Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Dalix efter Feb 09, 2020, 09:46

Titel: Alarm manglende ild i højlast
Indlæg af: Dalix efter Feb 09, 2020, 09:46
Hejsa
Jeg har nu et par gange oplevet at mit fyr, opfører sig underligt og kommer med denne alarm, samt melding om at temp er opnået samt brænderstik/skaktføler afbrudt.
Er der nogle som har en ide til hvad der kan være galt. Fyret kører stortest problemfrit og det er ca 1 mdr siden jeg oplevede det sidst. Fyret mangler ikke brændsel og det bliver løbende rengjort efter alle kunstens regler.

NBE blackstar fyr v7 10 kw fra 2017

Link til styring

  https://stokercloud.dk/v3/#/dalix/main-page
Titel: Sv: Alarm manglende ild i højlast
Indlæg af: michael f efter Feb 09, 2020, 10:06
Hejsa
Jeg har nu et par gange oplevet at mit fyr, opfører sig underligt og kommer med denne alarm, samt melding om at temp er opnået samt brænderstik/skaktføler afbrudt.
Er der nogle som har en ide til hvad der kan være galt. Fyret kører stortest problemfrit og det er ca 1 mdr siden jeg oplevede det sidst. Fyret mangler ikke brændsel og det bliver løbende rengjort efter alle kunstens regler.

Link til styring

  https://stokercloud.dk/v3/#/dalix/main-page

Beskeden brænderstik afbrudt kommer når der ikke er forbindelse til skakt temperatur føler.
Kig efter løse forbindelser.  :)

Når der ikke er forbindelse, så slukker fyret. 

Beskeden ingen ild i højlast, kan skyldes smuld.
Har du smuld i dine piller, så kan 1 dl olie på toppen, efter at magasinet er fyldt op hjælpe  :)
Bruger du olie, så er det hvergang der fyldes op.
Titel: Sv: Alarm manglende ild i højlast
Indlæg af: Dalix efter Feb 09, 2020, 14:32
Tak for svar
Jeg får kikket om der skulle sidde en løs ledning et sted. Jeg bruger i øvrigt næsten altid en smule olie ved påfyldning. Og der er boret små huller i bunden af sneglen som sorterer det værste smuld fra.
Titel: Sv: Alarm manglende ild i højlast
Indlæg af: 383CI efter Feb 09, 2020, 15:43
Hvordan og hvornår er problemerne opstået?
Efter du har haft brænderen afmonteret? eller?

Jeg regner med fyret har kørt som det skal, og det er opstået?

Kiggede lige din log, det sker, tilsyneladende, i forbindelse med fyret har været lukket ned for kompressorrens. Der har jeg oplevet et par "uforklarlige" poster i min log, så hvis fyret ellers kommer igang igen som det skal, kunne det, i et tænkt tilfælde være en sådan "uforklarlighed" at der logges at skakten er varm.
Din skakt har aldrig, udfra loggen og kurverne, været kritisk varm, nærmere tvært imod, så den alarm kan dårligt forklares med overtemperatur, men måske med en løs forbindelse til den føler.

Det er mystisk at en løs forbindelse skulle opstå netop efter rens flere gange, men det kan selvfølgeligt være. En anden ting kan også være en lys modstand der er lidt træt, det kan ske.

Da "problemet" tilsyneladende opstår efter nedluk, at dømme efter log og kurver, kunne det også være at føleren rent faktisk ikke ser noget ild.
Du har en aggressiv P værdi så hvis fyret afkøles under rens vil det starte meget hårdt op og evt. blæse ilden ud til en grad af gløder som føleren ikke ser. Så ser den ingen ild, så kan det være den lukker ned så der kommer gang i bålet igen, så kan fyret komme videre. Men hostende.
Dog ser jeg ikke "optænding2" i loggen, det mener jeg at mit har gjort de gange der ikke er kommet gang i det i første forsøg. Siden jeg pebrede optændingen lidt er der dog altid lys/bål i første hug.

Overstående er udelukkende udfra egne erfaringer og ikke en endegyldig sandhed, tag hvad der evt. kan bruges og lad resten ligge og profilen Skrot1 bedes undlade en hver kommentar og huske løftet til både sig selv, andre og mig. Jeg beklager for en evt. teknisk anskuelse, hos mig har "olie i pillerne" og "ny afvejning" ikke løst nogle problemer. Det har en analytisk tilgang og forsøg derimod.   



Titel: Sv: Alarm manglende ild i højlast e
Indlæg af: Dalix efter Feb 10, 2020, 18:39
Tror måske det var brænderstikke den er galt med. stikke er nu renset m.m. Så må vi se om det hjælper.
Titel: Sv: Alarm manglende ild i højlast
Indlæg af: Dalix efter Feb 12, 2020, 13:00
Det var ikke brænderstikket, men derimod et af stikbenene til skakt føleren som sad løst.

I forhold til den agresive p værdi, hvordan justeres det bedst muligt ind. ?

Titel: Sv: Alarm manglende ild i højlast
Indlæg af: michael f efter Feb 12, 2020, 13:13
Det var ikke brænderstikket, men derimod et af stikbenene til skakt føleren som sad løst.

I forhold til den agresive p værdi, hvordan justeres det bedst muligt ind. ?

Godt at du fandt årsagen  :)

Hvad er det du ønsker at nå frem til ?
Med dine nuværende indstillinger opnår du fint ønsket kedeltemperatur.