Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Davidsgård efter Nov 19, 2019, 13:40

Titel: Optændingsfejl 16kw. v.13styring
Indlæg af: Davidsgård efter Nov 19, 2019, 13:40
Hej, jeg skiftede styringen til mit fyr sidste vinter, og det kørte upåklageligt indtil juni måned. Hvor det pludselig begynte at lave optændingsfejl. Jeg lukkede fyret ned for sommeren og tænkte jeg ville kigge på det til efteråret når jeg havde brug for varmen igen. - Det vil stadig ikke tænde, pillerne er ikke særlig brændt, det lukter dog lidt brændt under optænding. Jeg har haft brænderen ude og renset det hele, skiftet el tænder, sat to eltændere på, ændret blæser justeringer frem og tilbage, flyttet frem og tilbage på tænderene (de ligger løst, da brænderen er fra 2015) Jeg har også ændret frem og tilbage på optændingsmængde -Intet virker!, den vil ikke tænde op.  Nu er jeg ved at fabrikere et lille stykke vinkeljern for at centrere varmen under risten, for at se om det gør noget godt at samle den varme luft.. Men vil lige høre her, om der er nogen der har nogen gode idèer/erfaringer??  Jeg er ved at være på bar bund! :(

Mvh
David
Titel: Sv: Optændingsfejl 16kw. v.13styring
Indlæg af: michael f efter Nov 19, 2019, 14:17
Hej, jeg skiftede styringen til mit fyr sidste vinter, og det kørte upåklageligt indtil juni måned. Hvor det pludselig begynte at lave optændingsfejl. Jeg lukkede fyret ned for sommeren og tænkte jeg ville kigge på det til efteråret når jeg havde brug for varmen igen. - Det vil stadig ikke tænde, pillerne er ikke særlig brændt, det lukter dog lidt brændt under optænding. Jeg har haft brænderen ude og renset det hele, skiftet el tænder, sat to eltændere på, ændret blæser justeringer frem og tilbage, flyttet frem og tilbage på tænderene (de ligger løst, da brænderen er fra 2015) Jeg har også ændret frem og tilbage på optændingsmængde -Intet virker!, den vil ikke tænde op.  Nu er jeg ved at fabrikere et lille stykke vinkeljern for at centrere varmen under risten, for at se om det gør noget godt at samle den varme luft.. Men vil lige høre her, om der er nogen der har nogen gode idèer/erfaringer??  Jeg er ved at være på bar bund! :(

Mvh
David

Er styringen på StokerCloud ?
Har du et link  :)
Titel: Sv: Optændingsfejl 16kw. v.13styring
Indlæg af: xkfc efter Nov 19, 2019, 14:42
Det er brand trekanten der gør sig gældende.. der skal 3 ting til en brand.

1. Materiale
2. Varme
3. Ilt (luft)

Det er svært at spå om hvad der mangler ved dig.
Men her er lidt der måske kan hjælpe.

1. Manglende piller eller herden ligger forkert.
2. Eltænder ikke justeret rigtig, varmer for lidt, eller ligger forkert.
3. Blæser justering, træk i skorsten, undertryk i fyrrum, beskidt herd/fyr..

Filosofien.. (der er flere varianter men grundlæggende)
1. Fyret ventilerer
2. Der køres piller fra ekstern snegl til brænderen.
3. Pillerne kører ind på herden (efterløb)
4. Eltænderen forvarmer
5. Blæser start sekvens
6. Fyret går i drift når lysmængden er 10lux

Man må prøve at følge en opstart og se hvor det går galt. Man kan justere eltænderens ydelse, og blæserens hastighed.
Titel: Sv: Optændingsfejl 16kw. v.13styring
Indlæg af: Davidsgård efter Nov 19, 2019, 14:42
Den har været på stokercloud:  https://stokercloud.dk/v3/#/overdrevet10/main-page

Du kan se i log'en da den stod af i juni..

Desværre røg hovedprintet i luften under lynnedslag i september, jeg har udskiftet det, men jeg har ikke fået linket den op til nettet igen, endnu..
Titel: Sv: Optændingsfejl 16kw. v.13styring
Indlæg af: xkfc efter Nov 19, 2019, 14:48
Den har været på stokercloud:  https://stokercloud.dk/v3/#/overdrevet10/main-page

Du kan se i log'en da den stod af i juni..

Desværre røg hovedprintet i luften under lynnedslag i september, jeg har udskiftet det, men jeg har ikke fået linket den op til nettet igen, endnu..

Så er det bedre med den nye styringens nummer.. det gamle er dødt.
Titel: Sv: Optændingsfejl 16kw. v.13styring
Indlæg af: Davidsgård efter Nov 19, 2019, 14:52
Det er brand trekanten der gør sig gældende.. der skal 3 ting til en brand.

1. Materiale
2. Varme
3. Ilt (luft)

Det er svært at spå om hvad der mangler ved dig.
Men her er lidt der måske kan hjælpe.

1. Manglende piller eller herden ligger forkert.
2. Eltænder ikke justeret rigtig, varmer for lidt, eller ligger forkert.
3. Blæser justering, træk i skorsten, undertryk i fyrrum, beskidt herd/fyr..

Filosofien.. (der er flere varianter men grundlæggende)
1. Fyret ventilerer
2. Der køres piller fra ekstern snegl til brænderen.
3. Pillerne kører ind på herden (efterløb)
4. Eltænderen forvarmer
5. Blæser start sekvens
6. Fyret går i drift når lysmængden er 10lux

Man må prøve at følge en opstart og se hvor det går galt. Man kan justere eltænderens ydelse, og blæserens hastighed.

Hej Freund, er du stadig på Halfdan?

Jeg synes jeg har været godt omkring det meste, både med blæser hastighed og tænderydelsen i 100% og tændingstiden skruet op på 10min( før tændte den på et par minutter), jeg har også haft hele brænderen ude og renset den.. og sørget for at risten ligger som den skal..

Jeg har dog ikke gennemtjekket skorstenen ifh.t. træk etc.. men da den kan køre når jeg selv tænder op( med en tændbriket) og fyret kører fint derefter, kan det så stadig være det?

Mvh David, Tyra west
Titel: Sv: Optændingsfejl 16kw. v.13styring
Indlæg af: xkfc efter Nov 19, 2019, 15:08
Jeps stadig Halfdan..  ;D

Husk hvad du har lært på brandskolen  ;)

Det er lidt svært at gætte på hvad der driller, men en eller flere af de 3 ting mangler