Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Frank_rasmussen efter Dec 06, 2009, 13:41

Titel: Menu-punkt 'Kompressor vent'?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Dec 06, 2009, 13:41
I version 6.11 er der et nyt menupunkt 'Kompressor vent', som standard står til 180 sekunder.

Man kunne måske tro, at det var den tid kompressor rens ventede på at ilden skal død ud, efter at sneglen er stoppet. Men når man slukker kedlen manuelt, så venter den altid ca. 4 minutter og 50 sek. før kompressor pustet kommer, ligegyldigt hvad 'Kompressor vent' står på.

Det er sikkert ikke noget, man skal stille på, men hvad gør 'Kompressor vent'?
Titel: Sv: Menu-punkt 'Kompressor vent'?
Indlæg af: MHES efter Dec 08, 2009, 10:17
Hej Frank,

Men du har så ganske ret...
...Kompressor vent er den tid fyret har til at forbrænde pillerne på herden, før kompressor rens aktiveres.
Kompressor vent bruges til kompressor rens under drift, mens "Slukke tid" (standard 5 min)bruges ved stop af kedlen, som den tid der skal blæses før brænderen stopper helt.

Så kan man jo mene at Kompressor vent og Slukke tid bør være sat til det samme, men det er noget helt andet  ;)

Hilsen
Michael

I version 6.11 er der et nyt menupunkt 'Kompressor vent', som standard står til 180 sekunder.

Man kunne måske tro, at det var den tid kompressor rens ventede på at ilden skal død ud, efter at sneglen er stoppet. Men når man slukker kedlen manuelt, så venter den altid ca. 4 minutter og 50 sek. før kompressor pustet kommer, ligegyldigt hvad 'Kompressor vent' står på.

Det er sikkert ikke noget, man skal stille på, men hvad gør 'Kompressor vent'?