Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: hindsgavl efter Mar 06, 2020, 21:27
-
Hej med jer.
Har lidt bøvl med indregulering af fyret, efter en omgang rens.
Jeg har lagt mærke til fyret har kørt lidt mindre godt end det plejer den seneste tid. Fx. får jeg af og til en melding om der ikke er lys på fotoføleren.
Nu har jeg brugt lidt tid på at nærstudere hvad der egentligt sker. Det ser ud til at o2 går helt i bund af og til. Nogen gange helt ned på 0.
Min første tanke var enten o2 sensoren eller blæseren, og da o2 i fri luft viser 20,9, går mistanken videre til blæseren, som jeg tænker kan være gået i stykker. Det er i hvert fald mit bedste bud lige nu, og jeg vil håbe en af jer evt. har et indspark, til hvordan jeg evt kan fejlsøge videre.
Da det er længe siden jeg har haft afvejet, er det gjort her til aften, og har forsøgt at indregulere, men det ser ud til den kører i o2 underskud det meste af tiden.
-
Jeg tror du skal have renset fyr og røgrør. Din blæser og røgsuger forsøger meget flittigt at få noget luft ud i skorstenen.
Mvh Steffen
-
Hej SKM.
Tak for dit svar.
Skorstensfejeren var her i onsdags, og jeg rensede kedlen torsdag, incl røgrør, så kannæsten ikke forestille mig det er der skoen trykker.
Fyret køre på 100 pct hele tiden, uden at komme helt op i drift temperatur.
Min logik siger mig at det enten er fordi der ikke er brændsel nok, eller fordi der mangler luft.
Røgtemperaturen er i øvrigt også steget efter sidste rens, hvilket plejer at gå lige modsat, og sammen med o2 niveauet skyde langt forbi, hælder jeg mest til blæseren...
Vil prøve at skille det ad igen senere i dag, og sem om der er noget at se med det blotte øje...
-
Kan være der sider skidt i ilt senseren så den ikke måler rigtig.
Hov hade ikke lige se du hade haft den ude og teste den.
-
Når fyret er slukket viser den 20.8/20.9, så tænker ikke det er den.
Der kommer også sort røg fra skorstenen.
Prøver at øge blæsertal, selv om de allerede er høje.
-
Jeg har et BS+ Fumus kørende ved ca. 16kW nu. Blæser på 25% røgsuger under 15%. Der har det lagt stabilt i en times tid, ved den ønskede iltprocent.
Dine røgsugertal, blæsertal og modtryk taler for, at luftens vej er begrænset. Tror du skal kontrollere at asken ikke har hobet sig op i bagerste røgslag. Du skal kunne se askesneglen. Kontroller gerne hele systemet fra brænder til skorsten.
Skorstensfejeren var der i onsdags... Så bliver jeg jo mistænkelig. Var det hér et problem før i onsdags?
-
Hvis du har mistanke til blæseren ikke leverer det den skal kan det jo være lejerne der begrænser hastigheden på den fordi de er slidte.
Det er et kendt problem.
Som altid ville jeg, personligt, slå al O2 regulering fra i forbindelse med fejlsøgning, og få fyret til at brænde ordentligt uden.
-
Tak for hjælpen ind til videre.
Det skal for god ordens skyld nævnes at der ikke er en røgsuger i mit system.
Menu'en er forberedt til det, men der er ikke nogen monteret.
Tager hatten af den om lidt, og leder efter blokering i luftvejen.
Ville dog mene at skakttemperaturen skulle stige hvis der var blokering
-
Har du renst brænderen? Prøv at give den hele turen. Rens rist, under risten og rengør blæser samt lyssensor. Samtidig kan du jo mærke om blæser kan dreje frit. Vender risten rigtigt?
Tror også du finder noget bag i kedlen ikke er som det skal være. Den røgtemperatur tyder på, at den ikke er ren, eller retarderen sidder forkert. Er der helt lukket for bypass af røg bag i kedlen?
-
Fandt en større bunke aske som synes at have dannet bro over sneglen aller bagerst i kedlen. Lidt roden rundt med en pind, fik det løsnet. Håber jeg.
Kan man nogen steder tvangskøre askesnegl?
Så vil jeg prøve at køre den helt tom i bunden
-
Nemlig ja - Det skal nok løse dit problem...
Manuel styring får du frem i "setup" ved at aktivere udvidet teknisk indstillinger.
Grunden til at den kører 100% mere end normalt, er fordi iltstyringen har korrigeret din afvejning til 2000g. Du skal nok resette dette nu ved at indtaste afvejning til 1 gram mere eller mindre end de 1500, der står nu. Så starter du fra den rigtige afvejning igen.
-
Du skal nok også have sat dine blæserparametre lidt mere korrekt igen... Ilt styringen kan ikke trække den langt nok ned nu O0
-
Tror det løser sig nu.
Tak for hjælpen
-
Nemlig ja - Det skal nok løse dit problem...
Manuel styring får du frem i "setup" ved at aktivere udvidet teknisk indstillinger.
Grunden til at den kører 100% mere end normalt, er fordi iltstyringen har korrigeret din afvejning til 2000g. Du skal nok resette dette nu ved at indtaste afvejning til 1 gram mere eller mindre end de 1500, der står nu. Så starter du fra den rigtige afvejning igen.
Her skal jeg bruge lidt mere hjælp.
Udvidede indstiller er jeg med på, men jeg kan ikke finde noget sted hvor jeg kan tvangskøre askesneglen...
-
Når du har udvidede indstillinger ON, så er der en knap synlig i "setup", der hedder "manuel". Her finder du askesneglen.
-
Yes sir.
Mange tak!