Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: troelsen30 efter Feb 17, 2020, 15:57
-
Hej
Blackstar 16 kw. årg. 2010
Fyr kører ca. 4 timer så stopper fyret og der står i display " intet lys " der er piller i brændkammer.
Har skiftet fotosensor ingen ændring.
Afbryder for strøm og fyret starter op og kører ca. 4 timer.
Hvad kan jeg prøve ???
-
Hej
Blackstar 16 kw. årg. 2010
Fyr kører ca. 4 timer så stopper fyret og der står i display " intet lys " der er piller i brændkammer.
Har skiftet fotosensor ingen ændring.
Afbryder for strøm og fyret starter op og kører ca. 4 timer.
Hvad kan jeg prøve ???
Følg opstart guiden i manualen. :)
-
Er det en blæser med kondensator du har ville jeg udskifte den..
Altså kondensatoren, ikke blæseren men mindre lejer i den lyder som en togvogn.
Lejer kan også skiftes.
-
Er det muligt at tilgå din styring via nettet, så vi kan se hvordan den opfører sig?
Er der mange uforbrændte piller på rist og i asken, eller er der blot en lille håndfuld på risten, som ikke har været antændt?
Efter 4 timer er det sandsynligt, at fyret har en periode på meget lav last. Kan det passe den kun går ud ved lav last? I så fald skal den nok have lidt flere piller, eller mindre luft ved lav last. Hvilken styring er den monteret med? Har du en parameter, der hedder "skorstenstræk"? Hvad er kW-ydelsen ved 10 og 100%? Hvad er blæser parametre indstillet til?