 10 kw
Mvh Lars
Normalt bruges udgang L7
og den kører for hver 10 kg piller. :)
Du kan afprøve funktionen i menu manuel.
-
Hvis dit fyr er lige så gammelt som mit (fra 2013), så er det ikke styringen, der aktiverer semirensen. Det er tværtimod en printplade, der sidder lige bag ved frontpladen.
Min printplade var brændt af, så jeg har derfor koblet semirensen til styringen.
Se evt mit indlæg http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=9376.msg78424#msg78424
Beskrivelsen af løsningen er her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4747.msg38620#msg38620
-
L7 stod på off!!!
Hvor i styringer indstiller jeg rensning efter x-antal piller - den er ikke under rensning?
-
L7 stod på off!!!
Hvor i styringer indstiller jeg rensning efter x-antal piller - den er ikke under rensning?
Fast indstilling, på 10 kg
Den kan ikke ændres.
-
Så den burde køre automatisk for hver 10 kg, hvis den sidder i L7, ik?
-
Så den burde køre automatisk for hver 10 kg, hvis den sidder i L7, ik?
Jo.
Virker funktionen når du afprøver den i menu manuel ?
-
Ja, den virker manuelt